happym Опубліковано: 16 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2016 TNS чи TT - не знаю . Планирую, что PE будет выполнен своим контуром заземления. Все ПЗІПы однополюсные CD241J, будут установлены, каждый на свою фазу. Их, что нужно подключать к РЕ, не к N от счетчика? В такому разі це ТТ. ПЗІП потрібно брати чотириполюсний. Підключення зіркою: Між фазами та N варисторні (3 шт), між N та PE іскровий (1 шт). Якщо Ви підключені від повітряної ЛЕП, ПЗІП має бути розрахований на часткові струми блискавки з Іімп (10х350 мкс) від 5 кА та вище. Це Тип 1 або Тип 1+2. У Вас більш за все Тип 2. Якщо так, то в разі влучення блискавки в ЛЕП поряд з Вашим будинком, велика ймовірність його механічного й електричного пошкодження (це дуже м'яко кажучи). CD241J Це УЗО. ПЗІП схоже в середньому ряду, зразу після зубра. Чи я помилюсь? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 16 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2016 ПЗІП схоже в середньому ряду, зразу після зубра. там взагалі його нема Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nickdecker Опубліковано: 16 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2016 там взагалі його нема Сразу бы написали, что за аппарат после зубра. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
happym Опубліковано: 16 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2016 Цитата: ПЗІП схоже в середньому ряду, зразу після зубра. там взагалі його нема Тільки власник може сказати, що то за пристрій. Але було дуже схоже. З іншого боку, на даний час ПУЕ вимагає встановлення ПЗІП. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 16 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2016 а это, то все просто, это 3 полюсный рубильник от Хагера Добавлено через 4 минуты Сразу бы написали, что за аппарат после зубра. а как же интрига)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nickdecker Опубліковано: 16 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2016 а это, то все просто, это 3 полюсный рубильник от Хагера На фотке рычажок не рассмотреть неискушенному в продукции хагер)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 16 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2016 Пожалуйста ткните носом где обратить внимание, поправить1. Схема совсем не продумана с точки зрения резервирования. Нагрузки распределены так, что придётся покупать мощный трёхфазный генератор - от 10 кВт и выше. Правильнее будет выделить одну фазу, которая будет дублироваться генератором, и посадить на неё всё жизнеобеспечение и свет. 2. Схема не даёт возможности установить "центральный выключатель" - для этого должны быть выделены линии на холодильник, охрану и др. 3. Будет ли альтернативное отопление кроме электрокотла? 4. Почему на электроплиту заведена одна фаза? 5. Не вижу в схеме электродуховку, СВЧ, стиральную машину, холодильник и др. - на каких линиях они будут? 6. УЗО лучше распределять по группам риска: максимальный риск в насосе, уличных группах, стиральной машине, посудомойке. Средний риск - в розетках комнат и кондиционерах. Минимальный - в группах света. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tochini Опубліковано: 16 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2016 там взагалі його нема Вы гуру, ПЗИП, такие нет. :D:D:D На второй рейке просто поставлены ЗУБР, Рубильник, 3п АВ, УЗО и АВ. Компановка точно будет менятся 1. Схема совсем не продумана с точки зрения резервирования. Нагрузки распределены так, что придётся покупать мощный трёхфазный генератор - от 10 кВт и выше. правильнее будет выделить одну фазу, которая будет дублироваться генератором, и посадить на неё всё жизнеобеспечение и свет. Генератор не планирую устанавливать. Расскидал по фазам на случай, если на одной линии обрыв, то можно перейти в другую комнату либо кинуть удленнитель временно, как-то так 2. Схема не даёт возможности установить "центральный выключатель" - для этого должны быть выделены линии на холодильник, охрану и др.Центральный рубильник есть. Одну линию думал, кинуть мимо него на холодильник, охрану и др., схемку доработаю. Спасибо! 3. Будет ли альтернативное отопление кроме электрокотла?Да, камин. 4. Почему на электроплиту заведена одна фаза?Такая, сейчас стоит в городе - 1Ф. У меня были вопросы по праву жизни предложенных схем. Если не затруднит ответьте на них. Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nickdecker Опубліковано: 16 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2016 У меня были вопросы по праву жизни предложенных схем. Если не затруднит ответьте на них. Спасибо! Да схемка как схемка, жить можно. Узнайте только систему заземления. А так, вылизывать же можно до бесконечности и получить шкаф 2-х метровый с кучей разной начинки. Уверен видели, например, темы Dmode и andr2000 с их щитками, они себе заморочились, а вам может и не нужно столько. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 16 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2016 У меня были вопросы по праву жизни предложенных схем. Если не затруднит ответьте на них. Спасибо! С точки зрения работоспособности - всё ок, функционировать будет. Оставьте себе возможность переделок в будущем - тогда можно будет добавить генератор, ИБП и прочие хотелки. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 16 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2016 И УЗО я бы поставил на 3 фазный котел электрический. Я б предусмотрел место для другого щита хотя бы на 12 мест, что бы то что написал инженер поместить. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...