gerr Опубліковано: 9 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2010 При достаточно хорошо утеплённом доме с малыми теплопотерями -24 квт может и хватит, проГВС- разговор другой- на 1 точку водоразбора 100% хватит, но...не более того. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Svetlana76 Опубліковано: 9 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2010 При достаточно хорошо утеплённом доме с малыми теплопотерями -24 квт может и хватит, проГВС- разговор другой- на 1 точку водоразбора 100% хватит, но...не более того. А если точек минимум 2 и котел с бойлером, сколько брать? 28 тоже мало будет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 9 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2010 А если точек минимум 2 и котел с бойлером, сколько брать? 28 тоже мало будет? найдите людей которые Вам грамотно посчитают теплопотери здания, а не тех, кто считают "100 В/км должно хватить" Может такое быть что у Вас теплопотери при 220 квадратах и 15 кВт и 28 кВт. Я встречал и такие случаи И только потом решайте на сколько больше брать котел. А по поводу 50 Квт котла, о котором говорил я. То там ну очень малое давление газа, поэтому и пришлось ставить мощный котел. Больше я нигде не видел такой плачевной ситуации Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бигдус Опубліковано: 10 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2010 Подскажите, пожалуйста, в выборе мощности котла. Расчетная необходимая мощность котла – 9 кВт. Система закрытая, низкотемпературная (70/50), поддерживающая естественную циркуляцию, но с насосом (байпас). Котел – выбор остановлен на парапетном РОСС (Харьков). Вопрос – что лучше взять : 1. модель 10-кВт (одна 10-ти кВт цилиндрическая горелка BRAY) 2. модель 16-кВт (две 8-ми кВт цилиндрических горелки BRAY) с точки зрения экономичности, длительности службы горелок и пр. Свои пять копеек.Если вы имеете грамотный расчет теплопотерь сооружения котел подбираем по х-ке КПД/мощность.У всех тепловых машин таковой не прямая линия а кривая имеющая максимум и минимум на всем диапазоне нагрузок.Но у любого производителя сие тайна как состав Кока-колы. Так званная режимная карта. Заумно очень, но у болшинства агрегатов максимум КПД 70-80% от номинальной нагрузки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex_V Опубліковано: 12 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2010 Стоит такая же задача как у автора темы, также при выборе котлов заметил что КПД указывают максимальное и минимальное лишь при макс. и мин. мощности. Например мощность 7-21 или 8,4-23, и т.д. У меня расчетная мошность около 9 кВт + ГВС Я так понимаю котел меньше своей минимальной мощности работать не может, означает это что меньше чем например 7 кВт он отдать не сможет? а если на улице будет 0 градусов и мне достаточно мощности 3,5 кВт как быть тогда котел все равно сжигает газа на 7 кВт? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gerr Опубліковано: 12 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2010 (змінено) Если мощность 7-21, то действительно -меньше 7 квт котёл не может выдать-это минимум, конденсационный может меньше, но это другие уже цены, хотя есть и обычный с минимальной мощностью 5 квт, Вопрос такой -что делать если на улице будет 0 градусов и мне достаточно мощности 3,5 кВт как быть тогда котел все равно сжигает газа на 7 кВт?- поставьте комнатный термостат-уберёте тактование котла и вдобавок получите экономию по газу, да и котлу станет получше со здоровьем-не будет работать с минимальной температурой. Змінено 12 січня 2010 користувачем gerr Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex_V Опубліковано: 13 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2010 Если мощность 7-21, то действительно -меньше 7 квт котёл не может выдать-это минимум, конденсационный может меньше, но это другие уже цены, хотя есть и обычный с минимальной мощностью 5 квт, Вопрос такой -что делать если на улице будет 0 градусов и мне достаточно мощности 3,5 кВт как быть тогда котел все равно сжигает газа на 7 кВт?- поставьте комнатный термостат-уберёте тактование котла и вдобавок получите экономию по газу, да и котлу станет получше со здоровьем-не будет работать с минимальной температурой. Тактование котла это что? Котел на минимальной мощности к примеру 7 кВт может работать скаже 10 минут в час тогда будет мощность 7кВт/6 или нет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snickers Опубліковано: 13 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2010 да бляха , куда уж чаще , итак блин каждые 2-3 часа , практически не топил а уже 2,5 машины дров ушло ( по 5 кубов ,дуб ) У Вас чего-то не то с котлом, или с его обвязкой, или с дымоходом или ... В соседней ветке Вы писали, что Ваш котел на СОРОК ШЕСТЬ килоВатт греет дом ХУЖЕ, чем камин с тремя палками. Такого не может быть! (Если все нормально.) По моим понятиям Дакона 32кВт, Вам должно было бы хватать. С большим запасом дровяной котел брать ИМХО плохо, он будет не гореть, а тлеть большинство времени и обростать сажей и смолой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gerr Опубліковано: 13 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2010 to Alex_VТактование- это вот как раз то, о чём вы пишите-если на улице будет 0 градусов и мне достаточно мощности 3,5 кВт -а котёл Ваш умеет работать с минимальной мощностью 9-10квт, это и будет тактование- то есть слишком частое его включение и остановка, к примеру- включился на1 мин и отдыхает 2 и заново. Это происходит всегда- если мощность котла намного больше чем отапливаемая площадь. Конатный термостат решает эту проблему и газ к тому же экономит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex_V Опубліковано: 13 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2010 to Alex_V Конатный термостат решает эту проблему и газ к тому же экономит. Каким именно образом можете объяснить? Разве внутри котла нет датчика температуры воды? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gerr Опубліковано: 13 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2010 Примерно так -площадь малА, котёл 24 квт, работает по датчику температуры котловой воды, воды в системе как обычно на малых площадях немного, нагревается вода ооочень быстро, а теплосъём с радиаторов- небольшой так как теплопотери дома невелики в небольшой мороз, чуть температура упала в котле -он опять включается, это вот как раз то что Вы писали- температура около 0 , нужно к примеру 3,5 квт -а котёл умеет работать минимум на 9-10, вот и тактование . Вот был на рождество в одной квартире- 45 кв метров, котёл 24квт- засекал(люблю это дело )- получилось -13 секунд работает, 35 секунд -отдых . А с комнатным регулятором ситуация совсем иная- котёл будет включаться по его команде- то есть поставил например 24 гр-котёл нагрел до этой температуры помещение и ждёт пока не упадёт температура в доме на 0,5-2гр, то есть цикл будет кардинально другой- к примеру 10 -20 мин помолотил, 1-1,5 часа отдыхает , но это уж будет зависеть от Ваших теплопотерь. Вот где то так. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
stas71 Опубліковано: 13 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2010 У Вас чего-то не то с котлом, или с его обвязкой, или с дымоходом или ... В соседней ветке Вы писали, что Ваш котел на СОРОК ШЕСТЬ килоВатт греет дом ХУЖЕ, чем камин с тремя палками. Такого не может быть! (Если все нормально.) По моим понятиям Дакона 32кВт, Вам должно было бы хватать. С большим запасом дровяной котел брать ИМХО плохо, он будет не гореть, а тлеть большинство времени и обростать сажей и смолой. Брал с большим запасом для последующей установки теплоаккумулятора Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex_V Опубліковано: 14 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2010 Примерно так -площадь малА, котёл 24 квт, работает по датчику температуры котловой воды, воды в системе как обычно на малых площадях немного, нагревается вода ооочень быстро, а теплосъём с радиаторов- небольшой так как теплопотери дома невелики в небольшой мороз, чуть температура упала в котле -он опять включается, это вот как раз то что Вы писали- температура около 0 , нужно к примеру 3,5 квт -а котёл умеет работать минимум на 9-10, вот и тактование . Вот был на рождество в одной квартире- 45 кв метров, котёл 24квт- засекал(люблю это дело )- получилось -13 секунд работает, 35 секунд -отдых . А с комнатным регулятором ситуация совсем иная- котёл будет включаться по его команде- то есть поставил например 24 гр-котёл нагрел до этой температуры помещение и ждёт пока не упадёт температура в доме на 0,5-2гр, то есть цикл будет кардинально другой- к примеру 10 -20 мин помолотил, 1-1,5 часа отдыхает , но это уж будет зависеть от Ваших теплопотерь. Вот где то так. Спасибо, все понятно. Теперь мне яснодля чего нужен этот датчик, и я так понимаю смысла еще отдельно ставить датчик наружной температуры уже нет. Они взаимозаменяемые. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gerr Опубліковано: 14 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2010 Они невзаимозаменяемые. Это совсем разные вещи, их можно использовать вместе и поотдельности. Датчик наружной температуры вещь тоже неплохая,он обеспечит правильную температуру воды без ваших манипуляций с котлом, то есть на основании температуры на улице мозги котла сами управляют степенью нагрева воды- чем больше мороза на улице- тем горячее будет подаваться вода в радиаторы, обеспечивая наиболее быстрый нагрев дома, это в общем то элемент комфорта и неплохой помощник в степени автоматизации котельной. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex_V Опубліковано: 14 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2010 Они невзаимозаменяемые. Это совсем разные вещи, их можно использовать вместе и поотдельности. Датчик наружной температуры вещь тоже неплохая,он обеспечит правильную температуру воды без ваших манипуляций с котлом, то есть на основании температуры на улице мозги котла сами управляют степенью нагрева воды- чем больше мороза на улице- тем горячее будет подаваться вода в радиаторы, обеспечивая наиболее быстрый нагрев дома, это в общем то элемент комфорта и неплохой помощник в степени автоматизации котельной. При понижении температуры на улице рано или поздно она понизиться и в доме, тогда сработает датчик температуры в доме и подаст сигнал на котел включиться, или включиться чаще. Я все таки думаю что у них прямая взаимозаменяемость, при использовании одного датчика в доме и одного контура отопления. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gerr Опубліковано: 14 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2010 Вот как раз чтобы не было поздно и служит наружный датчик температуры, понимая что на улице холодает , следующее включение котла будет с более высокой температурой, и дом быстрее нагреется, так как теплопотери начнут увеличиваться в связи с тем что на улице похолодало. Вот это и есть элемент комфорта, не надо идти к котлу и вручную добавлять температуру на котле. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hans Опубліковано: 14 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2010 датчик наружной температуры позволяет контроллеру плавно регулировать Т отопительного контура. внутри-домовые термостаты позволяют включать-выключать отдельные контура или весь котел сразу. т.е. эти два устройства дополняют друг-друга. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gerr Опубліковано: 14 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2010 Прямой взаимозаменяемости у них нет, у них разные функциональные обязанности ,абсолютно прав Hans -эти два устройства дополняют друг-друга. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nav51-2 Опубліковано: 14 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2010 А можно и мне пару вопросиков задать? Вы многие тут писали, что имеется возможность настройки и даже программной котлов. А вот такой котёл позволяет это делать? www.teplocom-m.ru/294/kotel-buderus-Logamax-U024-24K Как это вообще делается? только мастерами или самому делать можно? Если датчик температуры наружного воздуха регулирует температуру воды в системе то как он это делает? Ставятся какие-то сервоприводы или имеется возможность регулирования той ручки (потенциометра) которая задаёт температуру в системе? Контактный датчик температуры в помещении цепляется на специальные клеммы, а здесь как делается? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gerr Опубліковано: 14 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2010 Вот тут инструкция и в ней показано куда подключать комнатный регулятор- www.buderus.ru/files/200906011455250.Инструкция%20по%20монтажу%20и%20техническому%20обслуживанию%20Logamax%20U022-24K.pdf 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nav51-2 Опубліковано: 14 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2010 Спасибо за оперативность. С комнатным то понятно, а вот с уличным хотелось разобраться. Думал что мне не нужный девайс, но после Вашего поста призадумался. Кстати а как вообще котёл на Ваш взгляд? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gerr Опубліковано: 14 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2010 Да котёл неплох,но я больше предпочитаю с двумя теплообменниками, с битермическим у нас плоховато себя ведут-вода жестковатая( но это в моём регионе) .Это касается любого производителя а не только будеруса, ну а по поводу наружного датчика-сильно не заморачивайтесь, в основной массе хватает и комнатного термостата, наружный- это уж на большого любителя разной автоматики и тонких настроек. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nav51-2 Опубліковано: 14 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2010 Ну вот, сами заманили, сами же и отговорили:-D. А с водой тоже не фонтан, слишком мела много, в систему буду заливать наверное дисцилат а для ГВС фильтра ставить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gerr Опубліковано: 14 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2010 Если есть желание и средства- то почему бы и нет, хуже не будет. А по котлам-ИМХО я предпочитаю с раздельными теплообменниками. Если у Вас дом и есть помещение под котельную, может стоит отказаться от двухконтурника? Напольник и бойлер косвенного нагрева-недешевое , но наиболее комфортное приобретение, да и долговечнее. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 14 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2010 При понижении температуры на улице рано или поздно она понизиться и в доме, тогда сработает датчик температуры в доме и подаст сигнал на котел включиться, или включиться чаще. Я все таки думаю что у них прямая взаимозаменяемость, при использовании одного датчика в доме и одного контура отопления. поймите раз и навсегда, если система сделана из пластиковых труб( ППР или МП) , то чем высше в системе отопления у Вас будет вода или чем чаще будут резкие перепады (от 75 до 30 например) тем меньше будет срок службы ваших трубопроводов Если Вы планируете жить в доме долго или потом дети там будут жить , зачем мучать трубопроводы??? их замена (если они в штробоах потом обойдется в большую сумму) Наружный датчик температуры будет подавать ту воду которая должна быть.....при нашей зиме чаше всего она не будет превышать 60 градусов, что есть для труб отлично и долговечно......задумайтесь и над будущим а датчик этот стоит копейки в масштабах вечности Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...