Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Выбор окон. Требования R > 1 и соизмеримость цены

blyu

Рекомендовані повідомлення

Добрый день!

 

Тема: выбор производителя для 18 оконных блоков в Васильковском районе. Дом из газоблока 380 с утеплением мин. ватой. Отопление/водонагрев/охлаждение - геотермальный насос (8 кВт). Требования к окнам и входным дверям было выставлено R>1.

 

Итого. Были прочитаны спецификации на пластиковые профиля и разосланы запросы производителям. Контакт произошел с двумя дилерами: "Вега-Пласт" (Рехау) и Solwin (Века).

 

1). были предложены 5-ти камерные

- Рехау Euro-Design 70 R профиля =0.77 (Гластреш: 4и-14плArg-4-14плArg-4и)

- Veka softline 70 R профиля =0.83 (Гластреш: 4и-10Arg-4-10Arg-4zero) цельногнутые дистанции

 

2). 7-ми камерное Века

- Veka softline 82 R профиля =1.06 (Гластреш: 4и-16Arg-4-16Arg-4zero) цельногнутые дистанции

 

Собственно теперь вопросы.

 

1. Качество и порядочность этих дилеров?

2. Solwin в отличии от Вега-пласт дает на каждое окно расчетный коэффициент. Это профанация на базе программного обеспечения и параметров окна или правдивый расчет?

3. По идее, суммарный расчетный коэффициент каждого из 5-ти камерок будет где-то возле 1, а вот 7-ми камерного значительно выше 1.

4. Solwin в маркетинговых целях употребил фразу "теплая" и "холодная" установка. Я не понимаю этого, так как на пене окно не держится. Его или поставили в соответствии с требованиями или просто вклеили. Вега-пласт об это ничего не говорили, но цена установки у них очень похожа на цену "холодной" установки Solwin.

5. Если я сделаю выбор 7-ми камерного окна, цена действительно будет обоснованной или 5 камер для нашего региона тоже достаточно?

 

Буду благодарна за ответы по существу!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. Тут без комментариев.:)

2. По идее, такие расчёты относительно верны. Но это не означает, что если расчёта нет, то такое предложение хуже. Расчёт можно произвести всегда.

3. Выше, но тут многое зависит от соотношения площади самого профиля и стеклопакетов в заказе.

4. Термин "тёплый монтаж" ИМХО некорректен, это просто монтаж с использованием ПСУЛ и прочих лент. Сегодня практически все фирмы в состоянии предложить оба вида монтажа.

5. Трудно сказать так сразу. Нужно посчитать разницу в теплопотерях и сопоставить с разницей в цене. Также иногда играют роль размеры конструкций, бывает, что требуемую конфигурацию лучше изготавливать из более дорогой системы.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1) не комментируем.

2) В п. 1 и 2 у вас указана величина R профиля, а не конструкции в целом.

По профилю Veka данные по сопротивлению теплопередачи профиля (с армированием) – указаны верно.

3) Нужно производить расчет все зависит от типов и габаритов конструкции;

4) «Теплый монтаж» термин, использующийся оконными компаниями, в большинстве своем, что бы обозначить трехслойный монтажный шов – вещь в ряде случаев нужная и полезная;

5) для частного дома есть смысл устанавливать более широкие профиля (более 70 мм) с трехконтурным уплотнением и выбирать хороший стеклопакет. В вашем случае стеклопакеты, предложенные обеими компаниями достаточно неплохие!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

R конструкции (стандартного окна 1500х1350мм) для Рехау Euro-Design 70 (4и-14плArg-4-14плArg-4и) будет равен 0,88 м2 °С/Вт.

 

R конструкции (стандартного окна 1500х1350мм) для Veka softline 70 (4и-10Arg-4-10Arg-4zero) будет равен 0,87 м2 °С/Вт. Здесь товарищи безграмотно используют стеклопакет, применяя неплохое энергосберегающее стекло (Zero), они все портят используя дистанцию 10мм толщины. Если бы применили дистанцию 14мм, то получили бы R конструкции 0,93 м2 °С/Вт (на 7% улучшили бы результат).

 

R конструкции (стандартного окна 1500х1350мм) для Veka softline 82 (4и-16Arg-4-16Arg-4zero) будет равен 0,98 м2 °С/Вт.

 

P.S. До единицы никто не дотянул. Если бы в варианте где используется профиль Veka softline 82 использовали в стеклопакетах теплую дистанцию, а не стандартную алюминиевую, то получили бы ровно единицу.

 

Добавлено через 2 минуты

Или пусть поменяют в 3-м варианте дистанцию с 16мм на 14мм и получите ровно единицу, даже с алюминиевой дистанцией.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ruslan R, спасибо!

 

хотелось бы еще уточнить:

 

1. с какими дистанциями должны быть стеклопакеты, чтобы в вариантах 2 и 3 повысить суммарный R?

2. мои окна нестандартные по высоте, а именно 1750х1150, 1750х850, 1750х2050, 1450х1150, 1450х850, 1450х2050

 

заранее спасибо!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. с какими дистанциями должны быть стеклопакеты, чтобы в вариантах 2 и 3 повысить суммарный R?

 

14мм

 

2. мои окна нестандартные по высоте, а именно 1750х1150, 1750х850, 1750х2050, 1450х1150, 1450х850, 1450х2050

 

Посчитайте площадь непрозрачных частей и прозрачных, если она приблизительно 30% (непрозрачная часть - профиль) и 70% (прозрачная - стеклопакет), то можно ориентироваться на мой расчет выше. Чем больше будет площадь стеклопакета в конструкции, тем выше будет R конструкции и соответственно чем меньше площадь стеклопакета в конструкции - тем меньше R конструкции.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...