andre100 Опубліковано: 11 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2015 Висит щиток с счетчиком на столбе с автоматами и прочей ерундой. 3 фазы. Сколько жил провод брать 4 или 5? думаю ВВГ 5х6 использовать. Или надо подробно щиток изучить для выбора количества жил? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 11 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2015 Делаете повторное заземление и уже 5-жильным кабелем заводите в дом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andre100 Опубліковано: 13 березня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 13 березня 2015 Это же равно соединить все в одном месте. и изоляция N от корпуса не понятна Добавлено через 24 минуты electric-tolk.ru/sistemy-zazemleniya-tn-s-tn-c-s-tn-s-tt-it/ Вот интересно расписаны схемы. Каую выбрать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 13 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2015 Висит щиток с счетчиком на столбе с автоматами и прочей ерундой. 3 фазы. Сколько жил провод брать 4 или 5? думаю ВВГ 5х6 использовать. Или надо подробно щиток изучить для выбора количества жил? Если PEN разделять в ЩУ , то от ЩУ на ВРУ пятижильный АВВГ, если разделять в ВРУ , то четырехжильный АВВГ. На опоре выполнить повторное заземление (ПУЭ 1.7.94) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 13 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2015 Каую выбрать? TN-C-S. Как написано, в месте "после расщепления на проводник N и проводник РЕ такая система требует повторного заземления" К Вашему же щитку подходит 4 провода? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andre100 Опубліковано: 25 березня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 25 березня 2015 Вот нашел доходчивое сравнение систем electric-tolk.ru/sistemy-zazemleniya-tn-s-tn-c-s-tn-s-tt-it/ У меня ест возможность подключится от трансформатора, тоесть, система TN-S и 5 жил. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitalik12007 Опубліковано: 25 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2015 Висит щиток с счетчиком на столбе с автоматами и прочей ерундой. 3 фазы. Сколько жил провод брать 4 или 5? думаю ВВГ 5х6 использовать. Или надо подробно щиток изучить для выбора количества жил? а почему не АВВГ 5*10 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 25 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2015 с автоматами и прочей ерундой. А чем обусловлен выбор именно 5*6? Мощность не сказали, параметры вводного автомата тоже. Длина какая? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andre100 Опубліковано: 30 березня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 30 березня 2015 мощность 20кВт, 40м до щитка в доме. Вводного автомата нет ибо трансформатор мой и хочу подключатся прям в него. Можно ли в КТП подключить 2 провода на ноль и получить N+ PE? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energylight Опубліковано: 1 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2015 мощность 20кВт, 40м до щитка в доме Логичнее всего использовать алюминий (дешевле), т.е. АВВГ. Сечение кабели при такой вводной мощности - 10 мм. Если заземление на КТП реализовано правильно, то тяните 5 жил. P.S. Из выше перечисленного получается кабель АВВГ 5х10. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...