Как сделать ввод в дом от щитка

andre100

Рекомендовані повідомлення

Висит щиток с счетчиком на столбе с автоматами и прочей ерундой.

3 фазы. Сколько жил провод брать 4 или 5? думаю ВВГ 5х6 использовать. Или надо подробно щиток изучить для выбора количества жил?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

7c7bd903f072.jpg

 

Это же равно соединить все в одном месте. и изоляция N от корпуса не понятна

 

Добавлено через 24 минуты

electric-tolk.ru/sistemy-zazemleniya-tn-s-tn-c-s-tn-s-tt-it/

Вот интересно расписаны схемы.

Каую выбрать?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Висит щиток с счетчиком на столбе с автоматами и прочей ерундой.

3 фазы. Сколько жил провод брать 4 или 5? думаю ВВГ 5х6 использовать. Или надо подробно щиток изучить для выбора количества жил?

Если PEN разделять в ЩУ , то от ЩУ на ВРУ пятижильный АВВГ, если разделять в ВРУ , то четырехжильный АВВГ.

На опоре выполнить повторное заземление (ПУЭ 1.7.94)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Каую выбрать?

TN-C-S. Как написано, в месте "после расщепления на проводник N и проводник РЕ такая система требует повторного заземления"

К Вашему же щитку подходит 4 провода?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...

Вот нашел доходчивое сравнение систем

electric-tolk.ru/sistemy-zazemleniya-tn-s-tn-c-s-tn-s-tt-it/

 

У меня ест возможность подключится от трансформатора, тоесть, система TN-S и 5 жил.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Висит щиток с счетчиком на столбе с автоматами и прочей ерундой.

3 фазы. Сколько жил провод брать 4 или 5? думаю ВВГ 5х6 использовать. Или надо подробно щиток изучить для выбора количества жил?

 

а почему не АВВГ 5*10

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

с автоматами и прочей ерундой.

А чем обусловлен выбор именно 5*6?

Мощность не сказали, параметры вводного автомата тоже. Длина какая?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

мощность 20кВт, 40м до щитка в доме. Вводного автомата нет ибо трансформатор мой и хочу подключатся прям в него. Можно ли в КТП подключить 2 провода на ноль и получить N+ PE?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

мощность 20кВт, 40м до щитка в доме

Логичнее всего использовать алюминий (дешевле), т.е. АВВГ. Сечение кабели при такой вводной мощности - 10 мм. Если заземление на КТП реализовано правильно, то тяните 5 жил.

P.S. Из выше перечисленного получается кабель АВВГ 5х10.