Отключение одной фазы электрокотла

oosimvol

Рекомендовані повідомлення

Здравствуйте Вам. Имеется трехфазный ввод 20А и многотарифный счетчик. Электрокотел 12 кВт. Весь дом сидит на 1-й фазе. Можно ли через например такую штуку www.110volt.ru/rele_tok/rmt101 и однофазный контактор отключать одну фазу электрокотлу, на которой сидит дом, если среди ночи захочется попить чайку. Как у него будет со здоровьем после этого. Котел такой ferroli.ua/ru/catalog/heat/elektroboilers/1671/
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Здравствуйте Вам. Имеется трехфазный ввод 20А и многотарифный счетчик. Электрокотел 12 кВт. Весь дом сидит на 1-й фазе. Можно ли через например такую штуку www.110volt.ru/rele_tok/rmt101 и однофазный контактор отключать одну фазу электрокотлу, на которой сидит дом, если среди ночи захочется попить чайку. Как у него будет со здоровьем после этого. Котел такой ferroli.ua/ru/catalog/heat/elektroboilers/1671/

 

Можно. Ничего не будет, если эта фаза будет отключать дополнительные ступени, а на управляющей, основной ( где 220 на плату управление и насос пропадать не будет. Насос особенно важно не оставлять без питания.

 

На сайте ферроли ferroli.ua, указанном Вами есть схема подключения котла. Достаточно подробная стр.19 и 20. Ступени коммутируются реле по 2 квт. 20А на фазу это стандартно 16А*220= 3,5 квт + * 3 ф. = 10 560 те все 12 квт использовать не сможете.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...
Котел пока подключен от одной фазы через перемычку. Попробовал отключить контакт на одну фазу -работает. Теперь вопрос брать контактор нормально замкнутый или нормально разомкнутой.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

брать контактор нормально замкнутый или нормально разомкнутой.

типа всеравно, но меньшее вемя контактор будет вкл. второй вариант.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...
Куплен рмт101 и контактор иек 20-11. Все собрано и испытано успешно. Котел на максимальной мощности потребляет 18.5 ампер. Запаса остаётся 5-6 ампер.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Куплен рмт101 и контактор иек 20-11. Все собрано и испытано успешно. Котел на максимальной мощности потребляет 18.5 ампер. Запаса остаётся 5-6 ампер.

Добавлю фоток

При ограничении котла на 10 квт, удалось нужную фазу разгрузить до 10А. при этом остальные 2 были загружены на 18,5.

IMG709.thumb.jpg.b76824bc020463f9942e9e507dc97ef3.jpg

IMG710.thumb.jpg.24a485219a792b4cbb63b3a8c8752aca.jpg

IMG715.thumb.jpg.a20ef740d60db3b7e61bd685cc752a6b.jpg

IMG716.thumb.jpg.30a30d74d116b34077750fb864b5df0c.jpg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 1 місяць потому...
При ограничении котла на 10 квт, удалось нужную фазу разгрузить до 10А. при этом остальные 2 были загружены на 18,5

один минус во всем этом.. а какие напряжения на фазах? перекоса фах нету?