Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Строительство подвала из ФБС

Термен

Рекомендовані повідомлення

Мастера в траншею положили пленку,чтобы"защитить" фундаментный бетон ( чтобы не ушло "бетонное молочко" в землю) и предлагают оставить эту пленку в земле,когда бетон затвердеет, как дополнительную защиту фундамента от влаги (гидроизоляция). Правильное ли это решение?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Мастера в траншею положили пленку,чтобы"защитить" фундаментный бетон ( чтобы не ушло "бетонное молочко" в землю) и предлагают оставить эту пленку в земле,когда бетон затвердеет, как дополнительную защиту фундамента от влаги (гидроизоляция). Правильное ли это решение?

Если бы "пленка" выглядела так:

membrana_i_geotekstil.jpg

3d-ms_sbc.jpg

В общем они строят не себе, а вам, а тут "как повезет".

Для гидроизоляции - нужны комплексные решения а не полит.пленка.

Вопрос до конца не есть понятным, так как если вы имели ввиду к примеру подушку, на которую будут ложить фбсы потом, то я делаю так :

по щебеночно-песчаной подготовке - кладу бетонную подготовку из тощего бетона - 100 мм,

ее можно избежать используя мембрану, ту, что на фото у меня.

Если вопрос о вертикальной гидроизроляции уже, то тут, можно объеденить как обмазочную гидроизоляцию, так и обклеечную из того же еврорубероида

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Мастера в траншею положили пленку,чтобы"защитить" фундаментный бетон ( чтобы не ушло "бетонное молочко" в землю) и предлагают оставить эту пленку в земле,когда бетон затвердеет, как дополнительную защиту фундамента от влаги (гидроизоляция). Правильное ли это решение?

 

Это напрасно потраченное время и деньги:

gidproekt.com/stroitelnyj-mif-5-neobxodima-li-polietilenovaya-plenka-dlya-opalubki-fundamenta.html

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это напрасно потраченное время и деньги:

(ссылка устарела)

__________________

Очень интересная статья...Жаль,что раньше не прочитал. А сейчас у меня эта пленка уже лежит в траншеи и буду лить бетон,для создания ленточного армапояса под фбс.

Вопрос - можно ли эту пленку не обрезать (после создания нижнего армапояса),а пустить поверх уложенных и обмазаных гилроизоляцией блоков фбс?

Не помешает эта пленка каким-нибудь физическим процессам,после того как засыпят траншею.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вопрос - можно ли эту пленку не обрезать (после создания нижнего армапояса),а пустить поверх уложенных и обмазаных гилроизоляцией блоков фбс?

Не помешает эта пленка каким-нибудь физическим процессам,после того как засыпят траншею.

 

Имхо можно оставить пленку по боковой поверхности ФБС блоков (между блоками и обратной засыпкой грунтом). Там где есть подвал, то лучше эту пленку срезать и выполнить нормальную горизонтальную изоляцию и утепление.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

мхо можно оставить пленку по боковой поверхности ФБС блоков (между блоками и обратной засыпкой грунтом). Там где есть подвал, то лучше эту пленку срезать и выполнить нормальную горизонтальную изоляцию и утепление.

Спасибо за совет. Значит на верном пути,...это радует:D. Хорошо,что есть профессионалы,которые могут направить "на путь истинный":flag1:

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Можно ли на армопояс,который проходит над блоками фбс и имеет размеры 30см на 40 см ложить плиты перекрытия,как указано на рисунке? Или "этих" размеров будет "маловато" для нагрузки и нужно все же плиты ложить на сам армопояс. Хочу "выиграть" по высоте "чистого пола" на первом этаже.

Плита и армопоясl.xls

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Можно ли на армопояс,который проходит над блоками фбс и имеет размеры 30см на 40 см ложить плиты перекрытия,как указано на рисунке? Или "этих" размеров будет "маловато" для нагрузки и нужно все же плиты ложить на сам армопояс. Хочу "выиграть" по высоте "чистого пола" на первом этаже.

Вложения

Судя по чертежу, это пародия на армопояс...Его так не могу назвать, это больше - армошов у вас. Сомнительное решение.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Можно ли на армопояс,который проходит над блоками фбс и имеет размеры 30см на 40 см ложить плиты перекрытия,как указано на рисунке? Или "этих" размеров будет "маловато" для нагрузки и нужно все же плиты ложить на сам армопояс. Хочу "выиграть" по высоте "чистого пола" на первом этаже.

 

Сделайте вместо монолитного пояса армошов, толщиной 50...60 мм

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сделайте вместо монолитного пояса армошов, толщиной 50...60 мм

Прошу уточнить...Армопояс размерами 40 см шириной и 30 см высотой, у меня запланирован по всей длине периметра здания, по верху всех блоков фбс.. А что такое - армошов толщиной 60 мм, ?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Прошу уточнить...Армопояс размерами 40 см шириной и 30 см высотой, у меня запланирован по всей длине периметра здания, по верху всех блоков фбс.. А что такое - армошов толщиной 60 мм, ?

 

потому как таких поясов толщиной в 60 мм не бывает, вы же сами чертеж предоставили. То что вы показали выше, это больше армошов.

Да и избежать перепадов на такой толщине шва в 6 см - тяжело на всем периметре здания, я бы все же советовал армопояс., в общем не совсем понятно как вы подошву делали под ФБСами, исходя из каких расчетов подбирали ее ширину и прочее, учитывая нагрузки и геологию.

Как по мне, вам нужен конструктор хотябы , дабы эксперементами не загнать себя в проблемы с их последующей ликвидацией

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как делать "правильное" внешнее (со стороны улицы) утепление подвала из блоков фбс? и всего цоколя по периметру дома? Интересует правильный "Пирог" и глубина,т.к. у всех строителей разные мнение. Толщина утеплителя 2..3..4..5 см ??... у всех разные мнения. А какое правильное?

Нужно ли утеплять блоки подвала из фбс,которые будут внутри дома,но не со стороны подвала, а те,что внешние и засыпаться песком? Сверху предполагаются комнаты,где отопление будет по методу "теплого водяного пола".

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нужно ли утеплять блоки подвала из фбс,которые будут внутри дома,но не со стороны подвала

 

Нет, не нужно

 

Добавлено через 31 секунду

Как делать "правильное" внешнее (со стороны улицы) утепление подвала из блоков фбс? и всего цоколя по периметру дома? Интересует правильный "Пирог" и глубина,т.к. у всех строителей разные мнение. Толщина утеплителя 2..3..4..5 см ??... у всех разные мнения. А какое правильное?

 

Подвальное помещение для чего предназначено?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подвальное помещение для чего предназначено?

Подвальное помещение будет разделено на две части: ближе к улице - это "холодная" кладовка, вторая комната (внутренняя) техническое помещение для теплового насоса и буферной емкости.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как делать "правильное" внешнее (со стороны улицы) утепление подвала из блоков фбс? и всего цоколя по периметру дома?

 

Обдуйте пенополиуретаном. Быстро, надёжно и за умеренные деньги.

34.thumb.jpg.7f854a1359a70b2fba7ae48384d7dc56.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подвальное помещение будет разделено на две части: ближе к улице - это "холодная" кладовка, вторая комната (внутренняя) техническое помещение для теплового насоса и буферной емкости.

на глубину промерзания надо, зачастую и на всю высоту до подошвы делают, мотивируют - дополнительной защитой вертикальной гидроизоляции.

Толщина зависит от режима эксплуатации, если вы пишите, что там в основном тех. помещения, то 50 - 70 мм, зависит от характеристик самого экстр. пенополистирола, понятно, что чем больше, тем лучше, но опять же, надо учитывать то, что консоль (выше нулевой отметки - идет стена)тут большую не сделаешь, а это на прямую влияет на толщину утеплителя

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подвальное помещение будет разделено на две части: ближе к улице - это "холодная" кладовка, вторая комната (внутренняя) техническое помещение для теплового насоса и буферной емкости.

 

Необходимо утепление стен техпомещения. Утеплять экструдированным пенополистиролом.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Обдуйте пенополиуретаном. Быстро, надёжно и за умеренные деньги.

"Прикольное" решение,но очень интересно...А технология,такая же? Гидроизоляция,а сверху пенополиуретан? или без гидроизоляции ??

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 4 тижні потому...

Уважаемый Застройщик, а зачем в Вашем домике два ж.б. монолитных пояса (к стати, верхний - действительно "пародия" на пояс...)? Пояс, а тем более два, это экстраприйом и должны быть очень серьёзные причины для них. Вам не повезло с геологическим строением участка?

Ваша "ужасно длинная" стена аж в 9 м. внутренняя и серьёзной нагрузки (камаз!:D) на грунт за её пазухой не будет (ну разве что Вы впаяете 60 см. бетона как на данном вами рисунке (рисунке,Карл!:D) или ещё чево , о чём мы не можем узнать... :D. Эту стеночку (с подвалом - подпорную) нужно просто рассчитать, учитывая распорку сверху (перекрытие) и снизу (правильно устроенный пол в подвале!). А стену подвала под наружной стеной дома ( 5м.п.) можно :

сделать умышленно более толстой ( может быть 500 мм.) или заармировать кладочными сетками из ар-ры Вр-І (тоже мощнейший прийомчик)... это всё решает конструктор расчётиком....

Но я Вам рекомендую вбросить для обсуждения (Вы же этого хотите на самом то деле..:lol:) больше материалов: проектные решения, геологию... и т.д. Ведь Вы боитесь об "выпоре длинной стены", а судя по наличию поясов Вам нужно волноваться об фундаментах... Их , вообщето , кто то проектировал? Например переход фундаментов от подвальной части к бесподвальной...Не абы як можно делат это. А если фундаменты проектировались для Вашей геологии, а Вы впаяли подвальчик потом, то корректировать фундаментик нужно : нагрузки плюс, и несущая спосоюность грунта на более глубоком уровне другая. Нагрузочка от разного отпора грунта будет искать себе место в виде трещин... может по-этому у Вас аж два монолитных ж.б. пояса...?:D.

Так что раз уж начали консультироваться так уж гуляйте от души... ну начинайте в смысле "от печки":lol:. Например, опять уточните что лучше - пенопласт или минвата, а ещё поинтересуйстеь как лучше связать облицовочную стенку с несущей (думаете не важно?! Важно, Карл!:D)...

И мой Вам авторитетный совет, если два конструктора сказали "это зря потраченные деньги", то это перекрывает " а вот некоторые строители говорят..." примерно в сто раз ...а может и более...:D (про полиэтиленовую плёнку, например.. Вы слышали о том, что сто лет назад для бетонирования фундаментов применяли полиэтиленовую плёнку!? А бетонировали ведь уже... даже тогда).

Заранее прошу извинения за этого ржаку Карла, но когда он не ржот я не захожу на этот сайт...:D

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...