Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Вентиляционная система мансардного дома.

David77

Рекомендовані повідомлення

Очень нужен совет.

Ситуация следующая: есть дом из газоблока, мансардного типа. Кухня на первом этаже соединенная с залом (пока этап строительства). Планируется сделать естественную вентиляцию и активную (вытяжка через кухонный зонт над плитой). На крыше труба 110мм открывается вент грибком (утеплена минватой на чердачном помещении). Хотелось естественную вентиляцию сделать прямой трубой 110мм, а в нее врезать трубу от кухонной вытяжки.

Вопрос: будет ли работоспособная такая вентсистема (уровень размещения вент грибка над землей около 7,3-7,5м)?

Можно ли врезать в трубу с естественной вентиляцией трубу с активной вытяжки и под каким углом?

Не будет ли затягивания запаха от кухонной плиты обратно в помещение через вентиляционную решетку? Если да, то как этого избежать?

Насколько допустимо изменение трубы от кухонной вытяжки по горизонтали и вертикали (возможно ли несколько изгибов под углом 90 или 45 градусов)?

 

Может рисунки помогут в понимании моей ситуации.

674242195_1.thumb.png.655b55d516c82cd78fccbeec457a557b.png

32845170_2.thumb.png.68a8ae2d7fcc5994df2af75a722e2f6f.png

694558233_3.thumb.png.9195e39ac917ee5138bc34ad18c7be14.png

Змінено користувачем David77
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Выброс кух. зонта сделать через стену прям на улицу (лучший вариант).

Трубы Ф110 мм. для естественной вентиляции маловато, от 125 мм. Пластиковая труба на вентканале склонна к конденсату, если еще есть возможность поменяйте на асбоцементную.

При пользовании кух. зонтом приоткрывать окно в одной из комнат.

 

уровень размещения вент грибка над землей около 7,3-7,5м)?

2035690357_..jpg.9f83d5f899c73e41ef151766d82676cb.jpg

(возможно ли несколько изгибов под углом 90 или 45 градусов)?

Вполне.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо за ответ.

Выброс кух. зонта сделать через стену прям на улицу (лучший вариант)

Чрез стену на улицу получится фасад дома - некрасиво. Плюс насколько знаю, впоследствии возникают жировые пятна, потеке в области выхода трубы на стену - это тоже не есть хорошо.

 

Трубы Ф110 мм. для естественной вентиляции маловато, от 125 мм. Пластиковая труба на вентканале склонна к конденсату, если еще есть возможность поменяйте на асбоцементную.

 

Ф110мм труба находится пока только в чердачном помещении и выходит из него на мансардный этаж (пока этап строительства). Демонтировать трубу уже не получится. Трубу ту же асбестоцементную, большего диаметра поставить возможно и можно, но как функционировать тогда она будет, когда переход из большего диаметра в меньший? не одинаково ли оно будет по своей эффективности с сплошной Ф110 трубой?

По поводу конденсата: если утеплена труба в более прохладном помещении (чердачном), может он не будет или не так сильно будет возникать?

 

При пользовании кух. зонтом приоткрывать окно в одной из комнат

Это для достаточного количества поступления воздуха в замен убраного через вытяжку или для чего-то другого?

 

Добавлено через 6 минут

Возможно ли пустить трубу в стене, если стена с газоблока толщиной 100мм + отделка? Не будет ли там создаваться шум, завихрения и мешать в комнате или как-то по другому?

Вопрос по забросу запаха с кухни в обратку через вентрешетку?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Чрез стену на улицу получится фасад дома - некрасиво.

Тут промолчу, потому как не дизайнер, но зато функционально. :D

 

P1030785.thumb.JPG.4cc38211485b933890ae3883e38c0c1a.JPG

Плюс насколько знаю, впоследствии возникают жировые пятна, потеке в области выхода трубы на стену - это тоже не есть хорошо.

Я не знаю кто придумывает эти сказки. :) Нет никаких потеков и жирных пятен на фасаде на протяжении 5 лет, причем не тока у меня.

...переход из большего диаметра в меньший? ?

Тогда нет смысла заниматься переделкой. Сечение должно сохраняться на всем протяжении канала.

По поводу конденсата: если утеплена труба в более прохладном помещении (чердачном), может он не будет или не так сильно будет возникать?

Конденсат может быть, а может и не быть, зависит от влажности в кухне. :)

Это для достаточного количества поступления воздуха в замен убраного через вытяжку или для чего-то другого?

Да. Тогда от кух. зонта будет толк. Организовать приток в объемах порядка 400-500 м3/ч только для зонта на практике достаточно сложно и дорого, посему проще для "пожарить котлетки" приоткрыть окно.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо. Ваш вариант понял, буду думать.

Но вопрос по поводу соединения труб вместе пока остается.

Можно (правильно) ли разместить трубу в стене (спрашивал выше)?

У вас самого вытяжка на стену выходит? Если да, то какие минусы данной конструкции? Какой использовали зонтик наружу?

А по поводу самого зонта (кухонного зонта), что бы посоветовали (марку)?

Есть у кого-то еще мнения на этот случай?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Но вопрос по поводу соединения труб вместе пока остается.

Нужно доставлять обратный клапан, иначе потоки воздуха будут згидно малюнку. :)

533907461_2.thumb.png.2eb909c251e2658bd057b1150e32229e.png

По поводу кух. зонта и вентиляции на один канал www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=59904

У вас самого вытяжка на стену выходит?

Зелено-синяя стенка (фото) моё на старом фасаде.

Вот новый общий вид.

P10508201.JPG.69dc5e6f4308efefd9e62f963804a44a.JPG

Если да, то какие минусы данной конструкции?

Выхлоп на улицу был "пожизненно". Зимой, кроме обратной тяги, на зонте бывали и сосульки.:D Один обратный клапан проблему решил, но иногда примерзал. При установке двух клапанов в толще стены все косяки исчезли. Единственное раз в год/два их нужно помыть/почистить.

Какой использовали зонтик наружу?

Выход трубы от кух. зонта ничем не закрыт. Если правильно понял.

А по поводу самого зонта (кухонного зонта), что бы посоветовали (марку)?

Ориентируйтесь на уровень шума и удобство чистки.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если делать соответственно этой рекомендации, что на рисунке (сообщение №2), то как тогда будет функционировать выведенная труба на фасад, где ее высота 2,5-3м (очень малый перепад для нормальной тяги)?

Выход трубы от кух. зонта ничем не закрыт

А можно поподробнее схему конструкции с клапанами (можно схемкой)

Спасибо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если делать соответственно этой рекомендации, что на рисунке (сообщение №2), то как тогда будет функционировать выведенная труба на фасад, где ее высота 2,5-3м (очень малый перепад для нормальной тяги)?

На фасад выводится выхлоп кух. зонта, т. е. имеется в виду, что он с моторчиком. Вентиляция кухни через вентканал выведенный на крышу, согласно норм на желтеньком малюнке.

При несоблюдении правила "приоткрывать окно" при включении зонта, он может запросто опрокинуть тягу в вентканале кухни.

А можно поподробнее схему конструкции с клапанами (можно схемкой)

Так на фото ж вроде все видно и понятно. :D

Положение заслонок при работающей вытяжке.

162010649_.JPG.2e443a160cbc3cdff77af7e7b3958a15.JPG

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 1 рік потому...

Ситуация похожая, тоже планирую вывести трубу кухонного зонта через стену на улицу в частном доме, но нужен совет: где именно ставить в стене два клапана? Толщина стены 40 см. Как их соединять между собой? Скотчем или чем то другим? Как поступить с внешним козырьком, который у меня идет также с клапаном (на улице который ставиться на выход трубы?

Извините, что много вопросов, но пока не у кого спросить, а сам это не дела.

793867179_.thumb.png.52a39754ddf3fd93c16785c8e3a83add.png

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

где именно ставить в стене два клапана?

В пределах стены. 3-5 см туды-сюды не критично.

Как их соединять между собой?

Куском трубы по диаметру клапанов.

Как поступить с внешним козырьком, который у меня идет также с клапаном (на улице который ставиться на выход трубы?

Никак. Лучше его совсем не ставить, а оставить открытый срез трубы.

С козырьком можно засрать фасад.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо за ответ.

Но ведь открытая труба на улице, в нее может попадать дождь, снег, что может просто в зимний период блокировать открытие клапана, тем более, если замерзнет и обледенеет?

Как такой козырек способствует заси***ранию фасада?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Но ведь открытая труба на улице, в нее может попадать дождь, снег, что может просто в зимний период блокировать открытие клапана, тем более, если замерзнет и обледенеет?

На фото (на зеленой стенке) стоит пять или шесть лет, мож и больше. Не помню. Вышеописанных страшилок нэма. :)

Как такой козырек способствует заси***ранию фасада?

Отклоняет воздушный поток на стенку.

 

П.С. Отверстие в стене не должно иметь уклона в сторону улицу, иначе клапана не будут полностью закрываться.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Очень нужен совет.

Ситуация следующая: есть дом из газоблока, мансардного типа. Кухня на первом этаже соединенная с залом (пока этап строительства). Планируется сделать естественную вентиляцию и активную (вытяжка через кухонный зонт над плитой). На крыше труба 110мм открывается вент грибком (утеплена минватой на чердачном помещении). Хотелось естественную вентиляцию сделать прямой трубой 110мм, а в нее врезать трубу от кухонной вытяжки.

Вопрос: будет ли работоспособная такая вентсистема (уровень размещения вент грибка над землей около 7,3-7,5м)?

Можно ли врезать в трубу с естественной вентиляцией трубу с активной вытяжки и под каким углом?

Не будет ли затягивания запаха от кухонной плиты обратно в помещение через вентиляционную решетку? Если да, то как этого избежать?

Насколько допустимо изменение трубы от кухонной вытяжки по горизонтали и вертикали (возможно ли несколько изгибов под углом 90 или 45 градусов)?

 

Может рисунки помогут в понимании моей ситуации.

 

Здраствуйте! Отвечу по пунктам:

- в трубу с естественной вентиляцией врезать активную нежелательно, поскольку тогда естественная не будет работать даже в те периоды когда могла бы;

- делать вентканалы канализационной трубой запрещено, они статичны, возможно быстрое засорение, соеденить 110 трубу с вытяжкой 120 уже сложнее;

- в идеале познакомиться с проектом "Тихая кухня" от ТМ VILPE и решить все вопросы раз и навсегда.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...