VIESSMANN Опубліковано: 18 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2015 странно, мне уже несколько разных спецов рассказали, что оставшиеся фазы будут рабочими (среди них есть и старожилы форума) Добавлено через 1 минуту я ж вроде четко вопрос формулировал ;) так какой ваш ответ: Есть ли смысл переплачивать за автоматы/УЗО ABB или hager оптимальный выбор цена/качество ? 4-п диф автомат не может отключить одну фазу и две оставить работать. Он отключит все три фазы. То Вы неверно поняли наверное. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 18 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2015 4. Что практичней использовать реле напряжения или стабилизатор напряжения ? Помогает ли реально стабилизатор "своевременно" отреагировать и спасти технику в случае скачков ? Или нет смысла переплачивать ? Стабилизатор напряжения включает в себя функцию реле напряжения, т.е. отключает дом при аварийной ситуации, причём эта защита работает даже в режиме "транзит". Но основное его назначение - обеспечивать 220 В при широком разбросе напряжений на входе, в зависимости от модели, от 130-150 В по низу до 260-300 В по верху. Покупка стабилизаторов оправдана, если сеть проседает ниже 190 В или растёт до 260 В и выше в ночные часы. 5. Есть ли смысл переплачивать за автоматы/УЗО ABB или hager оптимальный выбор цена/качество? Да. Всё, что дешевле чем Hager/Eaton/Legrand/Schneider - Китай с непредсказуемыми параметрами. Их лучше не брать. 6. Есть ли какие-то требования/ограничения по установке генератора (дизельного, бензинового) - расстояния от столбов, помещений и т.д. ? И где его лучше расположить?По расстоянию от столбов - нет. Конструктивно генераторы есть открытые и во всепогодных кожухах. Для первых нужно оборудованное помещение с системой выхлопа и вентиляцией. Вторые рассчитаны на установку на улице, но навес от снега и дождя будет полезным дополнением. Вокруг стационарных генераторов нужно оставлять "зону обслуживания" - чтобы можно было без акробатики заменить масло, фильтры, антифриз и др. Обычно, достаточно прохода 0,8 - 1,0 м. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VIESSMANN Опубліковано: 18 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2015 я ж вроде четко вопрос формулировал ;) так какой ваш ответ: Есть ли смысл переплачивать за автоматы/УЗО ABB или hager оптимальный выбор цена/качество ? Лично я, не переплачивал бы. Но это мое мнение. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
cadet225 Опубліковано: 18 серпня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2015 Но если нет денег на стаб, то тогда ставить реле однозначно. есть мнение, что в схеме с генератором: "стабилизаторы врезаются между счётчиком и переключателем ввода резерва, генератор не должен работать через них. В нём свой регулятор, могут быть конфликты." То есть стабилизаторы должны стоять тоже на улице ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VIESSMANN Опубліковано: 18 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2015 есть мнение, что в схеме с генератором: "стабилизаторы врезаются между счётчиком и переключателем ввода резерва, генератор не должен работать через них. В нём свой регулятор, могут быть конфликты." То есть стабилизаторы должны стоять тоже на улице ? Извините но не могу Вам дать ответ на этот вопрос. Я думаю что проблем не будет. Но это я так думаю. Лучше спросить у тех кто стабами занимается. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
cadet225 Опубліковано: 18 серпня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2015 4-п диф автомат не может отключить одну фазу и две оставить работать. Он отключит все три фазы. То Вы неверно поняли наверное. Я как раз заострял внимание во время общения со спецами на этом вопросе, потому как в моей схеме толку от такого 4-п УЗО = 0 (при аварии на 1 из фаз). ок, переделаю на 2-п УЗО, спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 19 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2015 "стабилизаторы врезаются между счётчиком и переключателем ввода резерва, генератор не должен работать через них. В нём свой регулятор, могут быть конфликты." да такое возможно, в частности и з реле напряжения - Зубрами тоже. То есть стабилизаторы должны стоять тоже на улице ? в помещении, просто в щит заводите провода, а потом делаете разводку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...