marimarus Опубліковано: 21 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2015 Приветствую, Совмещенный санузел, 9 этаж, задачи трапа - слив воды в случае аварийной протечки (ванная, бойлер, стиралка и тд) Трап Viega 583217 с "сухим затвором" Пожалуйста, подскажите, какой минимальный уровень (высота) должны быть у трапа, чтобы обезопастить от выхода воды при временном сливе относительно большого кол-ва воды из унитаза и ванной (когда идет поднятие уровня воды в сливной канализац трубе) ? Сильно поднимать нежелательно, чтобы потом не поднимать намного уровень пола Сейчас вода стоит на уровне отмеченным красным, проверка - слив из полностью открытого одного крана в дырку трапа поднимает уровень воды на максимум один сантиметр. Так как будет вставляться еще часть с решеткой то запас планируется около 2-сантиметров относительно текущего уровня воды. Плюс в трапе есть сухой затвор - по идее он должен обезопасить от поднятия уровня при сливе из унитаза или ванной? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Toleg Опубліковано: 24 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 24 березня 2015 (змінено) Боюсь ошибиться, но здесь скорее ответ не в уровне трапа, а в его пропускной способности. Трап этой модели пропускает 27 л/мин. Я бы исходил из этого. P.S. Вроде бы у Вас трап сейчас установлен низковато (первое фото) - изгиб отвода к основному стояку чуть ли не выше самого трапа. Может стоит провернуть редукцию 110/50 фасониной (50-й) как можно ниже к полу? Змінено 24 березня 2015 користувачем Toleg 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 24 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 24 березня 2015 В квартире установить правильно аварийный трап практически не реально.Разве что сильно поднимать уровень пола в санузле.На фото трап установлен в принципе неверно,с противоуклоном. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
marimarus Опубліковано: 24 березня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 24 березня 2015 P.S. Вроде бы у Вас трап сейчас установлен низковато (первое фото) - изгиб отвода к основному стояку чуть ли не выше самого трапа. Может стоит провернуть редукцию 110/50 фасониной (50-й) как можно ниже к полу? Редукция специально поднята (из самого низкого уровня) для того, чтобы с стороны основного стока канализации "жидкость" уровнем в 1 см не затекала в 50 трубу слива На фото трап установлен в принципе неверно,с противоуклоном. Согласен уровень трапа не идеальный. Но поднятие выше сильно будет завышать уровень пола. При текущем варианте - слив прямо в трап из шланга полностью открытого крана воды поднимает уровень воды на 1 см и перелива не происходит. По идее можно сказать, нагрузку в один кран трап выдерживает. ---- Слив из трапа в 110 колено специально сделан с небольшим противоуклоном в месте соединения с редукцией (50 дырка в 110 горизонтальном тройнике), для того чтобы по возможности отсечь затекание воды при основном сливе из ванной и умывальника и дополнительно из канализации. Расчет на принцип сообщающихся сосудов, при поднятии уровня воды в трапе будет перелив через "горку соединения из 50 труб" с 110 трубой и уровень в трапе не будет подниматься выше если не будет превышения пропускной способности трапа. Плюс надо учитывать, после установки вставки с затвором, будет запас еще около +2 см к текущему уровню воды в трапе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Toleg Опубліковано: 26 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2015 Вам, кстати, вот такая вещь не нужна к трапу ПРИЖИМНОЙ ФЛАНЕЦ? При усиленной гидроизоляции производитель рекомендует использовать с манжетой (может быть изготовлена из листа рубероида) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
marimarus Опубліковано: 26 березня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 26 березня 2015 Вам, кстати, вот такая вещь не нужна к трапу ПРИЖИМНОЙ ФЛАНЕЦ? Спасибо, я планирую использовать обмазочную гидроизоляцию и сразу поверх нее плитку ... Поэтому прижимать нечего, защищать место от нагрузки тоже не надо. А вобще вещь полезная Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...