Derbastler Опубліковано: 29 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2015 (змінено) Всем доброго времени суток! Такая история: Нанял бригаду монтажников, смонтировать водяной ТП на Электрокотле. Смоонтировали, заполнили трубы водой и сказали, что приедут на запуск через месяц после того как высохнет стяжка. Когда делали стяжку обнаружили передавленную трубу. Вызвали монтажников, приехали, починили, но при этом из трубы вытекла вода. Сказали не страшно. Наивно поверил. Спустя месяц вызвал мастера из сервисного центра поставить котел на гарантию. При запуске котла обнаружили, что в системе много воздуха. Пробовал стравить через котел, но задалбался, плюнул и сказал, что это не его обязанность и пусть монтажники занимаются этим вопросом... Но на гарантию поставил! Приехали монтажники. Запустили ТП. Рассказал им о проблеме. Сказали, что воздух в СО ТП всё равно будет присутствовать, котел лишний сам сбросит. Через трубку в котле они сбросить не могут т.к. тот опечатан и это может сделать только мастер из сервиса... Короче, перевели стрелки! Я так понимаю, что всё же в системе воздуха быть не должно, котел его вряд ли стравит сам. Монтажники доказывают обратное. Деньги уплачены. Система работает. Вроде к ним претензий нет, но когда насос выйдет из строя, к кому потом предъявлять претензии ? Посоветуйте, как быть в такой ситуации? Змінено 29 липня 2015 користувачем Derbastler Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 29 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2015 Схему дайте, или фото. Проще будет совет выдать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Derbastler Опубліковано: 29 липня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 29 липня 2015 Схему дайте, или фото. Проще будет совет выдать Схема очень простая, напрямую к колектору. Вот фото со стадии монтажа: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
deecher Опубліковано: 29 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2015 воздух в СО ТП всё равно будет присутствовать, котел лишний сам сбросит. Формулировка интересная. Надеяться особо на это не стоит. Но фото нужно выложить. Добавлено через 4 минуты Странно. Судя по фото место для кранов прокачки вроде бы хватает справа от коллекторов. Надо краны поставить и прокачивать будет удобнее. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Derbastler Опубліковано: 29 липня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 29 липня 2015 Надо краны поставить и прокачивать будет удобнее. Что за краны для прокачки? Без них никак не обойтись? А если автоматический клапан на медные трубы поставить (выше колектора) ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 29 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2015 Что за краны для прокачки? Без них никак не обойтись? А если автоматический клапан на медные трубы поставить (выше колектора) ? И не просто краны, там еще и воздухоотводчики есть. Через них с помощью двух шлангов теплые полы прокачиваются за минуту. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
siscom Опубліковано: 29 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2015 Всем доброго времени суток! Такая история: Нанял бригаду монтажников, смонтировать водяной ТП на Электрокотле. Смоонтировали, заполнили трубы водой и сказали, что приедут на запуск через месяц после того как высохнет стяжка. Когда делали стяжку обнаружили передавленную трубу. Вызвали монтажников, приехали, починили, но при этом из трубы вытекла вода. Сказали не страшно. Наивно поверил. Спустя месяц вызвал мастера из сервисного центра поставить котел на гарантию. При запуске котла обнаружили, что в системе много воздуха. Пробовал стравить через котел, но задалбался, плюнул и сказал, что это не его обязанность и пусть монтажники занимаются этим вопросом... Но на гарантию поставил! Приехали монтажники. Запустили ТП. Рассказал им о проблеме. Сказали, что воздух в СО ТП всё равно будет присутствовать, котел лишний сам сбросит. Через трубку в котле они сбросить не могут т.к. тот опечатан и это может сделать только мастер из сервиса... Короче, перевели стрелки! Я так понимаю, что всё же в системе воздуха быть не должно, котел его вряд ли стравит сам. Монтажники доказывают обратное. Деньги уплачены. Система работает. Вроде к ним претензий нет, но когда насос выйдет из строя, к кому потом предъявлять претензии ? Посоветуйте, как быть в такой ситуации? Взять большой разводной ключ и дать по попе монтажникам. Они монтировали систему и они несут ответственность за работу системы+ гарантия пару лет. Если не хотят вызывайте специалиста он Вам систему запустит а деньги которые Вы уплатите спецу. пусть монтажники вернут. И все овцы целы и волки сыты, но овцам бы по жопе надавал бы. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 29 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2015 а деньги которые Вы уплатите спецу. пусть монтажники вернут. Горные монтажники вернут деньги? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 29 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2015 Схема очень простая, напрямую к колектору.Мне вот стало интересно, а каким макаром управляется ТП? Или у вас все в теплых полах и низкотемпературная система отопления? Обратите внимание на правую сторону коллектора и вы поймете, что такое сливные краны и воздухоотводчики. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Derbastler Опубліковано: 30 липня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 30 липня 2015 Или у вас все в теплых полах и низкотемпературная система отопления? Так и есть Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 30 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2015 У Ската абсолютно идиотская система только ручной развоздушки, которую по недоразумению опечатывают пломбой вместе с корпусом. Даже если на коллектор накрутят развоздушки, забота с воздухом может остаться . 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bampo Опубліковано: 30 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2015 Туда чудово вворачивается автоматический воздухо-к, но это, не для любителей "гарантии". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Housework Опубліковано: 30 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2015 А вы заключали договор с монтажной организацией? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 30 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2015 Туда чудово вворачивается автоматический воздухо-к, но это, не для любителей "гарантии". Мне интересно, только я один сушил плату ската из за поворота трубочки спускника не в ту сторону? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bampo Опубліковано: 30 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2015 , я это сразу просек, выкинул штатную, заменив её более длинной от систем переливания крови, а потом корячиться надоело, поставил автомат. Хотя у меня она смотрела в право, но при развоздушивании разбрызгивает не слабо... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ALEX_PV Опубліковано: 30 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2015 В любой системе отопления/холодоснабжения есть воздух - активный или расстворенный в воде. Рекомендуется установка сепаратора воздуха spiroterm.su/category/2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Derbastler Опубліковано: 30 липня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 30 липня 2015 Даже если на коллектор накрутят развоздушки, забота с воздухом может остаться . Так, а какой выход ? Туда чудово вворачивается автоматический воздухо-к, но это, не для любителей "гарантии". Куда его вворачивать? В котёл? А вы заключали договор с монтажной организацией? К сожалению нет. Это не организация, а народные "умельцы". Рекомендовали мне их... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bampo Опубліковано: 30 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2015 да, примерно так 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Derbastler Опубліковано: 31 липня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 31 липня 2015 да, примерно так ухты это вместо трубки я так понимаю? сложно устанавливать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bampo Опубліковано: 31 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 31 липня 2015 не вместо трубки, а полностью вывернуть узел спускника и ввернуть воздушник, ничего сложного 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Derbastler Опубліковано: 31 липня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 31 липня 2015 не вместо трубки, а полностью вывернуть узел спускника и ввернуть воздушник, ничего сложного Спасибо за совет! Нужны ещё какие-то манипуляции или этот автоматический воздухоотвод сам справиться с лишним воздухом в системе? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bampo Опубліковано: 31 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 31 липня 2015 нет, это не панацея (воздух в колбе присутствует при стартовом запуске системы), как и наличие воздушников на коллекторах, у меня "паровозик" уже года как три, меняя магистрали, носится, забивая на все воздушники (месторасположение подбирал экспериментально) всего 5штук. Потиху сдыхает, гад:D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Derbastler Опубліковано: 31 липня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 31 липня 2015 Ещё такой глупый вопрос владельцам Скатов и не только. По инструкции на неотопительный период котел должен быть постоянно включенный в сеть чтоб время от времени (автоматически) прогонять систему, так ли это? У всех постоянно работает, с учетом, что котел работает только на отопление (без ГВС)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bampo Опубліковано: 31 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 31 липня 2015 раз в месяц включаю автомат подающий питание на котел, запускается насос, работает 7минут, автомат выключаю. Всё..., в порядке ;) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 1 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 1 серпня 2015 Там же у него должна быть функция антизаклинивания насоса, от питания не отключать, он раз в сутки прогоняет насос. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...