GYV Опубліковано: 9 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2015 Доброе время суток всем. Подробности: 1. Дом подключен к центральному водопроводу, на вводе стоит редуктор давления на 3 атм., до редуктора под 6 атм... 2. Вода греется бойлером косвенного нагрева (120л). 3. До бойлера смонтированы (по ходу воды): обратный клапан, расширительный бак, подрывной клапан(6 бар.)+манометр. 4. Самый дальний потребитель выше точки подключения к бойлеру примерно на 6м. 5. Расширительный бак смонтирован горизонтально, обьемом 24л, давление качали 2,5 атм; Вопрос возник в связи с тем, что при активном использовании гарячей воды появляются частые гидроудары в районе расширительного бачка. Скорее всего неправильно настроено давление в расширительном баке..... А какое давление должно быть в баке в моем случае??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 9 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2015 www.c-o-k.ru/images/library/20015.pdf 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
scorpp Опубліковано: 24 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2017 Тоже интересовался этим вопросом. Попался на глаза вот этот ролик: Судя по нему вам надо качать 3.2 бара. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз