Автономная СЭС для загородного дома

s-k-y-w-a-l-k-e-r

Рекомендовані повідомлення

не стоит так делать, поставьте между вашими деталюшками, что-то типа подшипника 8102.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Интересно я об этом не знал. Нужно будет почитать об этом детальнее.

 

Это самый простой вариант, чтобы снизить лобовое сопротивление. Щели между панелями разбивают один большой вихрь возникающий за препятствием на множество мелких.

Можно еще аэродинамический оптекатель сзади панелей сделать:D. Но это будет громоздко и ни разу не бюджетно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 місяці потому...

Озаботился удаленным мониторингом (и может быть настройкой) контроллера заряда XW MPPT 60/150 от Шнайдер Электрик.

 

Кто подскажет как имеющуюся у контроллера шину Xanbus подключить к локальному порту Еthernet? Есть более-менее бюджетные решения? Типа Xanbus to Ethernet Adaptor.

 

Нашел один вариант:

www.xantrex.com.ua/pdf/XW_Gateway/XW_Gateway_eng.pdf

Но он какой-то ни разу не бюджетный.:D

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...

Вот кто искал балансир на АКБ свинцовые.

Отзывы вроде неплохие.

microwatt.com.ua/catalog/balancer/ER122TO

microwatt.com.ua/catalog/balancer/ER1204

 

Есть на два и на четыре аккамулятора.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот кто искал балансир на АКБ свинцовые.

Отзывы вроде неплохие.

microwatt.com.ua/catalog/balancer/ER122TO

microwatt.com.ua/catalog/balancer/ER1204

 

Есть на два и на четыре аккамулятора.

 

Интересное, нужно будет подзаказать потестить.

 

Вот только там в описан есть фраза:

Послегарантийный ремонт этих изделий не поддерживается.

Блин, скажи это кому на форуме:o

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот кто искал балансир на АКБ свинцовые.

Отзывы вроде неплохие.

microwatt.com.ua/catalog/balancer/ER122TO

microwatt.com.ua/catalog/balancer/ER1204

 

Есть на два и на четыре аккамулятора.

---

Эти устройства не предназначены для балансировки АКБ в автономных системах. Для источников бесперебойного питания/электротранспорта/грузовиков с питанием 24 В - да, то что надо. Но при условии принудительного отключения балансира(ов) при глубоком разряде.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Интересное, нужно будет подзаказать потестить.

Уже тестили вроде неплохо.

electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=35&t=620

 

Блин, скажи это кому на форуме

Гарантия то есть.

А отремонтировать то окончании, то сами сможете если увидите схему и конструкцию.

file.php?id=1495&t=1

 

Эти устройства не предназначены для балансировки АКБ в автономных системах. Для источников бесперебойного питания/электротранспорта/грузовиков с питанием 24 В - да, то что надо. Но при условии принудительного отключения балансира(ов) при глубоком разряде.

Это вы сами придумали?

А в чем разница, электротранспорт или автономная домашняя система. Проблема то одна.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот кто искал балансир на АКБ свинцовые.

Отзывы вроде неплохие.

microwatt.com.ua/catalog/balancer/ER1204

 

У меня такой с самого начала стоит. В этой теме уже давал свою оценку. Вкратце так - балансир работает, но диапазон компенсации не покрывает мои потребности. При малых токах разряа/заряда он справляется как говорится в режиме онлайн. При серьезных нагрузках и больших зарядных токах его не хватает. Особенно меня беспокоили моменты заряда банка из 4-х АКБ, когда на отдельных аккумуляторах напряжение выскакивает за 14,1В. Для этих целей дополнительно делаю пассивный балансир. Будут дополнять друг друга.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это вы сами придумали?

---

Об этом прямым текстом пишет производитель.

 

А в чем разница, электротранспорт или автономная домашняя система.

---

Разница между режимами работы АКБ в электротранспорте/ИБП и автономной домашней системе есть, и она довольно существенная. В первом случае зарядное устройство работает всегда, когда есть стационарное электричество, во втором всецело зависит от природных явлений.

 

Проблема то одна.

---

Для классического метода убивания АКБ "бульками-флотами-иквалайзами"- да. Для нормальной эксплуатации последовательных батарей в автономном режиме - нет. Нет необходимости постоянно как разряжать всю цепочку в угоду самой дохлой батарее, так и ограничивать зарядный ток на остальных батареях в противном случае.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У меня такой с самого начала стоит. В этой теме уже давал свою оценку. Вкратце так - балансир работает, но диапазон компенсации не покрывает мои потребности. При малых токах разряа/заряда он справляется как говорится в режиме онлайн. При серьезных нагрузках и больших зарядных токах его не хватает. Особенно меня беспокоили моменты заряда банка из 4-х АКБ, когда на отдельных аккумуляторах напряжение выскакивает за 14,1В. Для этих целей дополнительно делаю пассивный балансир. Будут дополнять друг друга.

Там добавили новее модель с более большим током. Плюс если использовать несколько балансиров, то можна удвоить ток до 8 амер, если разместить АКБ с наименьшей емкостью так чтоб на нее работали два балансира. Но тогда нужно на 4 АКБ 3 шт. балансира.

В любом случае вариант годный, кто не умеет паять и делать самоделки.

 

Добавлено через 15 минут

Об этом прямым текстом пишет производитель.

Балансировщики заряда ER122 разработаны для продления срока службы кислотных 12-вольтовых тяговых батарей электротранспорта. Могут использоваться в мощных устройствах бесперебойного питания

А это что?

Разница между режимами работы АКБ в электротранспорте/ИБП и автономной домашней системе есть, и она довольно существенная. В первом случае зарядное устройство работает всегда, когда есть стационарное электричество, во втором всецело зависит от природных явлений.

А при работе зарядного всегда есть разбалансировка. АКБ не идеальны по емкости и есть разбег по напряжению(уровню заряда) и отстающие и переганяющие имеются.Не имеет значение где и как.

Сева вы че, какие погодные условия.

Для классического метода убивания АКБ "бульками-флотами-иквалайзами"- да. Для нормальной эксплуатации последовательных батарей в автономном режиме - нет. Нет необходимости постоянно как разряжать всю цепочку в угоду самой дохлой батарее, так и ограничивать зарядный ток на остальных батареях в противном случае.

Вы опять о своем. Разве - кто говорил о режиме заряда-разряда.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 9 місяців потому...
Здравствуйs-k-y-w-a-l-k-e-r! У меня тоже инвертор sunways, только модель NT 10000. Покупал б/у, теперь не могу найти к нему программу sunways NT monitor. На официальный сайт sunways.de не могу зайти скачать. Если у тебя такая же программа, не мог бы ты мне ее сбросить?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Здравствуйs-k-y-w-a-l-k-e-r! У меня тоже инвертор sunways, только модель NT 10000. Покупал б/у, теперь не могу найти к нему программу sunways NT monitor. На официальный сайт sunways.de не могу зайти скачать. Если у тебя такая же программа, не мог бы ты мне ее сбросить?

Я конечно извиняюсь, но я нигде не писАл, что у меня инвертор sunways. У меня инвертор другого производителя. По этой причине ничем Вам помочь не могу.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Здравствуйs-k-y-w-a-l-k-e-r! У меня тоже инвертор sunways, только модель NT 10000. Покупал б/у, теперь не могу найти к нему программу sunways NT monitor. На официальный сайт sunways.de не могу зайти скачать. Если у тебя такая же программа, не мог бы ты мне ее сбросить?

Вы внимательнее смотрите кто пишет.Есть косяк форума в цитаты он автоматом не ставит логины. Сколько лет, но проблема существует.

 

У меня такой инвертор.

Есть у меня диск.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Уважаемый tollyn, вы сможете поделиться программой, перекинув ее например на e-mail? Еще один вопрос. У вас инвертор тоже работает только при наличии напряжения на всех трех ММРТ трекерах, или можно настроить работу только одного канала при отсутствии напряжения на водах двух других?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У вас инвертор тоже работает только при наличии напряжения на всех трех ММРТ трекерах, или можно настроить работу только одного канала при отсутствии напряжения на водах двух других?

 

странное поведение.

мне тоже интересна причина и логика этого.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Конструкция простая-в одном корпусе 3 однофазных инвертора (3 канала). На каждый канат кроме рабочей фаза заходит дополнительно 2 фазы для синхронизации. Непонято, это программно или аппаратно генерация начинается только при наличии напряжения на всех трех входах. Можно ли настроить программно, чтобы работал лишь 1 или 2 канала, неизвестно. Причина банальна. Нет в наличии достаточно средств закупить сразу все панели. Хотелось бы начать работу с 1 канала, поэтапно наращивая мощность до номинальной.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Конструкция простая-в одном корпусе 3 однофазных инвертора (3 канала).

Вы в этом уверенны?

Если это так то ХТО такое придумал? :o

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Придумали немцы, фирма "Sunways AG". Кстати их в 2014 их выкупили китайцы. Официальные сайты закрыты, скачать программу неоткуда. Я даже обращался к друзьям из Германии, чтобы помогли выйти на их новый сайт, но и они мне не помогли. Инвертор выполнен по технология HERIC®. Сделано все добротно, надежно, как по мне чересчур сложно. Разобраться самому без схем и описания нереально.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Придумали немцы, фирма "Sunways AG". Кстати их в 2014 их выкупили китайцы. Официальные сайты закрыты, скачать программу неоткуда. Я даже обращался к друзьям из Германии, чтобы помогли выйти на их новый сайт, но и они мне не помогли. Инвертор выполнен по технология HERIC®. Сделано все добротно, надежно, как по мне чересчур сложно. Разобраться самому без схем и описания нереально.

 

вообще делается c трекеров DC шина, общая, а с нее уже нарезается по трем фазам. А тут. Если это так, то как быть когда 1 трекер вырабатывает 100% а второй 10%, то перекос по генерации выйдет на выходе. Что-то как-то не верится в то что до такого могли додуматься.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Когда покупал, я тоже думал, что общая DC шина.Специально брал дороже, с 3 трекерами для возможности поэтапного наращивания. А вскрытие показало...
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

многие ставят 3 однофазных инвертора на 3-фазную сеть в случае, если панели направлены на разные направления
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

многие ставят 3 однофазных инвертора на 3-фазную сеть в случае, если панели направлены на разные направления

 

это не Ваш случай.

да и не всегда оправдано.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 3 тижні потому...

А кто-то имеет опыт размещения СЭС на плоской крыше дома?

У меня есть желание это сделать, именно с прицелом на зеленый тариф. Но подозреваю, что на мою крышу, размером 8х10 метров, панелей на 10 квт мощностью, уместить будет трудно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А кто-то имеет опыт размещения СЭС на плоской крыше дома?

У меня есть желание это сделать, именно с прицелом на зеленый тариф. Но подозреваю, что на мою крышу, размером 8х10 метров, панелей на 10 квт мощностью, уместить будет трудно.

 

Да, много не поставить. Если под 30гр то может чуть больше 5кВт. А если занизить угол то можно и больше, но тогда зимой с них толку не будет. Хотя в ЗТ можно ориентироваться на лето, а зимой уж как будет.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 5 місяців потому...

Итак после двух с лишним лет автономки в одном из АКБ замкнуло банку.:( Причем что особенно жалко - осенью делал КТЦ и этот АКБ был не самым плохим с емкостью порядка 95% от номинала. Но 2007-й год выпуска взял своё. Надо менять. Но на что? Посмотрел на ОЛХ. Там моих АКБ (PowerSafe 12V125F ) нет. Есть Sonnenschein A412/120 FT, но они гелевые. Как такой АКБ будет уживаться в одном банке с AGM АКБ?

 

Пока работаю с закороченной банкой. В контроллере заряда установил напряжения насыщения и поддержания на 2 вольта ниже. Балансировщик заряда отключил. Если брать нагрузку с аккумуляторов порядка 2 кВт и выше, то закороченная банка сильно греется. Поэтому нагрузкой не злоупотребляю. Инвертор работает в рамках стандартных напряжений 44-60 вольт.

 

Затягивать с решением проблемы не хочу. Про терморазогрев АКБ знаю. Поэтому и стараюсь решить вопрос побыстрее. Но как? Заранее спасибо за толковые советы.:beer: