murava Опубліковано: 7 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2015 Реализация самостоятельная. Не претендую на лицензии. За подсказку спасибо, подумаю как добавить доп. отвод. Не нужно добавлять: возьмите болгарку, зачистите арматуру от ребер; принесите сварочник и приварите токоотводящую проволоку к арматуре (она же стальная, но в цинке). Восьмерку или десятку уже вполне допустимо варить. Либо зачистите арматуру от ребер и увеличьте площадь контакта в уже собранном узле. Во избежание коррозии залейте соединение битумом. Вобщем-то молниеприёмник и контур заземления чуть ли не самая ответственная часть во всей электрике. И лучше об этом помнить. П.С. Попросите модератора на правах автора вынести наш диалог в Вашу ветку. У меня нет цели критиковать поставщика или попаданца в БС, но, думаю, конструктив есть. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Pasha Опубліковано: 7 квітня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2015 За что мне нравится Murava, он хоть и покритикует но подскажет по сути. Что собственно и нужно частникам на форуме. Не все ведь профессионалы ;) :roll: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...