Mystery Опубліковано: 21 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2015 Киев, дом советский 1983 года, 96 серия дома (9 этажка). Подскажите куда копать, в люстрах везде свет есть, какие розетки работают на рисунке нарисовал. в щитовой пакетники переклацывал (их там 3 штуки), розетки все откурчивал провода в розетках все на месте и не сгоревшие. Куда копать, как проверить? И как узнать какая схема последовательности у этих розеток? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 21 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2015 1. Проверить, есть ли выход фазы с автоматов. Бывает после к.з. даже включенный автомат не работает( этим грешат дешевые бренды) 2.ищите распредкоробку в комнате, в которой не работают розетки. По сколько проводов в каждой розетке? В домах старой планировки не было отдельных линий на свет и розетки. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mazurati Опубліковано: 21 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2015 Позиції 4 ,5 підключені між собою через стіну . Поз. 6 розпайка над нею і вимикачем в кімнаті під самою стелею. Простукайте ,коли будете шукати розпайку -її наявність звук пустоти. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mystery Опубліковано: 21 травня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 21 травня 2015 Позиції 4 ,5 підключені між собою через стіну . Поз. 6 розпайка над нею і вимикачем в кімнаті під самою стелею. Простукайте ,коли будете шукати розпайку -її наявність звук пустоти. Спасибо! про 4 и 5 знаю, когда 4 сгорала, то в комнате рядом в розетке ток не подавался. 1. Проверить, есть ли выход фазы с автоматов. Бывает после к.з. даже включенный автомат не работает( этим грешат дешевые бренды) 2.ищите распредкоробку в комнате, в которой не работают розетки. По сколько проводов в каждой розетке? В домах старой планировки не было отдельных линий на свет и розетки. нечем проверить автоматы к сожалению они у меня советские чёрные, только один заменил на новый. в электрощитке 3 автомата: 1.освещение кухни+розки кухни 2.всё освещение квартиры+розетка в коридоре 3. все остальные розетки В розетках проводов по разному, в розетке под номерм 4 - 4 провода- 2 провода она через стену подаёт на другую розетку, в розетке 5 и 6 по 2 провода, в 7ой не знаю, она за шкафом, по идее розетка №7 если и перегорит не должна влиять на остальные, я так предполагаю она последняя в цепи. Прийду буду ковырятся ещё Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexey_G Опубліковано: 21 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2015 в розетке под номерм 4 - 4 провода Помоему вам лучше вызвать электрика, будет дешевле. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mystery Опубліковано: 21 травня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 21 травня 2015 Помоему вам лучше вызвать электрика, будет дешевле. это последовательная розетка 4 провода потому что 2 провода от неё в соседнюю комнату идут, выше уже писали, тут и электриков не надо что б это знать. пакетники сменил на новые, не помогло, завтра буду ещё копаться, по идее электричество раздаётся дальше с розетки 4 на розетки 5, 6 и 7, но напряжения в 4 розетке нету. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lyashik Опубліковано: 22 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2015 Розетки стоят над плинтусом? Если да,то между 3 и 4 обрыв.Провода идут в полу.И наверно ещё алюминий? Смотрите целостность проводов возле розетки 3 и 4.Может быть излом не виден так как находится в изоляции. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mystery Опубліковано: 22 травня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 22 травня 2015 Розетки стоят над плинтусом? Если да,то между 3 и 4 обрыв.Провода идут в полу.И наверно ещё алюминий? Смотрите целостность проводов возле розетки 3 и 4.Может быть излом не виден так как находится в изоляции. спасибо, розетки над плинтусом, провода алюминий. А разве розетки 3 и 4 связаны между собой, они разными автоматами выключаются ж? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Karalex Опубліковано: 22 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2015 Простым сетевым индикатором проверьте, что обрывается - фаза или 0. Фаза коммутируется автоматом, а 0 идет напрямую. Вот может быть обрыв 0. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lyashik Опубліковано: 22 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2015 Значит начинать с автомата... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mystery Опубліковано: 22 травня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 22 травня 2015 Розетки стоят над плинтусом? Если да,то между 3 и 4 обрыв.Провода идут в полу.И наверно ещё алюминий? Смотрите целостность проводов возле розетки 3 и 4.Может быть излом не виден так как находится в изоляции. Вы оказались правы, спасибо! в розетке номер 3 выгорела розетка, замыкал провода в ней и остальные розетки пашут. Не думал что эти розетки связаны, автомат то раздельный на них, я не шарю но мож у них ноль общий. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lyashik Опубліковано: 22 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2015 У самого квартира точно такая.У родителей 1ком. Но принцып один.Не зар сталкивался. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mystery Опубліковано: 22 травня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 22 травня 2015 (змінено) намучался в итоге на целый день, так как решил заменить розетки навесные советские на вставные (в квартире все заменены были кроме трёх), провода алюминиевые гнилые, обламывались и приходилось в стену углублятся что б скрутить, спроэктировали так что заменить провода легко не удасться, но легко они могут отвалится под корень и вскрывай стены или полы. при этом работники из советского союза забив на технику безопасности и разум, в стену со сквозной дырой где с обоих сторон стены стоят последовательно розетки для перегородки в притык к розеткам забили кусок деревянного бруса, молодцы, отлично постарались что б лучше горело если что :D я эти 2 обнаруженных доски выковыривал целый час, забито на совесть ещё видно сырое совали и оно как-то приняло форму дырки что выбить нереально было и высверлить оказалось очень нелегко. Змінено 22 травня 2015 користувачем Mystery Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.