Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Проблемы после замены мембраны

AirAlchemist

Рекомендовані повідомлення

Господа и дамы прошу вашей помощи.

 

После замены мембраны (груши) в гидроаккумуляторном баке некоторое время всё было нормально, однако теперь реле, которое включает и выключает насос) работает как пулемёт, а вода из системы идёт толчками.

 

Присмотрелся. Отключаю всё от питания - давление на манометре 1.2 атмосферы. Включаю питание - срабатывает насос и давление резко прыгает за 3 атмосферы. Срабатывает реле и вырубает насос. Давление сразу же обратно падает на 1.2. Реле снова включает насос. И так каждые две секунды. Прямо как сердцебиение какое-то.

 

Включил насос в обход реле - давление за три секунды поднимается до шести атмосфер и держится на этом показателе пока открыть кран. Вода при этом идёт очень хорошо. Однако практически сразу давление опять падает и вода сходит на нет.

 

Ума не приложу, что случилось :fool:

 

Может кто-то что-то посоветует?

IMG_20150718_095927.thumb.jpg.bd896bc0578a33d21cf50ae8fe5a8933.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Господа и дамы прошу вашей помощи.

 

После замены мембраны (груши) в гидроаккумуляторном баке некоторое время всё было нормально, однако теперь реле, которое включает и выключает насос) работает как пулемёт, а вода из системы идёт толчками.

 

Присмотрелся. Отключаю всё от питания - давление на манометре 1.2 атмосферы. Включаю питание - срабатывает насос и давление резко прыгает за 3 атмосферы. Срабатывает реле и вырубает насос. Давление сразу же обратно падает на 1.2. Реле снова включает насос. И так каждые две секунды. Прямо как сердцебиение какое-то.

 

Включил насос в обход реле - давление за три секунды поднимается до шести атмосфер и держится на этом показателе пока открыть кран. Вода при этом идёт очень хорошо. Однако практически сразу давление опять падает и вода сходит на нет.

 

Ума не приложу, что случилось :fool:

 

Может кто-то что-то посоветует?

 

качайте грушу опять. При сборке плохо загерметезировали фланец.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Господа и дамы прошу вашей помощи.

 

После замены мембраны (груши) в гидроаккумуляторном баке некоторое время всё было нормально, однако теперь реле, которое включает и выключает насос) работает как пулемёт, а вода из системы идёт толчками.

 

Присмотрелся. Отключаю всё от питания - давление на манометре 1.2 атмосферы. Включаю питание - срабатывает насос и давление резко прыгает за 3 атмосферы. Срабатывает реле и вырубает насос. Давление сразу же обратно падает на 1.2. Реле снова включает насос. И так каждые две секунды. Прямо как сердцебиение какое-то.

 

Включил насос в обход реле - давление за три секунды поднимается до шести атмосфер и держится на этом показателе пока открыть кран. Вода при этом идёт очень хорошо. Однако практически сразу давление опять падает и вода сходит на нет.

 

Ума не приложу, что случилось :fool:

 

Может кто-то что-то посоветует?

 

Поменяв грушу в гидробаке не достаточно, нужно ее еще и накачать хотя бы до 1.5 Атм при отключенном насосе и открытом кране холодной воды.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Поменяв грушу в гидробаке не достаточно, нужно ее еще и накачать хотя бы до 1.5 Атм при отключенном насосе и открытом кране холодной воды

 

Нет, это было сделано.

 

качайте грушу опять. При сборке плохо загерметезировали фланец.

 

А вот это и было причиной проблемы. Спасибо. Жаль, что пока дошёл до этого сам - раскрутил полностью гидроаккумулятор. Думал, что мембрана бракованная попалась и лопнула.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 3 тижні потому...

Всё-таки оказалось бракованной груша. Проблема вернулась через несколько дней. Подкачка давления ничего не дала.

После замены груши - всё хорошо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 1 рік потому...
Всё-таки оказалось бракованной груша. Проблема вернулась через несколько дней. Подкачка давления ничего не дала.

После замены груши - всё хорошо.

В теории при дефекте груши в ГА остается воздух и давление не скачет "мговенно".

По описанию проблемы воздуха в ГА нет. А это или ниппель, или металл емкости.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...