Приветствую участников. Есть вопрос по перерасчету вводного кабеля от щитка на столбе в частный дом.

 

Вводные:

1. 3 фазы (380В)

2. Максимальный выделенный лимит - 20 кВт суммарно по 3-м фазам (после повышения, раньше было 5 кВт)

3. Старый кабель в земле от щитка на столбе в дом (в ПЭ трубе) - ВВГ 5*4.0

 

Я так понимаю, что вводной кабель надо заменять на более мощный (с учетом того, что собираюсь ставить электрокотел)? Например ВВГ 5 * 6.0.

 

Благодарен за ответы

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я так понимаю, что вводной кабель надо заменять на более мощный (с учетом того, что собираюсь ставить электрокотел)? Например ВВГ 5 * 6.0.

 

Благодарен за ответы

 

tablitsa-napyazheniy-i-tokajpg.jpg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

6мм будет достаточно,если вы сознательно не будете включать суммарную нагрузку 29кВт на длительное время.Так как автомат 32А отработает менее чем за час при токе 45 А,а допустимый ток для 6мм - 42А.

 

З.Ы.А табличка годится только для оножильных кабелей,не 3-х жильных.

______________________________

electricposts.blogspot.com