Знайшов ще схему з темостатами кімнатними, от тільки не зрозуміло: якщо термостати всі контури закриють - що тоді ? Насос то качає на подачу...а обратка перекрита :unknown:

2113374641_Ztermoststamy.jpg.706d14081f24485b7d383b136a66ff9b.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Знайшов ще схему з темостатами кімнатними, от тільки не зрозуміло: якщо термостати всі контури закриють - що тоді ? Насос то качає на подачу...а обратка перекрита :unknown:

 

Когда все термостаты отключают нагрев то тогда отключается и насос,также в таких схемах где есть полное управление контурами рекомендуется ставить перепускной клапан,но если насос будет типа Alpha2 то перепускного клапана не надо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Когда все термостаты отключают нагрев то тогда отключается и насос,также в таких схемах где есть полное управление контурами рекомендуется ставить перепускной клапан,но если насос будет типа Alpha2 то перепускного клапана не надо.

 

Перепускной клапан ставится после трехходового и насоса и соеденяет подачу и обратку, правильно ?

Тоесть когда контура перекрыты то насос качает через перепускной клапан, я правильно понимаю ?

А какой клапан, как подбирается или есть один стандартный тип ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Перепускной клапан ставится после трехходового и насоса и соеденяет подачу и обратку, правильно ?

Тоесть когда контура перекрыты то насос качает через перепускной клапан, я правильно понимаю ?

Да.

 

А какой клапан, как подбирается или есть один стандартный тип ?

 

Смотрим сюда,потом сюда и внимательно изучаем.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В принципі вже у всьому розібрались і недорогий варіант незалежного регілювання ТП успішно знайдено.

Велика подяка всім учасникам дискусії.

Особлива подяка Андрію (Interso) за терпіння, час та ідеї :beer::flag1:

 

Але маючи трохи часу я вирішив розібрався зі своїм клапаном триходовим.

Виявляється то таки триходовий клапан фірми Herz 2137, хоча його чомусь називають триходовим змішувальним краном.

Ось тут він описаний:

termo-climat.com.ua/UserFiles/Files/Herz/2137.pdf

 

Він працює в парі з реверсивним сервоприводом Herz 1 7712 60 (220V), 1 7712 62 (24V)

herz.ua/docs/HERZ_reg_klapanu_kranu.pdf

Ціна останнього в районі 130 Євро.

 

Тепер ще потрібно підібрати термостат (контроллер) для цього приводу Herz 7712. Я так розумію він може мати двоточкове та триточкове регулювання. Напевно напишу офіціалам на Герц-Україна, може якраз мають якісь варіанти контроллерів для такої штуки.

 

Гм...можливо контроллери інших виробників підійдуть Ж-)

Krany.thumb.jpg.e46169ebc8156eed954a7db8f6f6ec5b.jpg

Змінено користувачем Sharkan
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Рассматривая все возможные варианты попытался я разобраться с системой Салус. Штука тоже интересная.

 

Но возникли несколько вопросов:

1. По напряжению. Я, например, не люблю 220 Вольт в упралении автоматикой, мне больше 24 Вольта по душе. Вопрос: можно ли систему Salus сделать 24-вольтовую ? Я, например, не нашел сервоприводы T30NC на 24 Вольта...или плохо искал ? Или есть варианты ?

2. Блок питания для системы на 24 Вольта тоже не увидел, хотя это в принципе не проблема.

3. Есть вопрос по выносным датчикам SL-300. Что они собой представляют ? Это те же данчики NTC с сопротивлением ~ 10кОм при комнатной температуре (25°С) ?

4. Если датчики не уложены в плиту ТП, а стяжка уже залита - что тогда ? Штробить канал ~ 1 см глубиной, ложить туда датчик с кабелем, замазывать это все - а наверх уже плитку ? Или тогда уж лучше совсем без датчика в плите ТП ?

5. Если, скажем, в комнате два контура, можно ли от одного термостата пустить сигналы парралельно на два входа KL06 ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите надежный (или несколько вариантов) недельный комнатный проводной термостат-программатор для водяного ТП, который способен управлять нормально открытыми сервоприводами и иметь возможность подключения напольного датчика.

а разве обычный термостат для котла отопления не подойдет? или датчик в пол нужен?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Рассматривая все возможные варианты попытался я разобраться с системой Салус. Штука тоже интересная.

 

Но возникли несколько вопросов:

1. По напряжению. Я, например, не люблю 220 Вольт в упралении автоматикой, мне больше 24 Вольта по душе. Вопрос: можно ли систему Salus сделать 24-вольтовую ?

Да можна

KL06 на 24в, в два раза дороже чем 220в

Трансформатор на 24в идёт в комплекте.

 

Я, например, не нашел сервоприводы T30NC на 24 Вольта...или плохо искал ? Или есть варианты ?

Да есть,видимо плохо искали.

 

 

3. Есть вопрос по выносным датчикам SL-300. Что они собой представляют ? Это те же данчики NTC с сопротивлением ~ 10кОм при комнатной температуре (25°С) ?

С характеристиками не знаком.

4. Если датчики не уложены в плиту ТП, а стяжка уже залита - что тогда ? Штробить канал ~ 1 см глубиной, ложить туда датчик с кабелем, замазывать это все - а наверх уже плитку ? Или тогда уж лучше совсем без датчика в плите ТП ?

Это уже вам решать как выйти с этой ситуации.

5. Если, скажем, в комнате два контура, можно ли от одного термостата пустить сигналы парралельно на два входа KL06 ?

На каждую групу KL06 можно подключить паралельно до четырёх термоголовок.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дякую за відповіді :flag1:

 

Да можна

KL06 на 24в, в два раза дороже чем 220в

 

 

Так, для інформації, в Німеччині комплектуючі на Салус малo не в два (!) рази дешевші ніж на Україні!

 

Добавлено через 3 минуты

 

Это уже вам решать как выйти с этой ситуации.

 

 

Тобто варіант Штробить канал ~ 1 см глубиной, ложить туда датчик с кабелем, замазывать это все - а наверх уже плитку ? також повністю можна використати, буде також ефективним, нормально буде працювати ?

 

Добавлено через 1 минуту

 

С характеристиками не знаком.

 

 

Якщо у Вас лежить десь під рукою термодатчик Салус, можете поміряти опір тестером при кімнатній температурі ? В інтернеті про них немає нічого, що дуже дивно...:unknown:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так, для інформації, в Німеччині комплектуючі на Салус малo не в два (!) рази дешевші ніж на Україні!

 

Нашли интернет магазин?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...