Кабель к варочной и духовке

namisha

Рекомендовані повідомлення

Помогите подобрать оптимальное количество и сечение проводов в кабеле к варочной при следующих условиях:

 

- дано 3 фазы 10,5 кВт - по 3.5 на фазе

- есть варочная 3.5 кВт (комбинированная - электро и газ)

- а вдруг захочется поставить помощнее варочную через пару лет :)

 

и по духовке такой же вопрос :) мощность имеющейся на сегодня духовки 3кВт

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

есть варочная 3.5 кВт (комбинированная - электро и газ)
5*2.5 думаю вам подойдет. но если когда то вздумаете от газа отказатся или уменьшить потребление, или вдруг вам мощность увеличат то тогда можно ужатся до 5*4.

 

по духовке такой же вопрос мощность имеющейся на сегодня духовки 3кВ
ну тут можно на будущее 3*4 кинуть. это около 5.5 кВт. а сейчас поставить автомат В16. а потом заменить на в25.

думаю должно вам подойти и запас имеется.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

5*2.5 думаю вам подойдет. но если когда то вздумаете от газа отказатся или уменьшить потребление, или вдруг вам мощность увеличат то тогда можно ужатся до 5*4.

 

ну тут можно на будущее 3*4 кинуть. это около 5.5 кВт. а сейчас поставить автомат В16. а потом заменить на в25.

думаю должно вам подойти и запас имеется.

 

ужаться до 5*4? скорее наоборот :)

 

стоит ли?

 

просто так мощность вряд ли увеличат, а докупать не будем (дорого очень)

 

при 5*2,5 какую мощность можно подключить? 7-8 кВт можно ж на две фазы?

 

Добавлено через 12 минут

А поясните мне, плиз, по трем фазам. Вводный автомат трехфазный на 16А не пропустит одномоментно больше 3,5 по каждой фазе или больше 10.5 суммарных?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ужаться до 5*4? скорее наоборот

ужаться, по тексту "меньше денег в кармане останется" - то есть "затянуть поясок" и выложить копейку.

 

при 5*2,5 какую мощность можно подключить? 7-8 кВт можно ж на две фазы?

фаза, как ни крути, ограничена сечением - 2,5 мм.кв. Хотите увеличить мощность - или подымаем сечение до 4 мм.кв. или применяем трех-фазное подключение, где на каждую фазу, грубо говоря, распределится нагрузка образно в три раза меньше от однофазного.

Примените качественный кабель 5х2,5 с изоляцией из сшитого полиэтилена, и не будет Вам проблем.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

...

А поясните мне, плиз, по трем фазам. Вводный автомат трехфазный на 16А не пропустит одномоментно больше 3,5 по каждой фазе или больше 10.5 суммарных?

 

16*220*1,13 = ~ 4 кВт

16*3*220*1,13 = ~12 кВт

 

Зимой чуть больше, летом чуть меньше (зависит от температуры окружающей среды).

 

Коэффициент 1,13 к номинальному току автомата - значение тока, при котором автомат не отключается в течение часа.

 

Подробнее о времени отключения (стандартном):

 

MCB_Curves_04.png

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

IEC 60364, спасибо.

 

Я другое пока не могу до конца понять. Автомат вводный будет ограничивать ток по каждой фазе отдельно или суммарную? судя по прочитанному - по каждой фазе, что печально )))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

IEC 60364, спасибо.

 

Я другое пока не могу до конца понять. Автомат вводный будет ограничивать ток по каждой фазе отдельно или суммарную? ...

 

Превышение тока на любой из фаз до 18 А (16*1,13) приведёт к отключению всех фаз.

 

... судя по прочитанному - по каждой фазе, что печально )))

Делите нагрузку равномерно по фазам.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

что печально )))

не все на самом деле плохо, просто прийдется по фазно раскидать ну более-менее.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...