Собственно.

Есть в котлах "кривые отопления"

По какой формуле они вычислены?

Есть желание сделать автоматику к простенькому электрокотлу.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Собственно.

Есть в котлах "кривые отопления"

По какой формуле они вычислены?

Есть желание сделать автоматику к простенькому электрокотлу.

насколько знаю это эмпирически выведенные данные. видел таблицы в Справочнике "Наладка и эксплуатация водяных и тепловых сетей"

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Может это Вам поможет: www.ktto.com.ua/calculation/temperaturnyy_grafik

 

А кривые не совсем кривые, там линейная зависимость температуры теплоносителя от температуры на улице, через коэффициент наклона.

Если нужна формула то вам сюда: a-geometry.narod.ru/theory/theory_12.htm

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 8 місяців потому...

подыму темку.

 

Слободарий, вам удалось раздобыть уравнение кривой для Vaillant к примеру? хотя подойдет и другая, я думаю что можно будет подобрать похожесть к Vaillant

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Кстати, попадалась инфа, что "сильно умные" контроллеры - эти кривые сами вычисляют. Подавая несколько суток в систему нагрев по своему графику. Ибо согласитесь, дом тоже вносит свои корективы в "кривые" отопления.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Кстати, попадалась инфа, что "сильно умные" контроллеры - эти кривые сами вычисляют. Подавая несколько суток в систему нагрев по своему графику. Ибо согласитесь, дом тоже вносит свои корективы в "кривые" отопления.

 

ну скажем так, я могу смело принебречь теми корективами, которые вносит дом, хотя бы на первом этапе - мне хотя бы условное уравнение, по которому (-ым) можно построить вот такой график

 

attachment.php?attachmentid=492893&stc=1&d=1456763789

1066923946_MagicalSnap-2014_12_0816.47-001.png.1c67e1ea11873ab0a8875396cf90eb69.png

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

по сути это чуть ли не прямые линии, или если быть точным, то это график

y= Vx (вместо V - знак корня) (корень из Х). ну понятно что со своими коэффициентами и т.п.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот я посмотрел на них еще раз и успокоился.

Если что, будут прямые, корректировка будет по длительности запроса на отопление и паузы.

Если, конечно, дойдут руки.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот я посмотрел на них еще раз и успокоился.

Если что, будут прямые, корректировка будет по длительности запроса на отопление и паузы.

Если, конечно, дойдут руки.

 

позвольте полюбопытствовать, вы уже сделали что хотели? Судя из первого поста вы делаете аппаратное регулирование, а почему не рассматриваете программное?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

регулировкой трехходового с сервоприводом.

сервой управлять электроникой которая имеет датчик в доме и на улице.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...
позвольте полюбопытствовать, вы уже сделали что хотели? Судя из первого поста вы делаете аппаратное регулирование, а почему не рассматриваете программное?

 

Программное и будет. На Ардуинке.

Пока руки не дошли.

Для отопления есть кондиционер и газ.

Тарифа на электроотопление пока нет. Ну, и другие дела есть.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 роки потому...

Здравствуйте! Может будет интересно другим форумчанам! Парень полностью разжевал кривые отопления и дал аппроксимацию в формуле! Кому интересно смотрите тут! mxjournal.ru/blog/1154

 

Добавлено через 1 минуту

Тоже намерен реализовать на ардуино алгоритм определения температуры теплоносителя от наружной температуры и выставленной температуры воздуха в помещении!

  • Лайк 4
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 4 роки потому...
В 27.08.2018 в 22:44, MaksVish сказал:

Кому интересно смотрите тут! mxjournal.ru/blog/1154

Годы прошли.

Домена больше нет.

Ссылка не работает.

Я же решаю ту же задачу построения графиков. Получается:

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 3 тижні потому...

Я такую формулу находил

Цитата

 

Температура теплоносителя рассчитывается по следующей формуле:

Ti=[( Tкомн — Te )·(K/10)]+ Tкомн.

Например, для поддержания температуры в помещении на уровне 23°C при коэффициенте изоляции 10 и температуре на улице -10°C, теплоноситель должен быть нагрет до 56°C.

Самым сложным в этом расчете является подбор коэффициента изоляции, который определяется опытным путем.

Ti – температура воды на выходе из котла;

Tкомн– заданное значение комнатной температуры;

Te– показания датчика уличной температуры;

K– коэффициент изоляции, настроенный параметром

 

 