Ivan22 Опубліковано: 1 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 1 липня 2015 Здравствуйте! Хочу устроить приточно-вытяжную систему вентиляции с рекуператором. Цель ее такая, чтобы в холодную погоду можно было нормально дышать при всех (герметично) закрытых окнах и дверях. И, конечно же, улучшить энергоэффективность дома. Кондиционера в доме не будет, курить в доме не будут, но будут интенсивно готовить - духовкой и электроплитой. 1-й этаж ( высота 2.8м): гостиная (33м2), кухня(22.6), холл с лестницей (13.6), прихожая(4.5), ванная (7.2) - в ней также будет стоять пеллетный котел. 2-й этаж (высота 2.6м): 3 спальни (16,12,19), гардеробная(4), лестничная клетка(16), ванная(7), туалет(2). Каналы думаю развести по чердаку, и вертикально опустить в каждую комнату, притом по 2 - один на приток, другой на отток, с выходами в разных концах комнат. Позже смонтирую рекуператор. Вопросы: 1) Для каналов собираюсь использовать пластиковую трубу диаметром 110 мм - этого будет достаточно? 2) Некотороые каналы получаются суммарной длиной около 15 м, с 2-3 поворотами, - с этим есть какие-то риски? 3) Можно ли для меньших помещений взять трубу 50 мм ? Достаточно и будет ее пропускной способности, хотя бы на сан узлы? 4) В ванных и кухне уже есть вент-каналы для естественной вентиляции. Стоит ли делать для этих помещений еще дополнительно приточно-вытяжную? 5) Можно ли попытаться упростить, например, сделать одну вентиляцию на два помещения, и просто держать дверь между ними открытой ? (или решетка внизу двери) 6) Не уверен, но есть ли смысл ставить автоматику для этой системы ? Боюсь переусложнять, чтобы бы не было конфликтов с автоматикой отопления. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
airservis Опубліковано: 1 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 1 липня 2015 Здравствуйте! Здравствуйте! Звоните завтра. Помогу, объясню. Если захотите услышать. Писал много раз. Не читаете. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maestro Kiev Опубліковано: 2 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 2 липня 2015 (змінено) Вы можете передать расчет воздухообмена и я Вам подберу все коммуникации за час? Но у Вас нету расчета воздухообмена и все сечения Вы сами просите нас на форуме - подбирать почти наугад. Отопление и кондиционирование начинается с кВт тепла или холода - расчета теплопотерь и теплопоступлений. А вентиляция - с расчета воздухообмена по объекту. Все остальное - кустарщина. Как и ПВХ трубы вместо воздуховодов - воздуховоды ведь и дешевле... Детали по системам ОВиК расскажу по телефону: (063) 43-43-104. Кстати, возможно по Скайпу обсудить вопрос в текстовом чате (без видео и микрофона), обменяться файлами по ходу беседы (Maestro.Kiev - аватар две трубы). Выезды на объект, возможны после согласования стоимости оборудования или работ - на бесплатные консультации по всей Украине смотреть коробки без планировок и ТЗ, нету времени ездить - это удел кустарей. Почитайте посты Ваших коллег-застройщиков с подобными вопросами - там много ответов на такие же вопросы, а Вы даже планировки не выложили - без них тяжело все учесть. Потом Вы чем-то будете недовольны (сквозняками, обратной тягой, высокими затратами энергии, отсутствием доступа обслуживания, конденсатом) и скажете, что я Вам такое насоветовал. Позже, после года эксплуатации (особенно холодный период года) будете говорить, что все это не работает - потому, что вы не захотели приточную вентиляцию, на замену вытяжным системам. Когда зимой закроете окна и не будет притока (через окна) - возможно пойдет обратная тяга, за счет работы вытяжных систем с вентиляторами и систем без вентиляторов (естественная вентиляция). Так, механические системы - не имея притока, заставляют воздух поступать (на замену приточному) через вытяжные каналы естественной вентиляции или это и есть обратная тяга. Змінено 2 липня 2015 користувачем Maestro Kiev Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ivan22 Опубліковано: 2 липня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 2 липня 2015 Не читаете.З вашого дозволу, перейду на рідну мову Дякую за пропозицію. Почитав вашу тему з підпису і знайшов відповідь на запитання 4): Прекрасно работает приточная вентиляция с подачей в "чистые" комнаты (не кухня, с/у, котельня и т. д.). Вы можете передать расчет воздухообмена и я Вам подберу все коммуникации за час? Но у Вас нету расчета воздухообмена и все сечения Вы сами просите нас на форуме - подбирать почти наугад. Отопление и кондиционирование начинается с кВт тепла или холода - расчета теплопотерь и теплопоступлений. А вентиляция - с расчета воздухообмена по объекту. Все остальное - кустарщина. Как и ПВХ трубы вместо воздуховодов - воздуховоды ведь и дешевле... Детали по системам ОВиК расскажу по телефону: (063) 43-43-104. Кстати, возможно по Скайпу обсудить вопрос в текстовом чате (без видео и микрофона), обменяться файлами по ходу беседы (Maestro.Kiev - аватар две трубы). Выезды на объект, возможны после согласования стоимости оборудования или работ - на бесплатные консультации по всей Украине смотреть коробки без планировок и ТЗ, нету времени ездить - это удел кустарей. Почитайте посты Ваших коллег-застройщиков с подобными вопросами - там много ответов на такие же вопросы, а Вы даже планировки не выложили - без них тяжело все учесть. Потом Вы чем-то будете недовольны (сквозняками, обратной тягой, высокими затратами энергии, отсутствием доступа обслуживания, конденсатом) и скажете, что я Вам такое насоветовал. Позже, после года эксплуатации (особенно холодный период года) будете говорить, что все это не работает - потому, что вы не захотели приточную вентиляцию, на замену вытяжным системам. Когда зимой закроете окна и не будет притока (через окна) - возможно пойдет обратная тяга, за счет работы вытяжных систем с вентиляторами и систем без вентиляторов (естественная вентиляция). Так, механические системы - не имея притока, заставляют воздух поступать (на замену приточному) через вытяжные каналы естественной вентиляции или это и есть обратная тяга. Дякую за застереження, я розумію що мої ідеї на рівні кустарщини, але надівся що такої труби буде достатньо. Спробую прикинути потребу повітря по приміщенням: 1-й этаж ( высота 2.8м): 100 м3/год - гостиная (33м2), 90 м3/год - кухня(22.6), - холл с лестницей (13.6), - прихожая(4.5), 90 м3/год - ванная (7.2) - в ней также будет стоять пеллетный котел. 2-й этаж (высота 2.6м): 48 м3/год - 3 спальни (16,12,19), 36 м3/год - 57 м3/год - 20 м3/год - гардеробная(4), - лестничная клетка(16), 50 м3/год - ванная(7), 25 м3/год - туалет(2) Також пізніше надам плани. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
airservis Опубліковано: 2 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 2 липня 2015 Спробую прикинути потребу повітря по приміщенням: Из каких соображений такие прикиды? І, чи розумієте Ви, що для кухонного зонту замало 90 м3, а для житлових кімнат можна рахувати по кількості ночуючих. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nathaus Опубліковано: 22 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2016 Приветствую всех. С позволения ТС, задам вопрос здесь. Нужен совет по устройству системы вентиляции. Что имеем: дом 2 полных этажа с холодным чердаком, высота обоих этажей 3 м, везде ГК потолок - по высоте 2,75-2,80 в жилых комнатах, и высоте 2,6 в с/у и ванной. Проживать будет 4 человека, изредка + 1-2 гостя ( в гостевой). Задача обеспечить воздухообмен 60-80м3/ч на весь дом, при том что на спальню/детскую/гостевую/гостинную должно приходиться по 15-20 м3/ч. Хочу систему с рекуператором. Решение которое надумал: ПВУ на базе ВУЭ2 150 П ЕС КОМФО, смонтировать его в ванной на 2-м этаже за подвесным потолком, и от него развести воздуховоды: - вытяжные - в коридор на 2м этаже и в кухню на 1м (красным цветом на плане) - итого 2 вывода - приточные - в гостевую, в спальню и детскую на 2м этаже, и в зал на 1м этаже (желным цветом) - итого 4 вывода На концах воздуховодов поставить анемостаты, диаметр воздуховодов 125 мм. На окнах поставить щелевые проветриватели (штриховка на окнах), внизу дверей в жилые комнаты поставить щелевые решетки, в кухне будет кухонная вытяжка. Дополнительно в с/у и ванной будут отдельные вытяжные вентиляторы (включаются или по датчику влажности или вместе со светом) - на плане не отражены. Вопросы которые есть: - ну во первых, будет ли такая схема работать корректно - насколько оптимальна такая разводка воздуховодов, может стоит еще пробросить вытяжной воздуховод в ванную на 2м этаже ? - не чересчур ли длинные трассы вытяжки/приточки на 1-й этаж (самая длинная около 7-8м) Другие замечания приветствуются. Как-то так. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nathaus Опубліковано: 27 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2016 М-да, видимо все спецы на лыжах укатили кататься ( Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
anatol.vaa Опубліковано: 30 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2016 Добрый день, уважаемы форумчане. Посоветуйте, плз., хорошего специалиста на сервисное обслуживание установленной системы вентиляции и кондиционирования в 2-х этажном коттедже под Киевом. Спецификация установленного оборудования: Внешний блок мультизональной системы GWHD(28)NK3BO - 1шт.; Внешний блок мультизональной системы GWHD(36)NK3AO - 1шт.; Внутренний блок канального типа GFH(09)EA-K3DNA1A/I - 3шт.; Внутренний блок канального типа GFH(18)EA-K3DNA1A/I - 2шт. Приточно-вытяжная установка ВУТ800 ЭГ - 1шт. Приточная установка ВПА 200-6,0-3 LCD - 1шт. Очень нужно все привести в порядок к лету Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
|Antek Опубліковано: 4 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 4 червня 2016 в одном коробе разместил дымоход 130 сендвич и 4 вентканала 150 короб из usb плиты 550 на 630 отштукатурен и покрашен под кирпич сверху накладка из нержавейки через накладку проходит сэндвич а вентиляция через тройник на 2 стороны закрыты вент решетками смотреть youtube nasada kominowa Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...