valerantys Опубліковано: 29 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2015 Вечер добрый !!! Подскажите пож.,есть два кольца с дном (стаканы) высотой 2 м и диаметром 2м. УГВ 2-2.50м, в зависимости от весны. Если сделать две ямы ( каждая яма,стакан получается по 6.28 куба) под эти два кольца и дальше фильтрационное поле с (возможно с пластиковых блоков),будет достаточно с расчета на 5-6 человек проживания и с приблизительным объемом выхода 1.1 куб.м. в день ( в городе на 4-х человек в квартире используем 25 куб.м. в месяц по гор.+ хол.вода) ? Заранее благодарен за ответ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ded_M03ay Опубліковано: 30 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2015 Об`єму вистачить. ДБН В.2.5-75-2013, п.10.8.3: Повний об`єм септика потрібно приймати: - при витраті стічних вод до 5 м3/доб - у розрахунку на приплив стічних вод не менше ніж за 3 доби. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
driver251 Опубліковано: 15 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2015 а вот, что будет, если септик рассчитан и построен с огромным запасом, т.е. по расчетам, например, получил септик в 4,8 м. куб., (исходя из 3 проживающих), а по факту живет 1-2 человека, т.е. происходит недогрузка первой камеры и, соответственно, перелив во вторую камеру начинается значительно позже, чем в варианте, соответственно начинается ускоренное заиливание первой камеры? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 15 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2015 соответственно начинается ускоренное заиливание первой камеры? А вы думаете, что ил при малых объемах уходит в дренаж и там рассасывается? Радуйтесь большому объему, протянете дольше до откачки. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valerantys Опубліковано: 15 травня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 15 травня 2015 Если будет недогрузка первой камеры то заиливания не должно быть никак. Допустим первая камера наберется не за 3 первых дня проживания,а пусть за 6-8 дней и дальше пойдет нормальный процесс брожения уже в полной камере и перелива в 2-ю камеру,далее дренажное поле.При догрузе или перегрузе первой камеры,ил в любом случае должен остаться в первой камере. Поправьте,если я не прав !!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 15 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2015 ,ил в любом случае должен остаться в первой камере Ну прямо в дырочку! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Al_Capone Опубліковано: 29 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2015 Чтобы не плодить темы, спрошу здесь. В этой статье www.stokvod.ru/kanalizaciya/septik/kak-rasschitat-obem-septika.html получается, что для семьи из четырех человек однокамерный септик должен быть 3,84 куба. Если делать двухкамерный, то объем первой камеры получим 2,88 куба, а второй - 1,92 куба. Итого общий объем 4,8 куба. Вопрос: 4,8 это имеется ввиду полезный объем септика, т.е. до трубы перелива? Посоветуйте какими лучше сделать пропорции бетонного септика. Дешевле получается более высокий, т.к. в таком случае "бесполезный" объем септика (тот что над трубами), будет меньше. Еще в статье написано, что площадь резервуара должна быть не менее 1,8 кв.м. Что они имеют ввиду площадь двух камер или площадь первой приемной камеры? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rebe Опубліковано: 29 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2015 4,8 это имеется ввиду полезный объем септика, т.е. до трубы перелива? Расчет объема ведется по уровень перелива. Посоветуйте какими лучше сделать пропорции бетонного септика. Первая камера 3/4 общего объема, вторая - 1/4 От входящей в первую камеру трубы до дна - не менее 120 см 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Al_Capone Опубліковано: 29 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2015 Первая камера 3/4 общего объема, вторая - 1/4 Для второй камеры получается 0,96. Не мало? В статье написано: В двухкамерных септиках (от 5 кубов) объем первого резервуара должен составлять 75% от объема расчетной вместимости стоков, а объем второго – 50%. и как быть с этим? Еще в статье написано, что площадь резервуара должна быть не менее 1,8 кв.м. Что они имеют ввиду площадь двух камер или площадь первой приемной камеры? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ded_M03ay Опубліковано: 29 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2015 Для второй камеры получается 0,96. Не мало? В статье написано: В двухкамерных септиках (от 5 кубов) объем первого резервуара должен составлять 75% от объема расчетной вместимости стоков, а объем второго – 50%. и как быть с этим? В статье опечатки 75% первая камера и 25% вторая (а не 50%). Насчет площади тоже не понятно откуда взято (в СНиП 2.04.03-85, в главе "Септики" ничего такого нет). Лучше конечно же сделать его большей площади, так как в процессе брожения поднимаются пузыри газа и образуется корка, хотя нигде в СНиП это не требуется. Встречал также в одном журнале статью, где автор утверждал что уровень жидкости должен быть не менее 1,3 м и не более 3,2 м. Насчет объема, обратите внимание что СНиП регулирует минимальный объем (а не максимальный), так что если есть возможность сделать больше, то лучше сделать. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Al_Capone Опубліковано: 29 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2015 Но как я понял из статьи, септик лучше делать требуемого объема, т.к. если будет намного больше, то тоже нехорошо. Правда не знаю почему. Но я и так делаю с запасом, на одного человека больше )) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ded_M03ay Опубліковано: 29 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2015 Понятно что делать его объемом 100 м3 не надо, но сделать его больше чем на трехдневный расход можно. В Снипе четко написано - не менее, то есть неправильно если сделаете меньше, дальше написано что указанные объемы следует принимать с условием очистки не менее чем один раз в год. То есть максимальный объем диктуется тем что ил из септика должен хотя бы один раз в год быть откачан (то есть нету смысла делать септик на 200 м3, если он будет заполнятся илом за год только на 1/100 от своего объема и потом этот ил нужно будет раз в год откачать). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 29 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2015 т.к. если будет намного больше, то тоже нехорошо. Самый большой септик - это Мировой океан, сколько туда не гадят, все растворяется. Тут береборщить тяжеловато. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз