4587derek Опубліковано: 17 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 червня 2015 запитать управление электрокотла от насоса в газовом котле, либо включить насос в газовом котле на постоянную работу. Либо отказатся от комнатного термостата. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zmiey Опубліковано: 18 червня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 18 червня 2015 Запитать от насоса газового не получится, т. к. насос периодически переключается на нагрев бойлера. Включить на постоянную работу, тоже не вариант, по той же причине, переключение насоса на нагрев бойлера. Отказаться.....а что это даст, его и сейчас получается нет фактически...... А реле протока на какой температурный режим рассчитанно ?? И какого производителя посоветуете, что бы не глючило?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 18 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2015 т. к. насос периодически переключается на нагрев бойлера. а чем переключается? может от туда взять команду блокировки насоса? можна мануал на ваш котёл посмотреть? может и вырисуется какая идея. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zmiey Опубліковано: 18 червня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 18 червня 2015 Котел Hermann Супермастер 23Е, с встроенным бойлером на 60л. "Переключается" насос, трехходовым клапаном, то на нагрев СО, то на ГВС, через змеевик бойлера. Когда греется бойлер, в СО соответственно циркуляции нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
siscom Опубліковано: 18 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2015 Ну до цих пір, я разів зо 5 писав то отримував відповіді. До речі дуже компетентні і глибокі. Навіть декілька разів спілкувався по телефону з їхнями теплотехніками. Доволі таки компетентні - респект їм! Я чесно кажучи не очікував... Не верю!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 18 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2015 согласно мануала и схемы, трёхходовой клапан с внутренними концевиками, и команда должна и дти постоянно, либо отопление либо бойлер. Можете посмотреть модель и напряжение трёх-ходового крана? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zmiey Опубліковано: 19 червня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 19 червня 2015 Не понял. Газовый котел работает нормально. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 19 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2015 я понимаю что газовый работает нормально, просто для отключения электро во время прогрева ГВС, нужно взять сигнал с трёхходового крана. а у него один провод общий и два провода - две команды отопление и бойлер. Вот от этих команд и нужно подключить два реле маленьких, которые будут включать ТЭНы. Просто посмотрите модель и напряжение трёхходового крана. Я вам набросаю схемку как подключится . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zmiey Опубліковано: 20 червня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 20 червня 2015 Просто посмотрите модель и напряжение трёхходового крана. Я вам набросаю схемку как подключится . Вот точно такой: www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3247585&postcount=1 А напряжение где мерять? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 20 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 червня 2015 берём маленькое реле, с обмоткой на 220 вольт, обмотку реле подключаем между контактами 2 (жолто\зелёный провод) и 3 (чорный провод). В мануале на котёл, схема на 38 страниче.А через нормально замкнутые контакты реле пропускаем провод управления контактором ТЭНов . В режиме отопления доплнительное реле обесточено и электрокотёл работает, в режиме бойлера, дополнительное реле разорвёт цепь управления электрокотла. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zmiey Опубліковано: 20 червня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 20 червня 2015 Желто-зеленый провод, на сколько знаю, это заземление!! Может GY (серый)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 20 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 червня 2015 Желто-зеленый провод, на сколько знаю, это заземление!! Может GY (серый)? таки да, в углу схемы есть сноска. Привык что на схемах серый обозначается GR. Сервопривод там с контактами внутри, посему команда отопление или бойлер подаётся постоянно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zmiey Опубліковано: 5 липня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 5 липня 2015 Эл. схема котла Тенко, вариант Эконом, у меня еще плюс установлен датчик протока. (ссылка устарела) (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zmiey Опубліковано: 6 липня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 6 липня 2015 Что за зверь - термовыключатель с кнопкой?? Так понимаю, подключается в цепь питания эл. котла, и при возникновении аварии (например залипания контактов реле), пока не нажмешь кнопку, питание котла не возобновится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 6 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2015 Что за зверь - термовыключатель с кнопкой?? термопредохранитель, обычно монтируется в верхней части бака котла, в случае перегрева, отключает котёл, возврат обычно нажатием кнопки на самом предохранителе. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zmiey Опубліковано: 6 липня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 6 липня 2015 термопредохранитель, обычно монтируется в верхней части бака котла, в случае перегрева, отключает котёл, возврат обычно нажатием кнопки на самом предохранителе. А есть маркировка его, обозначение, а то я что-то не могу найти? Хочу себе поставить на катушку управления контактором эл. котела, на случай аварийной ситуации, чтобы питание котла выключал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 7 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 липня 2015 www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?name=THERMOSTATKSD&page=0 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zmiey Опубліковано: 7 липня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 7 липня 2015 Это я знаю.....бывал там. Но я же хотел с кнопкой, что бы он сам по себе, не возвращался в рабочее состояние. А вообще, как его закрепить на "трубе":) (корпусе) котла? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 7 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 липня 2015 KSDA313R-105v Термостат, термопредохранитель Биметаллический термостат 10A 250В ~ 105 ° C закрепить, просто прикрутив, также есть не с двумя ушами, а с одним штирьком с резьбой по центру . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 7 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 липня 2015 можна через проходную пластину, взяв датчик на немного меньшую температуруDWB 2010.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zmiey Опубліковано: 7 липня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 7 липня 2015 (змінено) можна через проходную пластину, взяв датчик на немного меньшую температуру Не совсем понятно, что за переходная пластина и как на нее крепить. Термовыключатель нашел, такого плана, не пойму как его закрепить на корпусе котла, если там нет штатного места. Змінено 7 липня 2015 користувачем zmiey Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 7 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 липня 2015 намазать торец датчика термопастой КТП-8, просто прижать торец к баку электрокотла, желательно в верхней части бачка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zmiey Опубліковано: 8 липня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 8 липня 2015 Вот в том то и вопрос, чем прижать к верхней части бака? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zmiey Опубліковано: 9 липня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 9 липня 2015 Кроме стяжки и хомута ничего не приходить в голову. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 9 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 липня 2015 пружина и проволочка вам помогут.за ушки привязать проволочку, обтянуть вокруг бачка, и связать через пружинку. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз