Buharest Опубліковано: 6 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2015 Уважаемые электро знатоки! Есть такой вопрос: У меня в проекте по электрике заложены 4-полюсные УЗО (См. картинку в атаче) перед автоматами в однофазных линиях. Проектант говорит, что это лучшие евро практики, чтобы исключить ложные срабатывания. Электрик говорит, что так "обычно" не делают. Но меня слово "обычно" напрягает. Кто-то может объясниь обстоятельно зачем так нужно делать? Спасибо за ответ! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 6 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2015 А вводной автомат какой у вас?(Извините можете не отвечать, это я ошибся) Первый раз вижу такое решение. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 6 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2015 Уважаемые электро знатоки! Есть такой вопрос: У меня в проекте по электрике заложены 4-полюсные УЗО (См. картинку в атаче) перед автоматами в однофазных линиях. Проектант говорит, что это лучшие евро практики, чтобы исключить ложные срабатывания. Нет таких "европрактик". В данном случае проектировщик не произвёл расчёта нормального тока утечки электроустановки, потому, на всякий случай, заложил избыточное решение. То бишь разделил неизвестный ему ток на 3 полюса. НПАОП 40.1-1.32-01. Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок.. 2.8. 3ахисні заходи безпеки ... 2.8.15. Сумарна величина струмів витоку мережі з урахуванням приєднаних стаціонарних і переносних електроприймачів у нормальному режимі роботи не повинна перевищувати 1/3 номінального струму П3В. 3а відсутності даних про струми витоку електроприймачів їх слід приймати з розрахунку 0,3 мА на 1 А струму навантаження, а струм витоку мережі - з розрахунку 10 мкА на 1 м довжини фазного провідника. 2.8.16. Для підвищення рівня захисту від загоряння при замиканнях на заземлені частини, коли величина струму недостатня для спрацьовування захисту максимального струму, на вводі в квартиру, індивідуальний будинок тощо рекомендується установлення ПЗВ зі струмом спрацьовування до 300 мА. 2.8.17. Для житлових будинків у разі додержання вимог пункту 2.8.15 функції ПЗВ за пунктами 2.8.15, 2.8.16 можуть виконуватися одним апаратом із струмом спрацьовування не більше ЗО мА. ... Нормируемые токи утечки приборов: ГОСТ 27570.0-87 Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Общие требования и методы испытаний 13. Электрическая изоляция и ток утечки при рабочей температуре ... 13.2 ... После работы прибора в течение времени, указанного в п. 11.7, ток утечки не должен превышать следующих значений: к доступным металлическим частям и металлической фольге: для приборов классов 0, 0I и III - 0,5 мА; для переносных приборов класса I - 0,75 мА; для стационарных электромеханических приборов класса I - 3,5 мА; для стационарных нагревательных приборов класса I со съемными нагревательными элементами или элементами, которые могут включаться раздельно, - 0,75 мА или 0,75 мА на 1 кВт номинальной потребляемой мощности каждого элемента или группы элементов в зависимости от того, что больше, но не более 5 мА на прибор в целом; для других стационарных нагревательных приборов класса I - 0,75 мА или 0,75 мА на 1 кВт номинальной потребляемой мощности прибора в зависимости от того, что больше, но не более 5 мА; для приборов класса II - 0,25 мА; к металлическим частям приборов класса II, отделенным от токоведущих частей только основной изоляцией, в соответствии со степенью защиты от воздействия влаги: для приборов обычного исполнения - 5,0 мА; для приборов всех других исполнений - 3,5 мА. Если прибор имеет один или несколько конденсаторов и однополюсный выключатель, то измерения повторяют с выключателем, установленным в положение «Выключено». Примечания: 1. Если приборы имеют как нагревательные элементы, так и двигатели, то общий ток утечки может быть в пределах, установленных для нагревательных приборов или для электромеханических приборов в зависимости от того, что больше, но не допускается суммировать оба предела. ... Решение не оптимальное как по цене (для токов утечки квартиры обычно достаточно одного двухполюсного УЗО), так и по ложным сработкам - при утечке в одной линии будет обесточена вся электроустановка (для исключения устанавливаются несколько двухполюсных) Электрик говорит, что так "обычно" не делают. Но меня слово "обычно" напрягает. Электрик прав - это деньги на ветер. Считайте токи утечки и ставьте либо одно двухполюсное УЗО на вводе, либо 2-3 двухполюсных на группы. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Buharest Опубліковано: 7 травня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 7 травня 2015 @@@Электрик прав - это деньги на ветер. Считайте токи утечки и ставьте либо одно двухполюсное УЗО на вводе, либо 2-3 двухполюсных на группы.@@@ === Заглянул в прайс хагера в раздел диф реле. ПЗВ тип А 25А 30мА 2пол 25,10евро ПЗВ тип А 25А 30мА 4пол 31,74евро Если есть три группы и ставить, как Вы говорите, на каждую 2п ПЗВ, то выходит 3х25,10 = 75,30евро. Если использовать 4п ПЗВ то цена прежняя 37,41 евро. Isn't it? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 7 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2015 Можно взять УЗО и под него 3 автомата. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 7 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2015 ... Если есть три группы и ставить, как Вы говорите, на каждую 2п ПЗВ, то выходит 3х25,10 = 75,30евро. Если использовать 4п ПЗВ то цена прежняя 37,41 евро. Isn't it? 1. По току утечки (в данном случае) УЗО 2р = УЗО 4р. Если у Вас на схеме есть две группы с 2 УЗО 4р, то равноценная замена - 2 УЗО 2р. Разница ~ 13 € Если схему делить на три группы (для удобства коммутации - например, с/у + освещение, розетки комнат + освещение, кухня + освещение), то 3 УЗО 4р = 3 УЗО 2р. Разница ~ 20 € 2. Если вопрос в количестве автоматов под одно УЗО, то сколько угодно (УЗО защищено вышестоящим автоматом): Можно взять УЗО и под него 3 автомата. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...