XAHTEP Опубліковано: 6 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2009 Этот человек говорит ПРАВЕЛЬНО и слушать нуждно его!!!! Если не купили То можете приехать ко мне в офис я вам дам дилерскую цену, дам каталоги и инструкции где и что применить и вы самии убедитесь в правельности этих слов!!! мой тел. 467-23-42... Кстате "нг" стоит на 3% дороже. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алекс Опубліковано: 6 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2009 Нашла подобие "земли" на столбе. Оголённый многожильный провод. Идёт вниз, подсоединён к трём арматуринам вбитым в землю впритык к столбу. Думаю, что фраза из "Проекта": на опоре выполнить повторное заземление - это оно и есть. И не надо ли переделать то, что наваяли парни из конторы (заземление)? Возьмите китайский стрелочный вольтметр в Эпицентре за 15 грн. и померяйте напряжение между ним и этим проводом. Или вызовите лабораторию-они Вам померяют сопротивление контура (дороже 15 грн) Результаты в студию. Заочно диагноз не поставлю. но попахивает лажей.. А не сможет к этому проводу на столбе кто-то подсоединиться и пустить 220 в? Вот будет весело... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valeria Опубліковано: 6 липня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 6 липня 2009 Заочно диагноз не поставлю. но попахивает лажей.. А не сможет к этому проводу на столбе кто-то подсоединиться и пустить 220 в? Вот будет весело... Эти "провода" по улице на каждом столбе, т.к. счётчики у нас стоят на столбах. Это "заземление" для счётчика. Пусть оно там и остаётся. Я пущу от столба кабель 4х6 до щитка, а там сделаю повторное заземление. Конечно, если чё случится с этим проводом на столбе... счётчик жалко. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алекс Опубліковано: 7 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 7 липня 2009 Счетчик нужно заземлить от вашего контура заземления , который Вы надеюсь сделаете (вернее счетчик не нужно-там 3 фазы и ноль со столба)-я имел в виду заземлить нужно металлический шкаф , в котором счетчик-на них даже спец.клема есть. Если у вас шкаф пластмассовый-то ничего заземлять не нужно. Еще раз уточняю-у Вас на столбе 4 провода (может быть 5-пятый-это другой ноль-НО НЕ ЗЕМЛЯ!!!!)-3 фазы по 220 и ноль. Пятый провод-"повторное заземление"-это провод от вашего контура заземления! отнеситесь очень внимательно-если все же что-то не поняли-лучше вызовите электрика Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 7 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 7 липня 2009 ....... Еще раз уточняю-у Вас на столбе 4 провода (может быть 5-пятый-это другой ноль-НО НЕ ЗЕМЛЯ!!!!)-3 фазы по 220 и ноль. Пятый провод-"повторное заземление"-это провод..... Елки-палки....засилие какое-то воинствующих неучей! Другой!!! ноль!!! - да не бывает другого ноля, есть N - рабочий ноль, нейтраль, он не может быть другим, он не может быть ЗЕМЛЕЙ! ПЯТЫЙ провод - это защитное заземление(цвет изоляции желто-зеленая) - тоже НЕ ЗЕМЛЯ!!!! Повторное заземление - это не провод - это комплекс мер(действий) по принудительному соединению металлических частей(корпусов приборов) схемы(сети), не находящимся под напряжением в рабочем состоянии, потому как в случае аварийном, именно "желто-зеленый" заставит сработать автоматы защиты, а Вас убережет от удара током! Да прочитайте ж Вы наконец что-нибудь из учебников по электротехнике, прежде чем давать советы и чудовищные пояснения! Ваш пост можно смело выносить в раздел "Курилка", электрический Вы мой! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алекс Опубліковано: 7 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 7 липня 2009 Другой!!! ноль!!! - да не бывает другого ноля, есть N - рабочий ноль, нейтраль, он не может быть другим, он не может быть ЗЕМЛЕЙ! ПЯТЫЙ провод - это защитное заземление(цвет изоляции желто-зеленая) - тоже НЕ ЗЕМЛЯ!!!! Повторное заземление - это не провод - это комплекс мер(действий) по принудительному соединению металлических частей(корпусов приборов) Вы не кричите-а прочитайте всю ветку сначала. Не нужно нервничать. Может я немного сумбурно написал-но пытался максимально доступно объяснить , без всяких СНиПов и т.д-на пальцах. У меня на столбе ДВА ноля, у меня в щитке на этаже ДВА или ТРИ ноля-квартиры на этаже разводят так-берут одну фазу и один ноль на одну, а другую фазу и ДРУГОЙ ноль-на вторую. Вы это знаете. Я еще раз говорю-электрики сами внесли путанницу в понятия зануление и заземление. Вы считаете достаточно для защитного заземления подсоединить все металлические предметы (батареи, ванные) напрямую к проводу заземления в розетке-это и будет заземление, или нужно сделать контур. как я описывал выше, и к нему В ТОМ ЧИСЛЕ подсоединить все эти ванные и т.д. Постарайтесь ответить как для тупых, без всяких СНиПов-на уровне-коричневый провод туда, синий туда... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубліковано: 7 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 7 липня 2009 Добрый день. Извените что вмешиваюсь в ваш диалог, иногда переходящий в монолог, но я не пойму если Вы незнаете как правильно сделать наймите людей которые сделают это за Вас. А пока они будут делать свою работу Вы на своей работе заработете денег для оплаты. Пото му что с электричеством шутки плохи и если у Вас строительство дома, а не реконструкция, то это все хозяйство нужно будет сдавать соответствующим организациям со всеми проектами и тд и тп. А если хотите сделать все сами и правильно то почитайте хотябы первый раздел ПУЕ глава 7, на много откроются глаза. Но уже радует что отказались от ПВС и ШВВП!!!! Это как было сказано выше шнуры и срок их службы максимум 5 лет, а у кабеля от 10. Контур заземления делается непосредственно возле распределительного щита.(некоторые умельцы делали непосредственно в доме под шитом) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алекс Опубліковано: 7 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 7 липня 2009 Чуть пожалуйста поконкретнее. Мой вариант-от счетчика к гаражу идут 4 провода 3 фазы и ноль к щитку с автоматами. Возле гаража-контур заземления . От него один провод к щитку . Имеем на щитке 5 проводов.-3 фазы,ноль,земля. Разводим в дом. Если нужно заземлять батареи, ванные-куда их подключать к этому проводу земляному (в квартирах-просто к арматуре в стенах ванная была приварена) или как. Ответьте также просто, как я спрашиваю. Без ПУэ.О гос приемке (в нашем районе) по крайней мере знаю-в Киеве не знаю, врать не буду. Небольшая сумма-и никаких вопросов, и протокола по контуру заземления подписаны. Без денег-о как у вас все неправильно... и напоследок о сроке службы 6 лет или 10. А какая разница7 Если через 10 лет нужно всю проводку выковыривать и менять-зачем она такая? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алекс Опубліковано: 7 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 7 липня 2009 Вопрос к Конструктору-может на столбе быть другой ноль или нет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алекс Опубліковано: 7 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 7 липня 2009 отнеситесь очень внимательно-если все же что-то не поняли-лучше вызовите электрика Что я ни так пишу? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 7 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 7 липня 2009 Постарайтесь ответить как для тупых, без всяких СНиПов-на уровне-коричневый провод туда, синий туда... Для Вас, по-заказу, поясняю.... То, что вы видите на этаже в щитке не подходит для данного, обсуждаемого случая - это раз. Защитное заземление - это не третий контакт в розетке(желто-зеленые провода встречаются и в других местах), в щитке, например - это два. Прошу внимательно читать посты, на которые Вы с таким жаром даете ответ - тогда не будет ляпсусов подобных: ... первый ноль - туда, второй- сюда.... Есть четкая терминология - фазы - А, В, С, N - нейтраль(ноль) и он один!!!! всегда!!!!, и РЕ - шина(провод) защитного заземления - всегда не менее 6мм2 и желто-зеленого цвета.... Что ещё Вам нужно объяснить? Может все-таки ПУЭ почитаем?, хотя бы обсуждаемые разделы? Право - проще будет! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valeria Опубліковано: 7 липня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 7 липня 2009 Спасибо всем! Я НЕ ПРОВОЖУ електричество! Я копаю траншею и прокладываю кабель до щитка. Ну нет у меня пока возможности платить електрикам! Зато есть возможность выкопать траншеи, проложить в них трубу с проволкой внутри и закопать. А потом выровнять свой участок и наконец сделать стяжку пола. А потом придут электрики и займутся своим делом. Вот. То что ШВВП оказался в земле - вина прораба. Спасибо всем ещё раз за помощь! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 7 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 7 липня 2009 Дествительно... чо это мы...развыступались, ел-палы... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valeria Опубліковано: 7 липня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 7 липня 2009 На столбе скорее всего N - ноль. Так написано в проэкте. Первый, второй... Не знаю какой. Занулили... Заземлили... Не знаю. Уже даже знать не хочу. Протянула трубу. Остался один единственный вопрос: если счётчик останется на столбе (с этим N в земле), а я хочу делать заземление возле щитка, можно??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алекс Опубліковано: 7 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 7 липня 2009 Зато есть возможность выкопать траншеи, проложить в них трубу с проволкой внутри и закопать. А потом выровнять свой участок и наконец сделать стяжку пола. ! Закапывайте ,если это действительно труба. В закопанной гофре-не протяните . Поверьте, пробовал просто вытянуть метр уже проложенного в гофре-а мальчик я не хилый... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алекс Опубліковано: 7 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 7 липня 2009 Уже даже знать не хочу. QUOTE] Ну спасибо-вот они, женщины.Я тут копья ломаю,Шарманщик тут меня поцем на другой ветке называет-а я терплю ради Вас... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valeria Опубліковано: 8 липня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 8 липня 2009 Уже даже знать не хочу. QUOTE] Ну спасибо-вот они, женщины.Я тут копья ломаю,Шарманщик тут меня поцем на другой ветке называет-а я терплю ради Вас... Алекс, "уже знать не хочу" именно по этой причине. Понятно, что я сама не стану проводить проводку по дому. Просто приходится вникать во все работы, что ведутся в доме. Спасибо, что отговорили от гофры. Из дома в гараж уже пустила пластиковую (водопроводную) трубу и закопала. В неё чудесно протягивается проволока. В доме я её таки пустила под полом (в грунте). Там метра четыре до коробки. До стяжки от трубы 30-50см. В проекте нашла слова: в помещении прокладка труб должна выполняться ниже пола не меньше чем на 20мм. Остались нюансы по заземлению. Но то таке.:roll:.. Ведь не надо заземление, которое я сделаю у гаража, тянуть обратно к счётчику? Даже спрашивать страшно Шарманщик, не сердИтесь. Путём переписки на форуме, возможно, я найду исполнителей. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алекс Опубліковано: 8 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 8 липня 2009 Алекс, Ведь не надо заземление, которое я сделаю у гаража, тянуть обратно к счётчику? Даже спрашивать страшно Путём переписки на форуме, возможно, я найду исполнителей. 1) Не надо-заземлять нужно только МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ящик с автоматами. 2) Правильно-пусть они решение примут и несут ответственность. Только договор и гарантии. Все, я думаю Вы не пропадете... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алексей СТК Опубліковано: 13 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2009 --А если щиток в отдельностоящем гараже, то надо делать два контура? Контур представляет собой 3 угока 2 метровых, забитых в землю треугольником и обваренных между собой. К нему можно подключить хоть 100 проводов заземления. Но правильнее один провод в гараж. а потом провод разветвить на 2 провода -один заземление гаража, другой дома. Вы можете подвести к дому 3 фазы, а в дом 2 по четырехжильному проводу с землей, по трехжильному без земли, а землю отдельным одножильным. завести 3х жильным 1 фазу, ноль и землю, или 5ти жильным ноль, 3 фазы и землю. Вы проводку по дому уже сделали?не согласен по поводу заземления.Это не обязательно 3 уголка,а столько штырей ина такую глубину пока не достигается требуемая величина сопротивления заземления Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алексей СТК Опубліковано: 13 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2009 Вопрос к Конструктору-может на столбе быть другой ноль или нет? 5 провод на опоре это скорее всего фаза освещения.Ноль на опоре рабочий 1.Иногда для освещения отдельно тянут еще один.Но тогда проводов будет 6 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 14 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 14 липня 2009 1) Не надо-заземлять нужно только МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ящик с автоматами. 2) Правильно-пусть они решение примут и несут ответственность. Только договор и гарантии. Все, я думаю Вы не пропадете... Ежели ящик первый, кого Вы заземляете, то и занулять оный - обязательно, т.е. на металлический корпус ящика в гараже(в Вашем случае), под разные клеммы!-это обязательно!!!! подключаем проводник от контура защитного заземления и провод N (изоляция голубого(синего) цвета) - все это для того, чтобы Вас не шарахнуло током, при работе в гараже. Соединение щитка (или шины РЕ в щитке, ежели он пластиковый) с контуром заземления - отдельным проводником (или пятым проводом в кабеле)- никаких последовательных соединений из под одного болта, где бы то ни было - и живите счастливо и в добром здравии, липистричество Вам уже не помешает. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...