GRENADER Опубліковано: 7 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2010 Не нашел инструкции по работе с клеммами WAGO. М.б. есть у кого такая? Хочу использовать для монтажа клеммы серии 222. Как правильно их использовать? Зачищать ли провод, и если зачищать то сколько? Какой провод лучше подходит для этих клемников, одножильный или многожильный? Какое сечение провода допускается применять? Как правильно выполнять соединение? Как нельзя поступать используя клеммы? 222 расчитанына гибкий провод ВВП-2,ПВС,ШВВП итд. На клеммах есть маркировка сколько снимать изоляции,сечение максимум 2,5 кв.Не стоит соедениять монолит,они не прдназначены для этого. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Павлухан Опубліковано: 7 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2010 222 расчитанына гибкий провод ВВП-2,ПВС,ШВВП итд. На клеммах есть маркировка сколько снимать изоляции,сечение максимум 2,5 кв.Не стоит соедениять монолит,они не прдназначены для этого. советую зайти на сайт ВАГО и почитать какой провод применяеться в 222 серии Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AmateurFF Опубліковано: 8 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2010 222 расчитанына гибкий провод ВВП-2,ПВС,ШВВП итд. На клеммах есть маркировка сколько снимать изоляции,сечение максимум 2,5 кв. Спасибо, уже нашел инструкции и на (ссылка устарела) и (ссылка устарела). Скачал (ссылка устарела) по применению. Не стоит соедениять монолит,они не прдназначены для этого. Инструкциия как раз говорит что можно! Или это из личного опыта? Поделитесь, плз. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vmvalery Опубліковано: 10 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2010 Спасибо, уже нашел инструкции и на (ссылка устарела) и (ссылка устарела). Скачал (ссылка устарела) по применению. Инструкциия как раз говорит что можно! Или это из личного опыта? Поделитесь, плз. Делал себе электрику на WAGO 773 с кабелем ВВП1 (монолит)сечением 2,5 и 1,5мм-очень удобно. Они как минимум дешевле 222 серии. Инструкция на упаковке - все доступно и точно нарисовано, впрочем как и все остальное у немцев, если руки не кривые, то за минут 5 можно освоить технологию 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AmateurFF Опубліковано: 10 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2010 Делал себе электрику на WAGO 773 с кабелем ВВП1 (монолит)сечением 2,5 и 1,5мм-очень удобно. Они как минимум дешевле 222 серии. Инструкция на упаковке - все доступно и точно нарисовано, впрочем как и все остальное у немцев, если руки не кривые, то за минут 5 можно освоить технологию С инструкцией разобрался, спасибо. А вот какой-нибудь отрицательный опыт есть? Т.е. как/чего не надо делать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vmvalery Опубліковано: 10 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2010 С инструкцией разобрался, спасибо. А вот какой-нибудь отрицательный опыт есть? Т.е. как/чего не надо делать. Да нету никаких багов, все технологично. Кабель достаточно легко можно выкрутить обратно, если ошибся. Если нужно, то могу поискать место, где покупал клеммы - цена однозначно хорошая была. Во, нашел www.micropribor.com.ua/index.php?option=com_contact&Itemid=3 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex Cannabis Опубліковано: 18 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2013 Подобрать строительные клеммы Wago можно на сайте wago.net.ua Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 26 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2013 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
EugeneH Опубліковано: 26 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2013 Говорили-балакали, сіли та й заплакали :-D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alex73xz Опубліковано: 14 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2013 Не нашел инструкции по работе с клеммами WAGO. М.б. есть у кого такая? Хочу использовать для монтажа клеммы серии 222. Как правильно их использовать? Зачищать ли провод, и если зачищать то сколько? Какой провод лучше подходит для этих клемников, одножильный или многожильный? Какое сечение провода допускается применять? Как правильно выполнять соединение? Как нельзя поступать используя клеммы? От тут есть описание этих клемм www.x-legenda.ru/wago-2-222-412.html Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
polyideic Опубліковано: 16 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2013 лично я считаю, что лучше клеммы винтовые, а не зажимные. а еще лучше точечная сварка на скрутке - лучше еще не придумали. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
env Опубліковано: 16 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2013 лично я считаю, что лучше клеммы винтовые, а не зажимные. а еще лучше точечная сварка на скрутке - лучше еще не придумали. винты говно, кто их будет подтягивать в коробках заштукатуренных? Разве что сразу на гроверы садить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 16 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2013 а зачем коробки заштукатуривать? не положено:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
env Опубліковано: 16 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2013 а зачем коробки заштукатуривать? не положено:D по ПУЭ может и не положено, но кто ж их оставляет? ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 17 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2013 лично я считаю, что лучше клеммы винтовые, а не зажимные. а еще лучше точечная сварка на скрутке - лучше еще не придумали. вот и я не особо доверяю клемникам (я не электрик, могу чегото не знать). Поэтому делал сварку проводов в своем доме.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
polyideic Опубліковано: 17 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2013 винты говно, кто их будет подтягивать в коробках заштукатуренных? Разве что сразу на гроверы садить. убалтывай клиентов, чтобы коробки не штукатурили - у меня к коробкам всегда есть доступ. максимум, что позволяется - поклеить сверху обоями. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
env Опубліковано: 17 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2013 убалтывай клиентов, чтобы коробки не штукатурили - у меня к коробкам всегда есть доступ. максимум, что позволяется - поклеить сверху обоями. У меня нет никаких клиентов, а сам себе штукатуркой закрыл. Сварку для меди взять негде, пришлось скручивать и дополнительно гильзовать. Я бы заварил с удовольствием, но просто так лазить в коробки не вижу никакого смысла, а в случае чп можно и расковырять. Если так свято следовать предписаниям, то лучше делать монтаж без распайки вообще с некоторым перерасходом кабеля ну и на каждую группу узо вешать, плюс розетки со шторками и тому подобное.. Оно мне надо? :D Уведомить клиента конечно же надо, что существуют нормы и все такое, но принципиального тут ничего нет, врядли можно считать это нарушением пожарных норм и вообще нарушением. Хотя... Неискушенному клиенту, который бесконечно далек от электротехники, пожалуй лучше оставить доступ в коробки для электриков или еще кого. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
polyideic Опубліковано: 17 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2013 слишком хорошо - тоже не хорошо... )))) я по поводу каждой группы - надо с толком подходить к этому вопросу... )))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
electrocontrol Опубліковано: 19 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2013 (змінено) https://www.youtube.com/watch?v=2G9L4RfNfLM Добавлено через 1 час 22 минуты Универсальные клеммы для подключения всех видов медных проводов: одножильного, многожильного, тонкопроволочного.Характеристики Поперечное сечение: 0.08 - 2.5 мм2 одножильный и многожильный 0,08 - 4 мм2 тонкопроволочные Номинальное напряжение: 400 В / 4 кВ Способ соединения: Соединение CAGE CLAMP® Номинальный ток: 32 А для 4 мм2; 24 А для 2,5 мм2 Способ подключения: без инструмента Описание WAGO-cоединительные клеммы с CAGE CLAMP® COMPACT-зажимом соединяет 2, 3 и 5 зачищенных тонкопроволочных проводников от 0,08 мм2 до 4 мм2, одно и многожильные до 2,5 мм2. Удобство монтажа без инструментов. Годится для использования и подсоединения всех типов проводников: подключение индуктивных датчиков движения обогрев полов переговорные устройства временные подключения подключение электромоторов подключение светильников подключение специальных ламп счетчики электроэнергии устройства отопления тепловые нагнетатели управление дверями световые гирлянды подключение эл.машин подключение потенциалов подключение люстр подключение водяных насосов комбинации светильников жалюзи громкоговорители телефонные кабели подключения устройств оповещения и сигнализации системы пожарной безопасности системы видеонаблюдения Имеется Украинский сертификат. Информация для заказа 222-412 Соединительная клемма 2-проводные клеммы с нажимным рычагом макс.эксплуатационая температура 85 град С222-413 Соединительная клемма 3-проводные клеммы с нажимным рычагом макс.эксплуатационая температура 85 град С222-415 Соединительная клемма 5-проводная клемма с нажимным рычагом макс.эксплуатационая температура 85 град С222-500 Монтажный адаптер для установки на DIN-рейку. Позволяет установить: 4 х 222-412, 3 х 222-413, 2 х 222-415222-505 пластина для разгрузки жгута к крепежному адаптеру222-510 крепежный адаптер угловой. Используется в комплекте с 222-500 Змінено 19 березня 2013 користувачем electrocontrol Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
maia Опубліковано: 19 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2013 практически все сейчас собираю на WAGO которые зажимные, скрутками пользоваться перестал вобще почти. на счет ролика с оплавлеными проводами могу сказать ровно одно - сам автор говорит что ток в трое превышает допустимый даже для проводов, так чему удивляться? такой ток должен быть на подлете выбит автоматом, поэтому пенять на wago по меньшей мере не корректно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitalik12007 Опубліковано: 19 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2013 практически все сейчас собираю на WAGO которые зажимные, скрутками пользоваться перестал вобще почти. на счет ролика с оплавлеными проводами могу сказать ровно одно - сам автор говорит что ток в трое превышает допустимый даже для проводов, так чему удивляться? такой ток должен быть на подлете выбит автоматом, поэтому пенять на wago по меньшей мере не корректно. как електрик с 13ти летним стажем скажу что скрутка лутше чем всякие там клемники,такое порно с клемниками даже врагу неделал бы,разве трудно потратить на 2 минуты больше скрутить и пропаять Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 19 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2013 как електрик с 13ти летним стажем скажу что скрутка лутше чем всякие там клемники,такое порно с клемниками даже врагу неделал бы,разве трудно потратить на 2 минуты больше скрутить и пропаять щас шапками забросают Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitalik12007 Опубліковано: 19 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2013 щас шапками забросают ну все началось:D,даже на видео видно что скрутка лучше даже при чрезмерном токе и что :fool: надеяться на автомат который должен проходить поверку,или просто ставить клемники в надежде что дом не сгорит (ну ну) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 19 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2013 как електрик с 13ти летним стажем скажу что скрутка лутше чем всякие там клемники В дополнение (баян) (ссылка на изображение устарела) Зря Вы про скрутку-тапки уже свистят над головой :D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitalik12007 Опубліковано: 20 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2013 В дополнение (баян) (ссылка на изображение устарела) Зря Вы про скрутку-тапки уже свистят над головой :D изолентой не пользуюсь,ок убедили теперь только клемниками буду пользоваться Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...