Исходные данные:

Квартира первый этаж, отопление центральное, заведено через пол из подъезда (новый дом) ввод и разводка сделаны сшитым полиэтиленом.

Заходит труба потолще (кажись 18) и через тройники расходится на 2 батареи с понижением диаметра (кажись до 14) но нужно уточнить.

 

Что мы хотим: присоединить лоджию, утеплив её и поставив качественное окно, и вынести для её отопления доп батарею. И по возможности сделать тёплый пол в прихожей и ванной, сугубо для комфорта.

 

Что предлагают строители:

Вар 1. Для батареи на лоджию просто врезать ещё тройники на подаче и возврате. Также поступить и с тёплым полом, просто врезав его в возвратку.

Вар 2. (другие строители) предлагают поставить гребёнку (коллекторную пару) её за питать сразу от ввода, а уже с неё отдельно за питать всё батареи и тёплый пол. Саму гребёнку они паяют из пластика и всю разводку паяют из пластика. Решение аргументируют тем что:

- за счёт гребёнки будет обеспечена равномерная подача теплоносителя во все приборы, удобное управление, и гребёнка компенсирует перепады давления.

- за счёт того что от гребёнки будет разведено диаметром труб не ниже вводного будет обеспечен лучший доход теплоносителя до прибора.

 

И ещё вопрос, от чего за питать полотенцесушитель? (те что с гребёнкой предлагают от отопления) другие от горячей воды (то есть пустить через сушило горячую воду из бойлера которая идёт на душ и кухню)

 

Что подскажете?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Что предлагают строители:

1. По радиатору правильно, по ТП нет.

2.ТП для не больших площадей лучше сделать так 1471389184_.jpg.f6006f7fff19a0275ba5df666b75cdc0.jpg Врезаться нужно в 18 трубу тройниками 18х16(17)х18.

3.ПС можно от отопления, летом будет холодный, моджно от бойлера, но это дорого, нужно городить циркуляцию ГВС (насос+обратные клапаны+фитинги). Просто от бойлера- ПС будет теплым только при отборе ГВС.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В принципе 1. вариант норм нужно только добавить регулятор? и тогда будет такая схема 543iPz2.png