Здравствуйте.

Подскажите, пожалуйста:

существует дом с многослойной стеной

1-й этаж

кирпич 240мм+воздушный зазор 100(задут перлитом)+чистовая кладка 65

2-й этаж

газоблок Д400 толщина 300мм+воздушный зазор 100(задут перлитом)+чистовая кладка 65

Хотел утеплять ватой 50мм или 100мм ?

Паропроницаемость стены ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По первому этажу нужна толщина 100мм (термосопр.=4.37), т.к. c 50мм термосопротивление всего 3.12.

По второму этажу минимум 50мм (5.76), т.к. иначе имеем точку росы в перлите.