Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Подскажите по перекрытию

ladanebay

Рекомендовані повідомлення

Есть вопрос по перекрытию второго мансандрого этажа.

Если залить балки 300*300 длинной 7 метров каждый метр. А потом поверх этих балок залить монолитный пол с армосеткой толщиной до 7 см?

 

Добавлено через 7 минут

Или достаточно будет 200*200 толщина балки?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Есть вопрос по перекрытию второго мансандрого этажа.

Если залить балки 300*300 длинной 7 метров каждый метр. А потом поверх этих балок залить монолитный пол с армосеткой толщиной до 7 см?

 

Добавлено через 7 минут

Или достаточно будет 200*200 толщина балки?

Не экономьте на перекрытия! Плиту залейте монолитную 16-18 см опертая по контуру, которая заходит на стену от 100 мм. У вас МОЖЕТ БЫТь и по прочности пройдет, а по прогибу точно не пройдет, либо эти балки через каждый 1 м ставить. Не шутите с этим, много видел концертов за жизнь видел.

Когда то 7 см залили с балками, арматура светится через бетон, из-за того что прогнулась под собственным весом (не мои люди строили, обследовал дом).

Или просто падало сделали заход на стену 40 мм и говорят все нормально будет арматуры там достаточно (это уже при чистовой отделки было, тоже попросил друг посмотреть);

Или еще одно проектировал реконструкцию дома, поставили опалубку на землю, бетоном залили а оно морской волной получилось, из-за собственного веса стойки продавились в землю, я пришел, смеялся до слез, жаль не по фоткал.

Ребристое перекрытия если даже и делать, опалубка дороже будет, чем обычная плита, так что не заморачивайтесь. Толщина лучше 16-18 см. опертая по 4-м контурам если есть возможность и не залейте вент. каналы и отверстия под лестницу на 2 этаж не забудьте.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

такой вопрос, тогда какая надо арматура чтоб она держала, ширина 7 метров а длинна 10. Несущаяя и для перевязки
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ladanebay, своим вопросом Вы описали ребристое перекрытие. Вариант абсолютно рабочий, но его нужно обязательно считать. Сплошной монолит на 7м пролёт будет экономически невыгодно (это явно не 18см, как здесь предложили). В любом случае - считать.

Почему ПК не хотите?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Hordi, строюсь в 15 км от города, туда надо гнать машину с плитами и кран, а так просто миксер (на крайняк самим мешать)

И еще вопрос, тогда какая толщина монолита при 7 метрах(6,2м между стенами) и какая минимальная арматура

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Hordi, строюсь в 15 км от города, туда надо гнать машину с плитами и кран, а так просто миксер (на крайняк самим мешать)

И еще вопрос, тогда какая толщина монолита при 7 метрах(6,2м между стенами) и какая минимальная арматура

Вам сказать из опыта?, или могу рассчитать за деньги? необходимую арматуру и толщину бетона=). Ребристая плита рабочий вариант, когда есть оборудование, а у вас профессиональной опалубки нету. И кран с плитами будет дешевле чем миксера гонять, Вы вместо того что бы просчитать финансы и узнать что экономически выгоднее!

ladanebay, своим вопросом Вы описали ребристое перекрытие. Вариант абсолютно рабочий, но его нужно обязательно считать. Сплошной монолит на 7м пролёт будет экономически невыгодно (это явно не 18см, как здесь предложили). В любом случае - считать.

Ребристое будет по количеству бетона меньше, арматуры больше балки через каждый 1 м/п будет где то!, а опалубка будет очень дорогая и хрен его знает, что будет экономичнее!!!!!!!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

... хрен его знает, что будет экономичнее!!!!!!!

 

Я же и говорю - считать нужно...

 

Добавлено через 8 минут

Hordi, строюсь в 15 км от города, туда надо гнать машину с плитами и кран, а так просто миксер (на крайняк самим мешать)

И еще вопрос, тогда какая толщина монолита при 7 метрах(6,2м между стенами) и какая минимальная арматура

 

Ну а без крана заплатите за бетононасос, опалубку, время (выйдет раз в несколько дороже крана)...

 

По армированию и толщине плиты - обратитесь к конструктору, т.к. пролёт большой, могут быть нюансы (схема опирания, нагрузки, проёмы и т.п.) и стандартные варианты не пойдут.

 

Добавлено через 50 секунд

...арматуры больше

 

Арматуры будет однозначно меньше...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Арматуры будет однозначно меньше...

На балки будет арматура такая продольная через каждый метр, пространственный каркас с нижней рабочей арматурой d=16-18 мм верхняя d=10 мм арматура А400С. Поперечная 8-10 мм А240С. Для плиты в 16-18 см достаточна 12 арматуры А400С с яччейкой 200х200 мм только 1 сетка, верхняя ненужна. Для полотна плиты в 7 см. 8-10 Арматура А400С ячейка 200х200 мм, не меньше. Вот и считайте. Только если получится больше, с Вас виски!!! Балки 300х300!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...