Polll Опубліковано: 23 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2015 Усім вітання. Гляньте, будь ласка, на схему щитка. - Вхідний автомат малий, боюсь, що у випадку чого, вибивати буде саме його. - На вигляд червона фаза найбільш нагружена, але це випливає з малої вхідної потужності. Прилади цієї фази одночасно вмикатись не планується (дружина попереджена і усвідомлює чому. Досвід при схожих умовах має). - Кабель на світло, котел 1,5 кв. мм., усюди решта 2,5 кв. мм. - Які мають бути параметри УЗМ? - Чи треба протипожежне УЗО, якщо в принципі наявні УЗО все перекривають? - Чи все ж можна обмежитись такою к-тю автоматів? (поняття зручності, яка полягає в тому, щоб відімкнути лише один прилад - відкидуєм) - Які є зауваги? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Polll Опубліковано: 24 березня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 24 березня 2015 Доповню. - Все світло посадив на ІБП. При аварійному відключенні живлення, включатиметься аварійне (сумарна потужність якого 20-30 Вт) і виключатиметься основне. Поки що уявляю як це зробити лише в ручному режимі (автомат аварійного включив, автомат основного світла виключив) - таким чином не буде провалу в освітленні. Звичайно хотілось би це зробити автоматикою. (живлення інтернету потрібно перенести наприклад до котла) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Polll Опубліковано: 24 березня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 24 березня 2015 гих, хоч і не понеділок, а окрім переглядів посту і запитів в приват ніхто нічого не підкаже. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Новодел Опубліковано: 24 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 24 березня 2015 Поки що уявляю як це зробити лише в ручному режимі (автомат аварійного включив, автомат основного світла виключив) - таким чином не буде провалу в освітленні. Используйте реле с двумя парами контактов - нормально разомкнутая и нормально замкнутая. При пропадании электричества будет отключать основной свет и включать аварийный. Які мають бути параметри УЗМ? На один шаг выше номинала входного автомата. В вашем случае - от 25А - Чи все ж можна обмежитись такою к-тю автоматів? (поняття зручності, яка полягає в тому, щоб відімкнути лише один прилад - відкидуєм) Можно. Минимальное количество автоматов - 2 (свет и розетки), максимальное = количеству потребителей в доме В целом - простенько и со вкусом 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Polll Опубліковано: 25 березня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 25 березня 2015 І знову переконуюсь, що в моєї дружини гарна інтуїція. Вчора казала, що раз ніхто не відписує, значить загалом все гаразд. Новодел, дякую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 25 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2015 - Які є зауваги? После ИБП не нужно ставить УЗО, тем более, на свет. Если лампочки светодиодные, они могут все время работать от ИБП, нагрузка от них минимальная. Тогда и переключатель не нужен. В остальном, нормально. Хотя если включить духовку и посудомойку в режиме нагрева, автомат может выбить. Может, лучше добавить линию. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Polll Опубліковано: 25 березня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 25 березня 2015 За непотрібність УЗО після ІПБ не знав. Виходить ІПБ виконуватиме функції УЗО? Чи це в цьому конкретному випадку на лампочки та котел УЗО не потрібне? Також думав над тим, щоб все ж на духовку потягнути ще одну лінію. Хоч зараз всерівно немає куди підключити духовку окремо (на іншу фазу перекидувати не хочу, а на цій вибиватиме якщо не окремий автомат для духовки, то вхідний через перегруз фази), але можливо в майбутньому дадуть більшу вхідну потужність, ось тоді спокійно перекину на окремий автомат. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MELYOK Опубліковано: 26 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2015 Между автоматическими выключателями нет селективности, поэтому при КЗ или перегрузке будет выбивать вводной авт.выключатель. Полностью согласен с решенеим, предложенным НОВОДЕЛОМ, однако есть замечание: у реле контакты выдерживают максимум 10А, рекомендовал бы использовать контактор с нормально открытым и нормально закрытым контактом на 16А 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 26 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2015 За непотрібність УЗО після ІПБ не знав. Виходить ІПБ виконуватиме функції УЗО? Чи це в цьому конкретному випадку на лампочки та котел УЗО не потрібне? ИБП с УЗО могут конфликтовать. А вероятность, что кто-то полезет голыми руками в патрон, стоя ногами на мокром полу, мизерная. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Polll Опубліковано: 1 квітня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2015 Переробив схему врахувавши зауваження. Доставив нормально-закритий контактор. На електродуховку буде окрема лінія, але поки на окремий автомат її ставити не буду (На потужні споживачі ставити автомат менше 16А не вартує, тому при трьох автоматах на одному УЗО вийде 48А, це більше номіналу УЗО 40А). Є питання по вимикачах світла. Хочу щоб при включенні світла включалось і основне, і аварійне однією клавішою. Для цього потрібно під однією клавішою два окремих контакти. Чи є такі вимикачі? [ATTACH]425764[/ATTACH] Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andre100 Опубліковано: 22 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2015 Есть нюанс. К ИБП нельзя подключать большую нагрузку даже если на входе ИБП есть 220. У Вас указана 300-500Вт. Может, лучше линию от ИБП отдельно сделать? Еще обычный ИБП не запустится с нагрузкой до 100Вт+-, Надо инструкцию к ИБП смотреть. В чем схему рисовали? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Polll Опубліковано: 23 квітня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2015 Безпосередньо до ІПБ планую підключити котел і насос СО. Котел 120Вт., насос 60 Вт. Так роблю для того, щоб ІПБ в нормальному режимі виконував функцію стабілізатора. Аварійне світло буде через контактор, тобто в нормальному режимі нагрузки на ІПБ не даватиме. Загалом можна і насос через контактор вімкнути. ІПБ з онлайн перетворенням, з зовнішнім акумулятором. Схему малював в корелі. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Yura Опубліковано: 23 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2015 Безпосередньо до ІПБ планую підключити котел і насос СО. Котел 120Вт., насос 60 Вт. Так роблю для того, щоб ІПБ в нормальному режимі виконував функцію стабілізатора. Аварійне світло буде через контактор, тобто в нормальному режимі нагрузки на ІПБ не даватиме. Загалом можна і насос через контактор вімкнути. ІПБ з онлайн перетворенням, з зовнішнім акумулятором. Схему малював в корелі. дешеві ББЖ на виході мають незовсім хорошу синусоїду яка погано впливає на електромотори. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Polll Опубліковано: 23 квітня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2015 На форумі рекомендували, наприклад, (ссылка устарела). Яка там синусоїда не знаю. Поки питання по ІПБ відклав, прийде час, прозондую це питання ширше. В будь-якому випадку дякую за підказку, бо ж в котлі також є насос, його окремо вже не підключиш. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...