4п УЗО в однофазной линии

Buharest

Рекомендовані повідомлення

Уважаемые электро знатоки!

Есть такой вопрос:

 

У меня в проекте по электрике заложены 4-полюсные УЗО (См. картинку в атаче) перед автоматами в однофазных линиях. Проектант говорит, что это лучшие евро практики, чтобы исключить ложные срабатывания.

 

Электрик говорит, что так "обычно" не делают. Но меня слово "обычно" напрягает.

 

Кто-то может объясниь обстоятельно зачем так нужно делать?

 

Спасибо за ответ!

4pUZO.png.ba8fb4bb4d9fbaee2603d5ef18a988b0.png

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А вводной автомат какой у вас?(Извините можете не отвечать, это я ошибся)

Первый раз вижу такое решение.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Уважаемые электро знатоки!

Есть такой вопрос:

 

У меня в проекте по электрике заложены 4-полюсные УЗО (См. картинку в атаче) перед автоматами в однофазных линиях. Проектант говорит, что это лучшие евро практики, чтобы исключить ложные срабатывания.

 

Нет таких "европрактик".

 

В данном случае проектировщик не произвёл расчёта нормального тока утечки электроустановки, потому, на всякий случай, заложил избыточное решение. То бишь разделил неизвестный ему ток на 3 полюса.

 

НПАОП 40.1-1.32-01. Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок..

2.8. 3ахисні заходи безпеки

...

2.8.15. Сумарна величина струмів витоку мережі з урахуванням приєднаних стаціонарних і переносних електроприймачів у нормальному режимі роботи не повинна перевищувати 1/3 номінального струму П3В. 3а відсутності даних про струми витоку електроприймачів їх слід приймати з розрахунку 0,3 мА на 1 А струму навантаження, а струм витоку мережі - з розрахунку 10 мкА на 1 м довжини фазного провідника.

 

2.8.16. Для підвищення рівня захисту від загоряння при замиканнях на заземлені частини, коли величина струму недостатня для спрацьовування захисту максимального струму, на вводі в квартиру, індивідуальний будинок тощо рекомендується установлення ПЗВ зі струмом спрацьовування до 300 мА.

 

2.8.17. Для житлових будинків у разі додержання вимог пункту 2.8.15 функції ПЗВ за пунктами 2.8.15, 2.8.16 можуть виконуватися одним апаратом із струмом спрацьовування не більше ЗО мА.

...

 

Нормируемые токи утечки приборов:

 

ГОСТ 27570.0-87 Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Общие требования и методы испытаний

13. Электрическая изоляция и ток утечки при рабочей температуре

...

13.2

...

После работы прибора в течение времени, указанного в п. 11.7, ток утечки не должен превышать следующих значений:

 

к доступным металлическим частям и металлической фольге:

 

для приборов классов 0, 0I и III - 0,5 мА;

 

для переносных приборов класса I - 0,75 мА;

 

для стационарных электромеханических приборов класса I - 3,5 мА;

 

для стационарных нагревательных приборов класса I со съемными нагревательными элементами или элементами, которые могут включаться раздельно, - 0,75 мА или 0,75 мА на 1 кВт номинальной потребляемой мощности каждого элемента или группы элементов в зависимости от того, что больше, но не более 5 мА на прибор в целом;

 

для других стационарных нагревательных приборов класса I - 0,75 мА или 0,75 мА на 1 кВт номинальной потребляемой мощности прибора в зависимости от того, что больше, но не более 5 мА;

 

для приборов класса II - 0,25 мА;

 

к металлическим частям приборов класса II, отделенным от токоведущих частей только основной изоляцией, в соответствии со степенью защиты от воздействия влаги:

 

для приборов обычного исполнения - 5,0 мА;

 

для приборов всех других исполнений - 3,5 мА.

 

Если прибор имеет один или несколько конденсаторов и однополюсный выключатель, то измерения повторяют с выключателем, установленным в положение «Выключено».

 

Примечания:

 

1. Если приборы имеют как нагревательные элементы, так и двигатели, то общий ток утечки может быть в пределах, установленных для нагревательных приборов или для электромеханических приборов в зависимости от того, что больше, но не допускается суммировать оба предела.

...

 

Решение не оптимальное как по цене (для токов утечки квартиры обычно достаточно одного двухполюсного УЗО), так и по ложным сработкам - при утечке в одной линии будет обесточена вся электроустановка (для исключения устанавливаются несколько двухполюсных)

 

Электрик говорит, что так "обычно" не делают. Но меня слово "обычно" напрягает.

Электрик прав - это деньги на ветер.

 

Считайте токи утечки и ставьте либо одно двухполюсное УЗО на вводе, либо 2-3 двухполюсных на группы.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

@@@Электрик прав - это деньги на ветер.

 

Считайте токи утечки и ставьте либо одно двухполюсное УЗО на вводе, либо 2-3 двухполюсных на группы.

@@@

 

===

 

 

Заглянул в прайс хагера в раздел диф реле.

 

ПЗВ тип А 25А 30мА 2пол 25,10евро

ПЗВ тип А 25А 30мА 4пол 31,74евро

 

Если есть три группы и ставить, как Вы говорите, на каждую 2п ПЗВ, то выходит 3х25,10 = 75,30евро.

 

Если использовать 4п ПЗВ то цена прежняя 37,41 евро.

 

Isn't it?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

...

 

Если есть три группы и ставить, как Вы говорите, на каждую 2п ПЗВ, то выходит 3х25,10 = 75,30евро.

 

Если использовать 4п ПЗВ то цена прежняя 37,41 евро.

 

Isn't it?

 

1. По току утечки (в данном случае) УЗО 2р = УЗО 4р. Если у Вас на схеме есть две группы с 2 УЗО 4р, то равноценная замена - 2 УЗО 2р. Разница ~ 13 €

 

Если схему делить на три группы (для удобства коммутации - например, с/у + освещение, розетки комнат + освещение, кухня + освещение), то 3 УЗО 4р = 3 УЗО 2р. Разница ~ 20 €

 

 

2. Если вопрос в количестве автоматов под одно УЗО, то сколько угодно (УЗО защищено вышестоящим автоматом):

 

Можно взять УЗО и под него 3 автомата.