cadet225 Опубліковано: 4 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2015 Добрый день! специалисты подскажите какой минимальной должна быть толщина слоя штукатурки, которая покроет кабель (кабель плоский ВВГнг без штроб прикреплен к стене елочками) ? Нашел в инете, что "не менее 6–7 мм" ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 4 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2015 Нашел в инете то что на фото это очень мало, на до было топить в штробы. Потом возможны полосы коричневатого цвета с подальшим выступом на обоях. По вопросу - в ПУЭ писали как то про не менее 10мм. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
cadet225 Опубліковано: 4 серпня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2015 это очень мало, на до было топить в штробы я не ставил целью сэкономить штукатурку ... видать эту цель поставил исполнитель ... еще кто-то выскажется по поводу слоя над кабелем ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 4 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2015 Ну штукатурка тоже имеет какие то допуски и сколько там положенных милиметров. Это вам например к Мастерку, он подскажет сколько должна быть толщина штукатурки стен. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 4 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2015 я не ставил целью сэкономить штукатурку ... видать эту цель поставил исполнитель ... еще кто-то выскажется по поводу слоя над кабелем ? Лучше электриков побеспокоить , но обычно разделка проводов от горючих оснований - 10 мм ... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 4 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2015 Если делать правильно и надежно, соблюдая Правила и Нормы, а также рекомендации: 1. Кабель рекомендуется прокладывать в бороздах (штробах) стен с дальнейшим заштукатуриванием. 2. Минимально рекомендуемый слой штукатурки - 10 мм. Тогда будет обеспечена степень негорючести и минимальной огнестойкости кабельной линии. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
r2d2z2 Опубліковано: 4 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2015 он подскажет сколько должна быть толщина штукатурки стен. Толщина должна быть такой, чтобы выровнять стены. А слой будет плясать в зависимости от поставленной задачи. Я у себя сначала штукатурил, а потом уже кидал проводку. Все четко и понятно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
cadet225 Опубліковано: 3 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2015 Исполнитель устранил - правда "отмазка", что под напором струи штукатурки кабель приподняло мне кажется совсем детской ... за тем чтобы "не приподняло" должен следить исполнитель, а не заказчик по факту работ! P.S. бригада вроде из БС и с большим кол-вом проектов - а все равно без тотального контроля со стороны заказчика - никуда тему закрываю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...