Serg75 Опубліковано: 20 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2016 Вполне нормальное явление в системах отопления. У нас такая же беда с водой, большое содержание кальция, отложения/наросты на всей сантехнической арматуре, ну и ессно на деталюшках котла. 1-1,5 м/с, при трубе ДУ50 как раз выходит 7-10 кубов/ч. Посмотрел хар-ки фекального насоса. Макс. прокачка - 15 кубов в час. С учетом того, что насос будет практически на одном уровне с системой отопления, уверен, что 10 кубов должен дать. Значит мул поднимет. Еще я нашел реагент Дескам - белорусский, вернее здесь выше он кажется упоминался. Как Вы думаете, стоит после вымывания мула поганять систему этим же насосом с реагентом? А можно ли этим реагентом также и основной теплообменник котла промыть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 20 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2016 Посмотрел хар-ки фекального насоса. Макс. прокачка - 15 кубов в час. 15 на систему не даст. А можно ли этим реагентом также и основной теплообменник котла промыть? На теплообменник можно купить в бытовой химии бутылку САНТРИ (жидкое), не гель. Нормально чистит, вторичный в т.ч. По белорусскому ничо не скажу. Мыть домашнюю систему всякой химией как по мне лишнее. Но ежли совсем не ймется, то можно пробовать. :D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg75 Опубліковано: 24 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2016 15 на систему не даст. На теплообменник можно купить в бытовой химии бутылку САНТРИ (жидкое), не гель. Нормально чистит, вторичный в т.ч. По белорусскому ничо не скажу. Мыть домашнюю систему всякой химией как по мне лишнее. Но ежли совсем не ймется, то можно пробовать. :D Можно сказать, что Вы меня переубедили не мыть систему химией. Моя мысль была - что если уж "откидывать" ТТК, который более 10 лет не трогали (Вы же понимаете как крутить 2" резьбы, да еще в позе ЗЮ внизу котла), тогда нужно промывать по полной, чобы еще 10-15 лет туде не лезть. Спасибо за консультации. Теплообменники я сдавал в серисную компанию на промывку осенью 2015. С ними должно быть все нормально. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sasko Опубліковано: 18 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2017 За время, прошедшее от создания этой темы до напиания этого поста в моем персональном кладбище добавилось две могилки : умерли два теплообменника одноконтурного вайланта экотека. Умирали мучительно: сначала легонько потрескивал, а потом в режиме нагрева бойлера уже грохотал, пищал и тарахтел теплообменник. Лечение было эпизодическим - приезжал сервисант, мыл/промывал, брал деньги и уезжал. Утверждал, что налет был. Вода бралась из скважины, жесткость была некритична и по идее не должна была привести к порче теплообменника. Разумеется, осмос при заполнении никто не использовал. Причина так и не ясна осталась... Была таже проблема . Особенно при нагреве бойлера. В кодах диагностики второго уровня уменьшил температуру и мощность. Вроде все гуд... d.77 Мощность заполнения накопителя VC Ограничение мощности заполнения накопителя в кВт d.78 Макс. заданное значение подающей линии при заполнении накопителя Ограничение температуры заполнения накопителя в °C, заводская настройка: 80 °C Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алиасхаб Опубліковано: 20 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2017 Нужен совет! В системе отопления частного дома 11 лет теплоносителем залит тосол. В эту зиму заметно снизилась эффективность отопления, увеличился расход газа. Может кто подскажет, со временем (со старением тосола) может ли уменьшиться теплоемкость теплоносителя? Может теплоноситель в системе пенится? Достаточно будет промыть систему чистой водой, без химии, перед заменой теплоносителя? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 20 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2017 Нужен совет! В системе отопления частного дома 11 лет теплоносителем залит тосол. В эту зиму заметно снизилась эффективность отопления, увеличился расход газа. Может кто подскажет, со временем (со старением тосола) может ли уменьшиться теплоемкость теплоносителя? Может теплоноситель в системе пенится? Достаточно будет промыть систему чистой водой, без химии, перед заменой теплоносителя? Почитайте, очень интересно utepleniedoma.com/otoplenie/tosol-dlya-otopleniya 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алиасхаб Опубліковано: 21 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2017 Большое спасибо за ссылку! Цитата из статьи: "Как только он (тосол, или этиленгликолевый антифриз) достигает 90 градусов, то начинается необратимый процесс распада пакета присадок. Реакция происходит с выделение кислоты и осадка." В газовом котле принудительной системы отопления, при редких выключении электрической энергии, тосол перегревался не один раз, но, температура на поверхности радиаторов в комнатах больше 55 градуса не поднималась. Возможно, теплообменник котла засорен выпавшими в осадок присадками тосола. Есть ли возможность очистить теплообменник котла своими силами? Или проще заменить котел Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 21 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2017 Или проще заменить котел Чистится. Есть специальные бустеры для промывки www.watton.ua/nasosy-dlja-promyvky-teploobminnykiv/ У хороших сервисменов он есть в наличии. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romatr Опубліковано: 15 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2020 Апну темку Интересует мнение экспертов, кто что слышал о кислородной диффузии в системе отопления? Если верить этой теории для систем отопления нельзя применять полипропилен, включая и армированный стекловолокном для систем отопления. Только трубу армированную алюминиевой фольгой или же металлопластик, которые не пропускают кислород через стенки трубы. Как я понимаю, черная вода в системе, как раз из-за коррозии, которая постоянно поддерживается, подпиткой воздуха через стенки указанных выше труб. В общем интересно ваше мнение. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mvas78 Опубліковано: 15 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2020 Апну темку Интересует мнение экспертов, кто что слышал о кислородной диффузии в системе отопления? Если верить этой теории для систем отопления нельзя применять полипропилен, включая и армированный стекловолокном для систем отопления. Только трубу армированную алюминиевой фольгой или же металлопластик, которые не пропускают кислород через стенки трубы. Как я понимаю, черная вода в системе, как раз из-за коррозии, которая постоянно поддерживается, подпиткой воздуха через стенки указанных выше труб. В общем интересно ваше мнение. А при чём тут мнение? Кислородная диффузия есть факт. Вопрос в скорости (количестве). Но если в системе нечему ржаветь (PP, Cu, Al), то и пусть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romatr Опубліковано: 15 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2020 А при чём тут мнение? Кислородная диффузия есть факт. Вопрос в скорости (количестве). Но если в системе нечему ржаветь (PP, Cu, Al), то и пусть. Ну как правило всегда есть( радиаторы, приводы насосов, теплообменники котлов, тэны) В том то и дело, что обычные трубы из сшитого полиэтилена и обычного полипропилена, имеют достаточно большую проницаемость этого воздуха. Вот наглядная таблица например. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mvas78 Опубліковано: 16 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2020 Ну как правило всегда есть( радиаторы, приводы насосов, теплообменники котлов, тэны) В том то и дело, что обычные трубы из сшитого полиэтилена и обычного полипропилена, имеют достаточно большую проницаемость этого воздуха. Вот наглядная таблица например. ТЭНы обычно не ржавеют (или Cu или Inox), теплообменники многие тоже не ржавеют. А что до насоса - то чугунный его корпус будет ржаветь 100+ лет - насос столько не прослужит. Но, да, продукты окисления нужно куда-то девать. А вот стальные котлы и панельные радиаторы - это-да, хороший кандидат на генерацию Fe(n)O(m). Тут экономия на трубе сомнительна. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romatr Опубліковано: 16 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2020 (змінено) ТЭНы обычно не ржавеют (или Cu или Inox), теплообменники многие тоже не ржавеют. А что до насоса - то чугунный его корпус будет ржаветь 100+ лет - насос столько не прослужит. Но, да, продукты окисления нужно куда-то девать. А вот стальные котлы и панельные радиаторы - это-да, хороший кандидат на генерацию Fe(n)O(m). Тут экономия на трубе сомнительна. Тогда я не понимаю двух вещей: 1) Почему эта тема не обсуждается на форуме, чтобы заказчики понимали риски при выборе таких труб на отопление и что срок жизни радиаторов может оказаться на порядок меньше, чем указывает производитель 2) Из 5 монтажников с которыми я общался( пара из них собирают серъезные котельные на крутых объектах) но с глазами по 5 копеек смотрели на меня про кислородную диффузию, типа да ну фигня это все, более 10 лет ставим полипропилен со стекловолокном и базальтом и все ОК. Змінено 16 листопада 2020 користувачем Romatr Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mvas78 Опубліковано: 16 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2020 Тогда я не понимаю двух вещей: 1) Почему эта тема не обсуждается на форуме, чтобы заказчики понимали риски при выборе таких труб на отопление и что срок жизни радиаторов может оказаться на порядок меньше, чем указывает производитель 2) Из 5 монтажников с которыми я общался( пара из них собирают серъезные котельные на крутых объектах) но с глазами по 5 копеек смотрели на меня про кислородную диффузию, типа да ну фигня это все, более 10 лет ставим полипропилен со стекловолокном и базальтом и все ОК. Ой, я вас умоляю Заказчики форум не читают. Но возможно это заговор производителей стальных котлов и радиаторов. Надо-же продажи делать :-D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз