startmaster Опубліковано: 19 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2015 привет. вопрос такой: на некоторых объектах, при установке АВР для генератора сталкивался с проблемой, чтоб определенные нагрузки не подключались к генератору, а тянуть кабель к этим нагрузкам ну никак - разве что в параллельной реальности через телепорт ))) появилась мысль спроектировать некий девайс, который будет определять источник напряжения - основной или резервный. 2 клеммы на 220В и две нормально-разомкнутые для коммутации. Кто как еще решает сию проблему? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 19 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2015 чтоб определенные нагрузки не подключались к генератору, а тянуть кабель к этим нагрузкам ну никак появилась мысль спроектировать некий девайс, который будет определять источник напряжения - основной или резервный. Кто как еще решает сию проблему? Этот девайс ставится перед нагрузкой? А как он будет определять откуда дровишки? ;) В принципе, можно задействовать для управления радиошину или PL-линию - например, с помощью устройств Nero. ...Простейший вариант решения задачи - включить мощные нагрузки через магнитные пускатели. Свет пропал - они отключились. Но при появлении городской сети приходится включать вручную. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
startmaster Опубліковано: 20 березня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 20 березня 2015 А как он будет определять откуда дровишки? там все сложно, не хочу грузить теорией, Total Harmonic Distortion. определяет городскую сеть устойчиво. ...Простейший вариант решения задачи - включить мощные нагрузки через магнитные пускатели. Свет пропал - они отключились. Но при появлении городской сети приходится включать вручную. да, самый простой вариант 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 20 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2015 Total Harmonic Distortion. определяет городскую сеть устойчиво. Какая ориентировочная цена и какая нагрузочная способность встроенных реле? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 20 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2015 там все сложно, не хочу грузить теорией, Total Harmonic Distortion. определяет городскую сеть устойчиво. А как быть с сетями с высоким содержанием ТHD? Если я правильно понял меряем THD и выше определенного уровня считаем что это генератор. Но есть сети с явно завышенным THD, + нагрузки иногда вносит локально помеху которая вылазит в повышении THD, а бывает и наоборот. Добавлено через 3 минуты Во, а у меня как раз прибор щас весит, пошел посмотрел - THD сети с отключенным домом 1,4-1,5% а в нагрузке дома, 6,5-7%, источником тока в доме сейчас является батарейный инвертор и у него по выходу сетевой инвертор. Добавлено через 5 минут подключился к сети - в сети выросло до 1,7% а в нагрузке упало до 2% - нада думать! пысы. а я про THD и не додумался, мысли были о частоте, но это тоже лотерея - частота у генератор не стабильна и на этом можно сыграть. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
startmaster Опубліковано: 20 березня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 20 березня 2015 (змінено) Какая ориентировочная цена и какая нагрузочная способность встроенных реле? продукт не релизный, потому цены нет ))) встроенное реле по ас1 10А, но уже хочу поставить 40А - сам знаешь, чего только не пишут на корпусах. Если я правильно понял меряем THD и выше определенного уровня считаем что это генератор. да, изначально задумка была такая. Но есть сети с явно завышенным THD, + нагрузки иногда вносит локально помеху которая вылазит в повышении THD, а бывает и наоборот. фильтрация в обработке локалку съедает, то не проблема. Во, а у меня как раз прибор щас весит, пошел посмотрел - THD сети с отключенным домом 1,4-1,5% у меня те же цифры - 1.5% практически без нагрузки. недостаток THD - не говорит о конкретной гармонике, а об отношении к первой. У меня получается получить вплоть до 21-й в отдельности. но не хочу все усложнять попробую скоро выложить чего на трубе зы: частоту и напряжение тоже параллельно измеряю, но то такое - действительно лотерея. можно пойти дальше и по полному спектру, который дает генератор определять его. могу и так Змінено 20 березня 2015 користувачем startmaster Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
petrycho Опубліковано: 20 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2015 чтоб определенные нагрузки не подключались к генератору Хотел сам сделать такой прибор, но куражу не хватило. Добавьте туда защиту от высокого и низкого напряжения… - это себестоимость не увеличит, но чуть расширит функциональные возможности. цены нет Цена известна - дороже, чем обычная защита на данный ток. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
startmaster Опубліковано: 20 березня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 20 березня 2015 Добавьте туда защиту от высокого и низкого напряжения это само собой там есть. вшил 180В - 250В с задержками. и по частоте 48-52. напругу меряю среднеквадратичную, обе полуволны. Цена известна - дороже, чем обычная защита на данный ток. просто это усеченная версия, которая ток не измеряет, вот этой фигни с индикатором и кнопками. в динреечной ток измеряет, но речь не о том пс. немного подточу код и пойду в гараж втыкать в генератор )) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
petrycho Опубліковано: 21 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2015 вшил 180В - 250В Клиенты будут иногда просить поднять/опустить порог… Верх сейчас ставлю 255-260! низ если не холодильники... то на сколько устойчиво работает максимально вниз. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
startmaster Опубліковано: 21 березня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 21 березня 2015 Клиенты будут иногда просить поднять/опустить порог… тогда пост #8 там есть регулировка, но дело не в напряжении, да и темка не по этому поднималась )) то на сколько устойчиво работает максимально вниз. дабы быть точным, сейчас подключу латр и отпишусь Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 21 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2015 тогда пост #8 там есть регулировка, но дело не в напряжении, да и темка не по этому поднималась )) и не нужно оно там, лишнее это и будет только вводить в ступор. здача идеи другая, например электрокотел отключить - ну накой там мерять напругу? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
deemage Опубліковано: 21 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2015 Мне кажется здесь логичнее будет использовать существующие PLC-модемы для передачи информации по силовым цепям. Протокол X10 например посмотрите и можно своё что-то собрать попроще. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
startmaster Опубліковано: 21 березня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 21 березня 2015 на сколько устойчиво работает максимально вниз. отвечаю, после танцев вокруг латра и платы, при 150В уверенно держит ярмо реле, отпускает при 130В. Хотя сначала было 180В. Добавлено через 2 минуты и можно своё что-то собрать попроще. куда уж проще - конденсатор, процессор, ОУ и реле )) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
startmaster Опубліковано: 23 березня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 23 березня 2015 попробую скоро выложить чего на трубе я доволен, все работает! городская сеть THD=2%, Бензиновый генератор однофазный Q-Power GG7000LE 5,5кВт 220В THD=7% (без нагрузки) youtu.be/nFlIkhH80xg 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...