f89 Опубліковано: 13 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2015 Собственно квартира однокомнатная, я в плане электрики немного чайник. Но доверится мастеру на 100% не рискну разбираюсь сам чтоб потом контролировать и быть уверенным в результате. За помощь и советы буду искренне благодарен. Распишу то как я себе представляю свой будущий щиток, группы, итд. за не правильные термины сильно не ругайте. Вводной автомат Реле напряжения, так как дом новый и скачки напряжения могут быть, вот такое выбрал axiomplus.com.ua/relejnoe-oborudovanie/rele-napryazheniya-odnofaznye/4662/#comments Группа 1 Свет в прихожей,комнате,гардеробной автомат 10А провод 3х1,5 Группа 2 Розетки в прихожей,комнате,гардеробной автомат 16А провод 3х2,5 Группа 3 Свет и вентиляция в ванную автомат 10А провод 3х1,5 Группа 4 Розетки в ванную автомат 16А провод 3х2,5 Группа 5 Свет в Кухню и кабинет автомат 10А провод 3х1,5 Группа 6 Розетки в Кухню автомат 16А провод 3х2,5 Группа 7 Розетки в Кабинет автомат 16А провод 3х2,5 Группа 8 Бойлер автомат 16А провод 3х2,5 Группа 9 Холодильник автомат 16А провод 3х2,5 Группа 10 Тёплый пол в ванную и прихожую автомат 16А провод 3х2,5 Группа 11 Кондиционер автомат 16А провод 3х2,5 Группа 12 Охрана автомат 10А провод 3х1,5 Может что-то упустил, или лишнее вписал, или не так выбрал, или можно улучшить схему. Напишите. Также приму советы по фирмам производителям автоматов проводов итд... и предложения от дилеров чтоб купить. Всем спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 13 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2015 Может что-то упустил, или лишнее вписал, или не так выбрал, или можно улучшить схему. Напишите. На кухню пустить как минимум две линии на розеточные группы. На да еще подобрать УЗО, разбить на группы то что они будут защищать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
f89 Опубліковано: 13 травня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 13 травня 2015 Может что-то упустил, или лишнее вписал, или не так выбрал, или можно улучшить схему. Напишите. На кухню пустить как минимум две линии на розеточные группы. На да еще подобрать УЗО, разбить на группы то что они будут защищать. Я так понимаю это нужно: на Розетки ванной комнаты так как там стиралка. Тёплый пол Посудомойка и холодильник бойлер и того 4 шт.... или это многовато и можно что-то упростить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 13 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2015 и того 4 шт. Вы забыли еще розетки комнат, кабинета и прихожей. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 13 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2015 Я так понимаю это нужно: на Розетки ванной комнаты так как там стиралка. Тёплый пол Посудомойка и холодильник бойлер и того 4 шт.... или это многовато и можно что-то упростить? Тёплый пол Розетки и освещение ванной, бойлер, посудомойка, холодильник (если к нему идёт отдельная линия, то УЗО необязательно) Остальные линии розеток (или можно их разделить на две - три группы) . Итого: 3 - 5 УЗО 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
f89 Опубліковано: 13 травня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 13 травня 2015 Чтоб убедится что я всё верно понял я сделал схему: ОБНОВИЛ СХЕМУ НИЖЕ Вот такая картинка сложилась в моей голове. Можно ли что-то упростить или может что-то не верно или излишне или не хватает? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 13 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2015 не хватает? Все хватает, как раз на 24 модуля :D Еще 1 автомат и щиток нужен больше Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 13 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2015 что-то не верно охрану из под узо нужно вынести и на кондиционер тоже не нужно и свет в прихожей гардероба, свет кухни и кабинета - тоже вынести из под УЗО, у вас новострой заземление есть, тогда УЗО на эту группу не обязательно. Добавлено через 1 минуту как раз на 24 модуля маловат нули нима куда деть, на 36 в самый раз Добавлено через 4 минуты На свет ванной и розетки предпочтительно поставить УЗО 16А с током утечки 10мА. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
f89 Опубліковано: 13 травня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 13 травня 2015 Новая схема: Я так понял лишнего здесь ничего нет и в принципе всего хватает, как для современной квартиры? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 13 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2015 маловат нули нима куда деть, на 36 в самый раз Если щит Хагер, нули модульные места не занимают. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 13 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2015 Если щит Хагер, занимают, потому что та шина 400грн стоит дорогоооо)) А та что типо в комплекте идет, то она к сожалению не такая гибкая как ожидалось, не подходит под конкретные задачи увы. Да и 36мест может позволить аккуратно разместить автоматы и УЗО, убрать павутину соединительных проводов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 13 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2015 занимают, потому что та шина 400грн стоит дорогоооо)) А та что типо в комплекте идет, то она к сожалению не такая гибкая как ожидалось, не подходит под конкретные задачи увы. shop220.com.ua/products/blok-dopolnitelnykh-n-klemm-2x16-mm2-8x4-mm2-kn10n-hager Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
f89 Опубліковано: 13 травня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 13 травня 2015 Что посоветуете в плане наполнения и самого щита (может конкретные модели, фирмы, цена/качество), может кто занимается продажей, или сборкой и продажей, то можно в личку предложить свои услуги и цены. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 13 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2015 (ссылка устарела) и куда мне ее втулить?Наверное на да какую то планку она скоко стоит? И наверное таких шин нужно как минимум 3 или 4ре)) Шина нулевая на Дин рейку стоит дешевле 20.00грн. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 13 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2015 и куда мне ее втулить?Наверное на да какую то планку она скоко стоит? И наверное таких шин нужно как минимум 3 или 4ре)) Шина нулевая на Дин рейку стоит дешевле 20.00грн. Ааа, ну так бы и сказали, что не работали со щитами Хагер... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 13 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2015 со щитами Хагерну да я с ними не работаю))я их токо на картинках выдел и то не очень качественных))Извините меня темного уж Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 13 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2015 ну да я с ними не работаю))я их токо на картинках выдел и то не очень качественных))Извините меня темного уж Если такие вопросы задавать, то вывод сам собой напрашивается. На всякий случай скажу, что из 24 модулей легким движением руки на 28 модулей можно шкаф превратить. И уже доходит до абсурда, когда в 1к квартире шкаф на 36 модулей ставят. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleksandr87 Опубліковано: 13 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2015 Может что-то упустил, или лишнее вписал, или не так выбрал, или можно улучшить схему. Напишите. Не знаю,пригодится ли Вам...,в общем,я себе в щиток втиснул ещё звонок в исполнении под дин-рейку, и рядом с ним добавил ещё один автомат для выключения этого самого звонка. Для кнопки звонка провёл кабель из остатков после разводки освещения. Из минусов такого "ленивого" варианта: примитивное звучание звонка(мелодией это не назовёшь)))),а также отсутствие регулировки громкости(маленький,зараза,а неожиданно громко оказалось)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 13 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2015 28 модулей можно шкаф превратитьда ну серйозно. а дальше провода нима куда дивать. потому что там места нет. извините но если вы б щиты собирали я б еще поучаствовал в конструктивном споре, а так с обычним продаваном который нифига не разбирается в этом деле вы уж извините я не бесплатный учитель. в этой 1к квартире добрый кусок автоматов и линий, который сам заказчик себе и спроектировал. так почему же вы хотите его в чем то ужать? Я аргументы за смогу привести, с точки зрения монтажа щитового. Добавлено через 4 минуты Если такие вопросы задавать Я задаю правильные вопросы, потому как с такими вопросами сталкиваюсь каждый день. а у вас и ответов на это нет. то абсурд то маразм, то щиты я не видел. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 13 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2015 да ну серйозно. а дальше провода нима куда дивать. потому что там места нет. извините но если вы б щиты собирали я б еще поучаствовал в конструктивном споре, а так с обычним продаваном который нифига не разбирается в этом деле вы уж извините я не бесплатный учитель. в этой 1к квартире добрый кусок автоматов и линий, который сам заказчик себе и спроектировал. так почему же вы хотите его в чем то ужать? Я аргументы за смогу привести, с точки зрения монтажа щитового. Высказался, собиратель великий? Перед тем, как языком трепать, узнай чем лично я занимаюсь Нагрузка в 30 кВт у меня в 36 модулей помещается и с не малым числом потребителей, а тут 1к квартира. Я бы тоже не против за счёт заказчика себе удобство обеспечить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 13 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2015 Высказался, собиратель великий?Я не великий и только учусь и есть еще много чему научится. и корона меня не жмет тем более у меняя ее попросту нет. за вашим хамством и упреками разрешите с вами больше в диалоги не вступать. разрешите откланятся. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleksandr87 Опубліковано: 13 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2015 И уже доходит до абсурда, когда в 1к квартире шкаф на 36 модулей ставят. я ,например,этим абсурдным шкафом в однушке вполне доволен.Глядя на один запасной ряд с заглушками,греешь душу мыслями о возможной будущей модернизации)))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 13 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2015 Посмотри, как ты себя ведешь и как "не хамишь" 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 13 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2015 .Глядя на один запасной ряд с заглушками,греешь душу мыслями о возможной будущей модернизациитак я о чем, когда даже в отпуск уезжаете на долго если квартира без сигнализации можно свет через таймер подключить. и оно будет пугать грабителей потенциальных светотехникой(было дело) Добавлено через 2 минуты как ты мы знакомы. я с вами на вы. давайте уж разойдемся мирно, тема не об этом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
f89 Опубліковано: 13 травня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 13 травня 2015 Подумал, посмотрел цены, новая схема, упразднил 2 автомата и 2 УЗО что скажете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...