Kevbassa, земляк!

А рассказать подробнее? Кто ставил? Когда? Система запущена?

И вообще, как оно? Оправдало надежды?

Ставил автор, пока что стоит та часть что на улице (10 скважин и коллектора) не хватает самого ТН. Так как отопительный сезон подходит к концу то подробнее смогу рассказать только к концу года. О пассивном охлаждении надеюсь что расскажу раньше. Могу уверенно сказать что в самой системе никакого волшебства нет, обычные законы термодинамики ну а какой будет коэффициент производительности узнаем позже хотелось бы чтобы был побольше :-)

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Глубина скважин? Бурил тоже автор, или местные?

Какая у Вас мощность ТН?

Если не секрет, почём Вам обошлись скважины?

И ещё: У Вас УГВ далеко? Грунт обводнённый?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Глубина скважин? Бурил тоже автор, или местные?

Какая у Вас мощность ТН?

Если не секрет, почём Вам обошлись скважины?

И ещё: У Вас УГВ далеко? Грунт обводнённый?

 

Скважины по 28.5-30 м, насос 12 квт. Делали ребята от Евгения. На глубине 28 м уперлись во что то твердое похожее на ракушечник, если бы не это то бурили бы по 40 м. Вода на глубине 8-10 м. Кроме бурения скважин были работы по укладке труб пайки коллектора, заполнения системы водой, заводка труб в котельную.Посмотрите цену у них на сайте там все в комплексе пока что у меня ушло половина денег, думаю что эти работы того стоят.

А Вы случайно не мой сосед по Дайбергу который греется твердотопливником? Если это вы то ТН вам точно не помешает а то выхлоп с вашей трубы очень суровый :).

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Свят-свят-свят, Дайберг:) Без обид но у Вас там всё просто космос..

Хотя, что интересно, соседа я этого знаю лично:) Он, по-моему, один у вас там на ТТ. Передам, что люди не довольны!

Вам спасибо за ИНФО.

Просьба, если будут важные нюансы в эксплуатации- пишите,а?

Думаю, не только мне будет интересно и полезно.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Свят-свят-свят, Дайберг:) Без обид но у Вас там всё просто космос..

Космос, это еще раз доказывает что прежде чем купить участок нужно сначала поинтересоваться по чем коммуникации. Сейчас выходит дешевле сделать автономку чем выкладывать 20 штук за свет газ и воду думаю что до хозяев Дайберга это тоже скоро дойдет.

Кстати ТН очень хорошо подходит для использования в системе автономного электроснабжения особенно где нибудь в поле где газ и не предвидится.

Последние 5 лет я работал в южной Корее заказчиком у нашей компании была крупная датская фирма Маерск которая заказала у судоверфи ДЭУ 20 судов класса ''triple-e'' эти суда были очень большие ( на то время самые большие контейнеровозы). Так вот они отличались тем что экономия топлива выжималась буквально из всего и они добились 37% экономии. Если это выразить в долларовом эквиваленте то к примеру одна бункеровка такого судна в 2014 году стоила около 5 млн $ тоесть если бы не эти 37% то цена была бы совсем другой что то около 8.5. Но главное не это а то что выхлоп карбон диоксид в атмосферу был сокращен на 50%.

Вот когда я там поработал я и поверил в чудеса по сравнению с которыми тепловой насос это это как стационарный телефон в сравнение с современным мобильным гаджетом.

  • Лайк 5
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А Вам фамилия Чернитский не знакома? Капитан на контейнерах.

Это тот самый сосед, кстати:D

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А Вам фамилия Чернитский не знакома? Капитан на контейнерах.

Это тот самый сосед, кстати:D

 

не, говорят что он стоматолог :)

Да и с нашими я там встречался пару раз за 5 лет а капитанов так и вообще не видел

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да, видимо это не тот Ваш сосед:)

Я и сам тут потихонечку выясняю вопросы по ТН.. Как он воду греет выяснил недавно, прямо у Евгения. В этой теме.

А вот конкретика, да ещё и в родном городе-это много стОит:)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да, видимо это не тот Ваш сосед:)

Я и сам тут потихонечку выясняю вопросы по ТН.. Как он воду греет выяснил недавно, прямо у Евгения. В этой теме.

А вот конкретика, да ещё и в родном городе-это много стОит:)

 

Приезжайте покажем :)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Для теплонасоса обязательно нужно ставить теплоаккумулятор. Во первых продляеться время жизни теплового нассоза за счтет того что он не так часто включаеться, а во вторых позволяет больше экономии за счет того что нагреваеться вода или рассол а потом постоянно отдает это тепло воде в системе без включения отопителя.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Для теплонасоса обязательно нужно ставить теплоаккумулятор.

разрешите высказать вам свое сомнение в слове "обязательно".

120 m2 полов уже являются тепло аккумулятором потому что 120*0.1=12 m3, и сам тепло аккумулятор пускай даже на 1 m3 будет менее эффективным в несколько раз. Скажите насколько реже будет включатся насос если я к своим полам добавлю тепло аккумулятор, на 1 включение в сутки или на 2 в неделю?

Сейчас с электрическим котлом картина такая,- 3 часа котел работает на мощности 9 квт потом останавливается и стоит 4 часа тоесть котел включается 3.5 раза в сутки это при дифференциале в 1 градус.

Использую комнатный термостат

Поправьте если я не прав

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Kevbassa, земляк, не видитесь на этого продавана:)

Я его сегодня днём по темам гонял, так он тут Вас нашёл.

Номер не проЙдёТь! Здесь вам не тут:D

Фиг чего продадите, продаваны:)

 

Добавлено через 1 минуту

garza, будете к людям приставать-сообщу модераторам

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Могу уверенно сказать что в самой системе никакого волшебства нет, обычные законы термодинамики ну а какой будет коэффициент производительности узнаем позже хотелось бы чтобы был побольше :-)

 

Для чистоты эксперимента!

Поставьте счетчик э\энергии на автоматику и циркуляционные насосы и исполнительные механизмы ТН и котельной.

А так же тепловой счетчик на систему отопления.

Это позволит вам узнать коэффициент производительности. Соотношение затраченной энергии к произведенной.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Для чистоты эксперимента!

Поставьте счетчик э\энергии на автоматику и циркуляционные насосы и исполнительные механизмы ТН и котельной.

А так же тепловой счетчик на систему отопления.

Это позволит вам узнать коэффициент производительности. Соотношение затраченной энергии к произведенной.

Счетчик электроэнергии у меня есть уже, стоит на входе в дом как и у всех, отдельно на автоматику и насосы я покупать ради эксперимента не собираюсь (экономически не выгодно) :-)

Все будет сделано гораздо проще. Зимой когда устаканиться погода я буду использовать электро котел в течение 3 дней а после ТН в течение 3 дней разница потраченныx КВТч и будет COP. В доме в этот период никого не будет поэтому потраченные квтч пойдут только на отопление и гвс. Для чистоты эксперимента такую проверку можно сделать несколько раз и вывести среднеарифметическое.

Змінено користувачем Kevbassa
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Счетчик электроэнергии у меня есть уже, стоит на входе в дом как и у всех, отдельно на автоматику и насосы я покупать ради эксперимента не собираюсь (экономически не выгодно) :-)

Все будет сделано гораздо проще. Зимой когда устаканиться погода я буду использовать электро котел в течение 3 дней а после ТН в течение 3 дней разница потраченныx КВТч и будет COP. В доме в этот период никого не будет поэтому потраченные квтч пойдут только на отопление и гвс. Для чистоты эксперимента такую проверку можно сделать несколько раз и вывести среднеарифметическое.

 

Наиболее надежный и простой способ, поддерживаю ). А если временно подключить ТН последовательно с электрокотлом и измерить разницу Т в показаниях воды на входе и выходе при работе тн и котла в стаб. режиме , то можно и не ждать несколько дней, сразу увидите Сор в реальном времени )

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Интересно во сколько обойдётся ТН в Киеве возле ботсада(Струтинского) пробурить.

Дом у Заказчика порядка 300м.кв.

И какая площадь под "поле" потребуется?

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Интересно во сколько обойдётся ТН в Киеве возле ботсада(Струтинского) пробурить.

Дом у Заказчика порядка 300м.кв.

И какая площадь под "поле" потребуется?

 

Прибл. 7500-8000у.е. за систему 20 квт, Площадь под геозонды 1,5-2 сотки, в зависимости от уровня грунтовой воды.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Интересно во сколько обойдётся ТН в Киеве возле ботсада(Струтинского) пробурить.

Дом у Заказчика порядка 300м.кв.

И какая площадь под "поле" потребуется?

 

Все зависит от тепловой нагрузки на здание и точки бивалентности работы теплового насоса. А так же грунтов и ландшафта.

Это может быть как четыре скважины, с безопасным расстояниям между скважинами в 6 метров так и 10 скважин.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

какая моделька НП с min мощностью и какоа ее цена с установкой на вашем сайте нет прайс листа

Минимально воспроизводимая система 4 квт, обойдется в пред. 2500-3000 под ключ.

На сайте в разделе "цены" актуальная стоимость

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

4 кВт это потребляемая мощность или мощность на выходе

 

На выходе. Вы спросили про минимальную систему :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

какая интересная тема ...

 

если есть дом из бревна 140 м2 и отопление радиаторами, то реально ли перевести с газа на ТН ?

предполагаемая окупаемость? (этой зимой платил по 720 грн/мес)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

какая интересная тема ...

 

если есть дом из бревна 140 м2 и отопление радиаторами, то реально ли перевести с газа на ТН ?

предполагаемая окупаемость? (этой зимой платил по 720 грн/мес)

 

Поздравляю, у Вас очень теплый дом!

При столь малом расходе газа устанавливать систему, пожалуй, не имеет смысла, учитывая, что газ уже проведен и отопление работает.

Зная пиковый суточный расход газа можно рассчитать необходимую мощность системы, и исходя из этого мощность тн, после чего можно будет говорить об окупаемости.