xander11 Опубліковано: 16 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2015 Подскажите, пожалуйста, какое УЗО поставить на ванную комнату? Под УЗО будут 2 автомат B16 (розетки+бойлер). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 16 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2015 Под УЗО будут 2 автомат B16 (розетки+бойлер). а "над" УЗО ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
xander11 Опубліковано: 17 червня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 17 червня 2015 а "над" УЗО ? над УЗО вводной автомат 50А Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 17 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 червня 2015 посмотрите сс216j Хагер. на 16 А 10мА Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 17 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 червня 2015 над УЗО вводной автомат 50А УЗО 40А, 10mA, AC Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
xander11 Опубліковано: 17 червня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 17 червня 2015 УЗО 40А, 10mA, AC а можете объяснить такой выбор, пожалуйста.. хочу разобраться для себя Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 17 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 червня 2015 УЗО 40А, 10mA, AC где такой в реале купить то))только не Китай типа ИЭК Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
xander11 Опубліковано: 17 червня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 17 червня 2015 где такой в реале купить то))только не Китай типа ИЭК а что Вы можете посоветовать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 17 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 червня 2015 УЗО будут 2 автомат B16 (розетки+бойлер) Если бойлер 1500-2000Вт то если в розетки не пихать приборов больше 1000Вт то подойдет 16А тип А 10мА. Но если больше например то можно спалить УЗО. В таком случае либо 2 шт УЗО 10мА что дорого, либо одно 40А тип А но 30мА, что как бы не по феншую но правила не нарушаем. Как то так короче. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 17 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 червня 2015 а можете объяснить такой выбор, пожалуйста.. хочу разобраться для себя две группы ,защищенные АВ 16 пропустят ток свыше 32А (согласно время токовым характеристикам) поэтому номиниальный ток УЗО не менее 40А (ПУЭ 2.8.9) номинальный ток утечки не более 30мА, 10мА желательно для помещений с повышенной опасностью (ванные, душевые) ( ПУЭ 1.7.164) тип АС, если через него не будет вкючаться стир.машина, если будет - то тип А ( ДНАОП 0.00-1.32-01 2.8.11) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aiwaz Опубліковано: 18 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2015 Стоит учитывать, что УЗО типа А значительно дороже . Цена оправдана, если оно рекомендовано к конкретной стиральной машине (обусловлено ее конструкцией) или к примеру имеются импульсные источники питания, которые Вы хотите защитить (от которых защищаетесь). Помимо этого, стоит учитывать что автоматы разных вендоров, как и УЗО имеют немного разные характеристики так что рекомендую сводить все к одному бренду. Общая идея - номинал УЗО должен быть выше или равен максимальному току, который может через него пройти, но опять же надо просмотреть доки по конкретным автоматам и сравнить их с доками и рекомендациями конкретного УЗО. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...