Cherub Опубліковано: 26 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2015 День добрый. Подскажите можно ли и если можно то как подключить бойлер через УЗО, если старый дом в котором нет земли??? В общем хочется обезопасить себя при использовании бойлера, но так уж сложилось что в те времена когда строили дом - землю не проводили, в доме только ноль и фаза... Может есть какие-то другие варианты безопасного использования бойлера? Добавлено через 1 час 41 минуту Не думал, что это такой трудный вопрос Я так понимаю, что УЗО сравнивает ток идущий на потребителя и возвращенный назад, и если есть утечка (грубо говоря они не равны), то отключает потребитель. И фактически, если нет земли, то утечка уйдет не через заземляющую жилу, а в худшем случае через человека при прикосновении. То есть работать должно и так, но нет ли каких подводных камней в таком варианте? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 26 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2015 так уж сложилось что в те времена когда строили дом - землю не проводили, в доме только ноль и фаза... Лучше сделать заземление, уже будет раз и навсегда. Еще есть вариант делить на PE и N, но в старой сети и неизвестно, что там, я бы не советовал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 26 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2015 Работать будет, просто оно УЗО ждать будет при утечках, когда Вы коснетесь прибора. Тогда только сработает. Просто землю не подключайте и все. Добавлено через 8 минут когда строили дом если многоэтажка то ждать реконструкции стояка нужно, если частный то лучше забить заземление. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cherub Опубліковано: 26 травня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 26 травня 2015 Лучше сделать заземление, уже будет раз и навсегда. Это в частном доме возможно, а как это сделать в 9-ти этажке 1971 года? Добавлено через 1 минуту Просто землю не подключайте и все. А куда её не подключать если её нет? В УЗО её просто некуда подключать, даже если она есть... Добавлено через 58 секунд если частный то лучше забить заземление. В частном доме будет достаточно забитого пруда? Без контура? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 26 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2015 а как это сделать в 9-ти этажке 1971 года? никак только реконструкция стояка, иначе можно получить разницу потенциалов у себя в квартире. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 26 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2015 Это в частном доме возможно, а как это сделать в 9-ти этажке 1971 года? Добавлено через 58 секунд В частном доме будет достаточно забитого прута? Без контура? Я подумал, что дом частный. Забитый прут или контур выполняют одну и ту же роль - заземляют. Это просто разные способы выполнения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 26 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2015 а разве отсутствие или присутствие земли как то влияет на работу узо? есть утечка- сработало нету утечки- не сработало не зависимо от наличия земли ( понятно, что с землей электробезопасность на уровень выше , и земля должна быть) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cherub Опубліковано: 26 травня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 26 травня 2015 а разве отсутствие или присутствие земли как то влияет на работу узо? Вот и пытаюсь выяснить... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 26 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2015 Вот и пытаюсь выяснить... по идее работа узо вообще никак не зависит от земли. оно отслеживает утечку и все. у меня узо стоит и земли тоже нет в квартире Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kochuev Опубліковано: 26 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2015 а разве отсутствие или присутствие земли как то влияет на работу узо? Влияет на то, когда будет обнаружена утечка. Ели есть земля - то почти наверняка утечка будет на корпус и ее УЗО сразу же обнаружит. Если земли нет, то утечка будет через человека / трубы / конструкции, т.е. есть риск удара током (но в итоге УЗО все-равно отключит бойлер, если ток превысит пороговый). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Waldmann Опубліковано: 26 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2015 ДБН В.2.5-27:2006 навіть рекомендує застосовувати ПЗВ для захисту двопровідних мереж штепсельних розеток для підсилення захисту від ураження струмом (примітка 1 до п. 2.5.2). Примітка 1. ПЗВ з номінальним вимикаючим диференційним струмом 30 мА, в тому числі в поєднанні з штепсельними розетками (ПЗВ-розетки), рекомендується також застосовувати для підсилення захисту від ураження електричним струмом у колах штепсельних розеток існуючих двопровідних мереж будинків та споруд. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вячеслав69 Опубліковано: 26 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2015 А почему никто не советует установить диффавтомат? (например 16А 30мА, разомкнет цепь при возникновении токов утеки свыше 30мА, сработает при перегрузках свыше 16А, т.к. имеет встроенный автоматический выключатель с классом "С") Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Новодел Опубліковано: 26 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2015 День добрый. Подскажите можно ли и если можно то как подключить бойлер через УЗО, если старый дом в котором нет земли??? В общем хочется обезопасить себя при использовании бойлера, но так уж сложилось что в те времена когда строили дом - землю не проводили, в доме только ноль и фаза... Без переделки стояка (это же многоэтажка, я так понимаю?) землю организовать сложно, и, к сожалению, эта процедура, точнее, кто ее должен делать, находится в серой зоне нашего законодательства и никак там не регламентирована. Соответственно, все службы (облэнерго, жэки) от нее открещиваются всеми силами:( Не думал, что это такой трудный вопрос Я так понимаю, что УЗО сравнивает ток идущий на потребителя и возвращенный назад, и если есть утечка (грубо говоря они не равны), то отключает потребитель. И фактически, если нет земли, то утечка уйдет не через заземляющую жилу, а в худшем случае через человека при прикосновении. То есть работать должно и так, но нет ли каких подводных камней в таком варианте? УЗО можно использовать без земли, только в случае пробоя срабатывать будет в тот момент когда утечка пойдет через человека (а не заземленный корпус). Человека тряхнет, но не смертельно. Добавлено через 2 минуты А почему никто не советует установить диффавтомат? (например 16А 30мА, разомкнет цепь при возникновении токов утеки свыше 30мА, сработает при перегрузках свыше 16А, т.к. имеет встроенный автоматический выключатель с классом "С") Дифавтомат - это УЗО и автомат в одной упаковке. По функционалу - идентичен, по цене - дешевле пары "УЗО + автомат". Если нужно защитить одну точку/группу/потребителя, то дифавтомат выйдет дешевле, а если же несколько групп - то выгоднее поставить отдельное УЗО и обычные автоматы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вячеслав69 Опубліковано: 26 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2015 Без переделки стояка (это же многоэтажка, я так понимаю?) землю организовать сложно, и, к сожалению, эта процедура, точнее, кто ее должен делать, находится в серой зоне нашего законодательства и никак там не регламентирована. Соответственно, все службы (облэнерго, жэки) от нее открещиваются всеми силами:( УЗО можно использовать без земли, только в случае пробоя срабатывать будет в тот момент когда утечка пойдет через человека (а не заземленный корпус). Человека тряхнет, но не смертельно. Добавлено через 2 минуты Дифавтомат - это УЗО и автомат в одной упаковке. По функционалу - идентичен, по цене - дешевле пары "УЗО + автомат". Если нужно защитить одну точку/группу/потребителя, то дифавтомат выйдет дешевле, а если же несколько групп - то выгоднее поставить отдельное УЗО и обычные автоматы Это то я и пробую донести до аудитории. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 27 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2015 Влияет на то, когда будет обнаружена утечка. Ели есть земля - то почти наверняка утечка будет на корпус и ее УЗО сразу же обнаружит когда будет утечка при наличии земли защита сработает и без узо- выбьет автомат при отсутствии земли и при наличии узо последнее выполнит свою прямую функцию- увидит утечку и сработает Добавлено через 5 минут А почему никто не советует установить диффавтомат? (например 16А 30мА, разомкнет цепь при возникновении токов утеки свыше 30мА, сработает при перегрузках свыше 16А, т.к. имеет встроенный автоматический выключатель с классом "С") как правило розеточная линия уже защищена автоматом и когда человек ставит бойлер автомат не обязателен, хватит и узо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вячеслав69 Опубліковано: 27 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2015 когда будет утечка при наличии земли защита сработает и без узо- выбьет автомат при отсутствии земли и при наличии узо последнее выполнит свою прямую функцию- увидит утечку и сработает Добавлено через 5 минут как правило розеточная линия уже защищена автоматом и когда человек ставит бойлер автомат не обязателен, хватит и узо Бывает столько исключений из правил))) (на всю квартиру две пробки с намотаным "жучком") p.s. В заявке есть установка бойлера (2кВт) заказчик хочет линию стиралки и бойлера подключить через дифавтомат Moeller PFL-16|N|C003 - нормальный выбор? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз