Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Несколько бойлеров в одну магистраль

AlexAT

Рекомендовані повідомлення

Пиковый расход считали? :-)

 

Как можно посчитать пиковый расход с 1м бойлером ?

Я планировал поставить 3, посмотреть хватит ли.

При необходимости, добавлять.

 

Добавлено через 2 минуты

Вот три варианта,угадайте какой лучше:)

 

 

Вот когда сделаете потом и расскажете:beer:

 

Тут смотря что для кого означает слово "лучше" - потратить дополнительно 10000 грн, зато иметь на 10% бОльшую подачу воды ?

 

А делать придётся.

Ведь конкретных цифр о "будет потеря давления" я так и не нашёл нигде.

 

кстати, а что за зелёный клапан на картинках ?

и почему дренаж только общий ? как сдренировать и отключать конкретный бойлер тогда ?

 

 

Добавлено через 1 минуту

на схемах нет аварийных клапанов на каждом бойлере, но есть краны на входе и выходе. Опасно, нужно либо ставить аварийные либо исключить краны на входе. Бойлеры высоко летают.

 

Что такое "аварийный клапан" ?

Это та фигнюха на моих фотках, которая трубочкой подключена к дренажу ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

кстати, а что за зелёный клапан на картинках ?

Это смесительный клапан от ожогов,можна ставить можно и не ставить.

 

и почему дренаж только общий ? как сдренировать и отключать конкретный бойлер тогда ?

Для этого есть краны на всех бойлерах чтобы конкретно слить с одного,но если упростить задачу слива то прийдётся ставить отдельно на каждый бойлер.

На схеме оптимальный вариант не приносящий ущерба нормальной работы.

 

 

 

 

 

 

Что такое "аварийный клапан" ?

Это та фигнюха на моих фотках, которая трубочкой подключена к дренажу

 

А где фотки,что то их здесь от вас нет ни одной?

 

Аварийные клапана они есть разные по конструкции,с встроенным обратным клапаном,есть такие которые только предохранительные.

Предназначение этого клапана стравить избыточное давление для избежания аварии.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А где фотки,что то их здесь от вас нет ни одной?

 

Аварийные клапана они есть разные по конструкции,с встроенным обратным клапаном,есть такие которые только предохранительные.

Предназначение этого клапана стравить избыточное давление для избежания аварии.

Прикрепил фотки.

Да, это те, походу, клапаны.

20150626_003413.thumb.jpg.0c1db024296c760dd29ba6db01b7de4e.jpg

20150626_003450.thumb.jpg.b06915178a80f019a83780497a6a6f50.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 4 місяці потому...

AlexAT, как я понимаю, Вы остановились на последовательном соединении бойлеров?

Каковы впечатления от эксплуатации?

Какие есть нюансы такого подключения, основываясь на опыте эксплуатации?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

AlexAT, как я понимаю, Вы остановились на последовательном соединении бойлеров?

Каковы впечатления от эксплуатации?

Какие есть нюансы такого подключения, основываясь на опыте эксплуатации?

 

Да, у меня последовательно.

На текущий момент 2 бойлера.

1й - 120л, 2й - 100л.

Вход холодной идёт в 1ый бойлер, выход в магистраль из 2го.

Расширительный бачок (он был в схеме) - не ставил.

 

1й бойлер нагревается только ночью, до 67 градусов.

2й бойлер греет круглосуточно, стоит на 40 градусах.

 

 

Какое-то время сочился обратный клапан 2го бойлера.

Поменял на новый, не капает, но сантехник говорит, что лучше ставить расширительный бачок.

Буду добавлять ещё бойлеры, посмотрю как оно.

 

Снижения уровня давления - визуально не заметил, напор хорош.

Отзыв: доволен - то, что надо. Добавлю ещё 1-2 бойлера, будет вообще супер (сейчас воды на ванную вечером всё же не хватает).

 

А, есть и минус: т.к. общая горячая магистраль стала длиннее, то тёплая вода из крана течёт не сразу.

Надо будет трубы обернуть изолом в любом случае.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А, есть и минус: т.к. общая горячая магистраль стала длиннее, то тёплая вода из крана течёт не сразу.
Не понятно за счет чего... Бойлеры установлены не рядом?

1й бойлер нагревается только ночью, до 67 градусов.

2й бойлер греет круглосуточно, стоит на 40 градусах.

Предполагаю, что не "греет", а имеет возможность греть круглосуточно.

Вход ведь у него горячий и датчик на 40 градусов настроен.

Как часто и надолго включается? Есть наблюдения и статистика?

 

И еще, ставили ли Вы какие-либо клапана-краны при соединении бойлеров?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не понятно за счет чего... Бойлеры установлены не рядом?

 

Предполагаю, что не "греет", а имеет возможность греть круглосуточно.

Вход ведь у него горячий и датчик на 40 градусов настроен.

Как часто и надолго включается? Есть наблюдения и статистика?

 

И еще, ставили ли Вы какие-либо клапана-краны при соединении бойлеров?

 

У меня просто бойлера стоят на каждом этаже, а не все в одном месте.

И раньше бойлер 2го этажа на 2й же этаж подавал напрямик.

А сейчас: 2й этаж - вниз на 1й этаж - разводка по 1му этажу - затем только обратно на 2й этаж.

Потому и дольше.

 

2й бойлер греет всегда, когда 1ый "уже фсё" и ему подаёт меньше 40.

Т.е. 2й (последний по очереди) типа "догревает" всё, что получил ранее.

Добавлю ещё бойлеров, тогда догревающий тоже только на ночь поставлю.

 

Статистики нету.

Но: после перевода всего в ночь по тратам будет ровно половина средств.

Если 3 бойлера съедят примерно кВт 400, то экономия будет в 200 кВт в месяц.

~2-3 тысячи в год.

 

Ничего дополнительно не ставил.

Как было 2 одиночных бойлера (каждый со своим штатным клапаном), так и осталось. Менялась только магистраль.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...