На счётчике иногда загорается "земля"

roverspam

Рекомендовані повідомлення

Есть дом 30-летнего возраста с проводкой, построенной на аллюминиевых проводах без земли (2 провода). Обычно на счётчике горит (мигает) один индикатор (сколько там импульсов в час), но иногда, особенно после нагрузок, загорается "земля". Например, включаю болгарку, работаю с ней, "земля" не горит, выключаю её - загорается. Опять включаю - тухнет. И потом спустя пару часов после нагрузок загорается-тухнет (уже без привязки к болгарке).

 

g0pLFP7Cf0Y.jpg

 

Это подразумевает, что где-то идёт утечка? Например, между нулём и фазой?

Вопрос первый - насколько срочно нужно кричать караул? Между этажами деревянные перекрытия, по которым "просто так" лежит кабель. Говорят, что загорание "земли" временами наблюдается уже лет 7.

Возможности поменять всю проводку в доме сейчас нет :(

Второй вопрос - можно ли как-то локализировать и найти тот участок, где происходит утечка?

 

Спасибо

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Попробуйте поискать перегрев на кабеле(тепловизором),похоже что есть кабель который тоньше тех нагрузок которые есть,и перегреваеться(вариант)
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Попробуйте поискать перегрев на кабеле(тепловизором),похоже что есть кабель который тоньше тех нагрузок которые есть,и перегреваеться(вариант)

 

 

эх, был бы тепловизор...

 

ЗЫ. Кстати, им по идее можно и проводку, спрятанную в стене, найти?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не тепловизор ,конечно, но для наших реалий за 240 грв пойдет..

ru.aliexpress.com/item/Non-Contact-Digital-Infrared-Thermometer-Temperature-with-Laser-50-380-degree-freeshipping-dropshipping/461921727.html

 

Себе приобрел. Качество отменное. Работает. Температуру соединений в щитке показывает.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Попробуйте поискать перегрев на кабеле(тепловизором),похоже что есть кабель который тоньше тех нагрузок которые есть,и перегреваеться(вариант)

 

и каким боком тонкий кабель,алюминий там 2,5мм,и все равно причем тут сечение

последнее время начинаю замечать как эти счетчики начинают сыпатся,у нас на площадке за три года,-2 счетчика,знакомый жаловался в гаражах выходят из строя

обратитесь в рес или забейте

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

и каким боком тонкий кабель,алюминий там 2,5мм,и все равно причем тут сечение

последнее время начинаю замечать как эти счетчики начинают сыпатся,у нас на площадке за три года,-2 счетчика,знакомый жаловался в гаражах выходят из строя

обратитесь в рес или забейте

 

 

я бы забил, но вдруг что-то серьёзное, особенно в плане пожароопасности...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

я бы забил, но вдруг что-то серьёзное, особенно в плане пожароопасности...

 

все нужно смотреть на месте и методом тыка,пригласите електрика с мегометром,и еще посмотрите насколько корректно он считает kw в месяц

у меня расейский едакс считает в месяц пять kw,меня устраивает:beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1.Какого черта желтый и синий проводник соединены?Открутить желтый,пусть висит пока заземление себе не сделаете.

2.После 1-го пункта дождаться пока опять "загорится" земля и повытаскивать все вилки электроприборов. Может быть прибор какой то коротит.

3.По новому соединить все доступные соединения проводов по возможности.Алюминий хрупкий,будет трудновато.

 

А вообще, это все полумеры, копите на замену проводки,хотя бы на самый дешевый щиток,не надейтесь,что пронесет. У себя на блоге писал про один объект,который два дня не дожил до полной замены,сгорел,да еще новое оборудование закоптил.И таких баек о западлянах,в которых не проносило целый арсенал.

______________________________

electricposts.blogspot.com

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Какого черта желтый и синий проводник соединены?

думаю это просто ноль на розетки на щитку???

проводка то алюминий?????

нужно смотреть на месте!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

думаю это просто ноль на розетки на щитку???

Нельзя объединить ноль и РЕ как на картинке,куда бы он не шел!Что то мне подсказывает,что это РЕ для стиральной машинки или еще какого нового электроприбора.

______________________________

electricposts.blogspot.com

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1.Какого черта желтый и синий проводник соединены?Открутить желтый,пусть висит пока заземление себе не сделаете.

 

 

та не обращайте внимания, то вообще электрик мне цеплял стабилизатор, попросил трёхжильный провод. Они там не соответствуют необходимой маркировке...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

электрик мне цеплял стабилизатор, попросил трёхжильный провод

Ладно, не буду заниматься снятием порчиконсультациями по фотографии, но если в дом заходит два провода,то третьего,без системы заземления, быть не должно.

______________________________

electricposts.blogspot.com

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ладно, не буду заниматься снятием порчиконсультациями по фотографии, но если в дом заходит два провода,то третьего,без системы заземления, быть не должно.

______________________________

electricposts.blogspot.com

 

вот такая порнография там:

 

5gm3Zj6vbkk.jpg

 

Тот, который двухжильный (синий-коричневый) - идёт на розетку мимо стабилизатора. Я так понимаю, там, где стоит 2 пробки - это ноль и фаза, входящие в дом. Тот, который трёхжильный - идёт на стабилизатор. Он подключён к ноль и фаза, а третий провод - это уже "выход" в саму электросистему внутри дома - подключено к белому, (ставшему молочному, его кусочек видно) алюминиевому проводу (левая пробка). По идее, должно быть 2+1 проводов, но взяли трёхжилку ;)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

вот такая порнография там:

Та еще жесть:eek:

Вижу рветесь разобраться самостоятельно,потому порекомендую книжечку.Понятней и короче не встречал - www.e-reading.club/book.php?book=141312

______________________________

electricposts.blogspot.com

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Та еще жесть:eek:

 

да, рвусь разобраться ;)

 

Вот мне тут настоятельно рекомендуют пригласить электрика. Это подключение делал электрик с 40-летним стажем, начальник электроцеха на крупном предприятии! А чего не так - работает же...Я конечно приглашу электрика когда буду делать электричество во всём доме, но я хочу, чтобы за мои деньги мне сделали нормально. А для этого хочу сам разобраться что к чему.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

да, рвусь разобраться

Тогда книжечка в самый раз.

Это подключение делал электрик с 40-летним стажем

Хех,помню, как начинал еще студентом работать и немного поднатаскался, то хватало разборок типа"да ты кто такой,чтобы мне рассказывать,да я 30 лет в монтаже,да ты пешком под стол ходил и т.д":lol:Смотреть было на лицо такого после фразы "значит 30 лет ты нихера не правильно делал"-безценно!:lol:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тогда книжечка в самый раз.

 

Хех,помню, как начинал еще студентом работать и немного поднатаскался, то хватало разборок типа"да ты кто такой,чтобы мне рассказывать,да я 30 лет в монтаже,да ты пешком под стол ходил и т.д":lol:Смотреть было на лицо такого после фразы "значит 30 лет ты нихера не правильно делал"-безценно!:lol:

 

у этого же электрика в его собственном доме провода идут через дерево и всё положено ШВВП (видимо, оно мягче и приятнее). Причём делает всё определённо скрутками.

 

Когда я ещё не жил в этом доме, про который так настойчиво распрашиваю - он протянул в летнюю кухню ШВВП и привязал к газовой трубе изолентой.

 

Когда я делал ремонт на своей первой квартире - то тоже приглашал электриков, тоже начальник электроцеха был, но другого предприятия (по рекомендации). Тоже сделали всё без земли и похоже тоже на ШВВП/ПВС. И заплатил тогда уйму денег. А чё, работает же, 40 лет ничё не горело.

 

Поэтому теперь разбираюсь сам, это не та сфера, где абы-как пойдёт. Если в сантехнике "абы-как" максимум грозит потёками, если в кладке кафеля максимум - пообваливается, то тут и пожары, и удары током...

 

Вот Вас бы я пригласил, но Вы в другом городе :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот Вас бы я пригласил, но Вы в другом городе

Спасибо за доверие,но я разве что консултирую, на крайняк щиток могу собрать.Было весело себе проводку прокладывать,но только потому что для себя любимого))

______________________________

electricposts.blogspot.com

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нельзя объединить ноль и РЕ как на картинке,куда бы он не шел!Что то мне подсказывает,что это РЕ для стиральной машинки или еще какого нового электроприбора.

______________________________

electricposts.blogspot.com

 

На картинке вообще не понятно где земля, а где нет.

Но из того что понятно скорее земли нет, и два ппровода подключены паралельно как ноль.

 

Горит земля потому, что есть утечки на землю пробой изоляции кабеля. Причину искать либо мегометром либо методом отсечения участков.

Индикатор земля показывает что у вас токи протекающие через датчик тока фазного провода не равны протекающему току через датчик нуля, но счетчик все ровно считает по большему току. Не посчитанный ток протекает от поврежденного кабеля напрямую в земле к ТП не по проводам.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

но иногда, особенно после нагрузок, загорается "земля"

Вернемся к теме вопроса. Поскольку земля загорается на короткий период и временами, то для этого пути есть два решения:

Первый: установить за счетчиком УЗО (можно - временно). Если "земля" на самом деле существует, то одновременно с загоранием индикатора на счетчике, УЗО сработает. Поскольку на фото видна только панель со счетчиком и расположение остальной проводки в доме неизвестно, то возможность применения этого способа, количество и параметры устанавливаемых УЗО нужно оценивать на месте.

Второй: поставить под сомнение исправность счетчика.

P.S. Тепловизор не поможет.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 6 років потому...
В 03.08.2015 в 14:00, mr.energo сказал:

Вернемся к теме вопроса. Поскольку земля загорается на короткий период и временами, то для этого пути есть  решения:

Первый: установить за счетчиком УЗО (можно - временно). Если "земля" на самом деле существует, то одновременно с загоранием индикатора на счетчике, УЗО сработает. 

 

Доброго дня ,наявна така проблемка у мене, але УЗО вмонтоване,працює, перевіряв.

При загорянні індикатора "земля" УЗО не відсікає.