romi9999 Опубліковано: 3 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2015 Знание формул и чтение норм и умных книг, не заменяет понимание физики процесса. Это точно о вас.... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
y-dom Опубліковано: 3 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2015 romi9999, читая твой пост про 6 кВт, просто не смог сдержаться. Превратить котел 24 кВт в 6 кВт достойна звания лучшая лабораторная работа Института N... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
romi9999 Опубліковано: 3 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2015 А какое именно место спровоцировало на влажные мечты "понимателя" физических процессов? П.С. ...."Ты мне не тыч! Сукин сын!"© Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
y-dom Опубліковано: 4 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2015 (змінено) А какое именно место спровоцировало на влажные мечты "понимателя" физических процессов? П.С. ...."Ты мне не тыч! Сукин сын!"© 1. Гениальный пост про температурный перепад в 5 С и ловкое превращение котла 24 кВт в 6 кВт Добавлено через 1 час 12 минут Здесь есть одна засада. Заключена она в формуле Q=cm(t_2-t_1 ), где Q – количество теплоты, m – масса воды, (t_2-t_1 ) – разность между начальной и конечной температурами теплоносителя (подача-обратка), c – удельная теплоемкость воды. Так вот разница между подачей и обраткой для ТП градусов 5, и поднять ее практически очень сложно, да и незачем из соображений комфорта. А номинальная теплопроизводительность котла указывается для дельты 20 (15, очень редко 10) градусов. Масса прокачиваемой воды через котел и пол естественно одинакова, а дельта ниже в 4 (три) раза. То есть мощность 24-х киловаттного котла реально не превысит 6 (8) кВт. От такая петрушка. Где ошибка? 1. Разница температур между подачей и обраткой теплого пола может быть в пределах от 10 С до 15 С. Когда система теплого пола начинает прогреваться перепад может быть все 25 С. 2. Расход, как правильно указано выше, у котла постоянный, меняется только разница температур!!! 3. Вышесказанное означает, что навесной котел 24 кВт может прекрасно работать на теплый пол без смесительного узла при условии: - сопротивление теплого пола в пределах 20 кПа (2 м). 4. Максимальная площадь теплого пола при перепаде в 15 С может быть 24 000 [Вт]/ 80 [Вт/м2] = 300 м2. Т.е. это означает, что котел можно без проблем подключать напрямую к теплому полу без смесительного узла для достаточно большого объекта. Но нужно контура теплого пола при этом уменьшить, допустим, до 70 м. Потери в трубах теплого пола 70 м х 150 Па/м= 10,5 кПа = 1,05 м В колекторе теплого пола можем потерять до 0,45 м. Суммарные гидравлические потери 1.5 м Выводы: - теоретически и без запаса навесной котел может работать на теплый пол без смесительного узла и гидрострелки, но при малой длине контуров теплого пола. - из-за перепада 15 С местами может быть неравномерно прогретый пол, т.е. если ходить босиком можно заметить. На тепло в доме не влияет. - для точного расчета нужно знать модель котла и ее характеристики, потом можно подобрать максимальную длину контура для такой системы. Расчет на примере реального котла Vitodens 100 Возьмем максимальный напор 25 кПа из диаграммы Расход по диаграмме будет 1100 л/ч=1,1 м3/ч Мощность при таких условиях 1,1*1.163*15=19,1 кВт Максимальная площадь пола 19,1 /80 = 240 м2 Т.е. на Vitodens 100 можно подключить до 240 м2 без смесителя, при условии что длина контура будет не больше 120 м Сопротивление контура 120 м * 150 Па/м = 18 кПа Останется еще 7 кПа на подводки и коллектор. to romi9999 Поэтому расход не уменьшится и Заказчики могут спать спокойно - никто не заберет у них киловатты тепла Змінено 4 вересня 2015 користувачем y-dom 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 4 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2015 Опресовка воздухом, скыльки качати? Який допуск зміни тиску на температурні перепади??? y-dom, На вашому графіку вище (і на моїх раніше) розхід обмежений +- 1,5 куба не залежно від насосу. Це тому, що протік обмежений самим котлом і його опором? Тобто, виходить, що у мене котел має більший опір ніж уся система? І як не крути, всеодно більшого розходу я не побачу? Навіть з потужнішим насосом на котлі? Відповідно, у мому випадку (проектно 2 куб/год) буде недобір по температурі. А. щоб його вибрати (в "час пік") без гідрострілки - підмісу прийдеться піднімати температуру подачі А краще, враховуючи обмеження Т масиву підлоги, зменшити протік (температуру), у не критичних приміщеннях. Вірно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
y-dom Опубліковано: 4 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2015 Опресовка воздухом, скыльки качати? Який допуск зміни тиску на температурні перепади??? По нормам 1,5 от рабочего давления, но не меньше 6 бар Тобто, виходить, що у мене котел має більший опір ніж уся система? І як не крути, всеодно більшого розходу я не побачу? Навіть з потужнішим насосом на котлі? Да у теплообменника котла приличное сопротивление, расход будет небольшой до 1,5 м3/ч Відповідно, у мому випадку (проектно 2 куб/год) буде недобір по температурі. А. щоб його вибрати (в "час пік") без гідрострілки - підмісу прийдеться піднімати температуру подачі А краще, враховуючи обмеження Т масиву підлоги, зменшити протік (температуру), у не критичних приміщеннях. Все верно. Но я бы не упирался в 2 м3/ч, нет характеристик твоего котла - можно было бы точнее рассчитать расход и напор. Весь расчет делается на максимальную году нагрузку, которая может 1 раз в году будет. Остальное время котел будет работать на половине мощности, но с постоянным расходом - значит и перепад температур уменьшится. Иначе говоря, можно тщательно посмотреть на характеристики котла и выкинуть смесительный узел. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
romi9999 Опубліковано: 4 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2015 Где ошибка? А вы над таблицей умножения тоже смеетесь? Какие 25-15-10 дельта для пола? 5, максимум 7 градусов. Не поленитесь загуглите. И вот от этой дельты и считайте. П.С. Я так понимаю, что лекцию "о расходе" вы не проспали, но знания о том , что есть котлы с модулируемыми насосами - отсутствуют напрочь. П.П.С. А еще мы поговорим о вашей удачной попытке засандалить 850 долл. на "свистелку и перделку", которая удачно включает и выключает свет через интнрнет, но имеет отдаленное отношение к нормальному управлению "теплом". 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 4 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2015 Т.е. это означает, что котел можно без проблем подключать напрямую к теплому полу без смесительного узла для достаточно большого объекта. Но нужно контура теплого пола при этом уменьшить, допустим, до 70 м. y-dom, в погоне за гидравликой контуров Вы потеряли одну мысль - электроника котлов заточена на дельту 15-20 гр, (иначе тактование до безобразия ) для ТП такая дельта чревата недогревом/перегревом. Мож я чего и не вкурсах, но на сегодняшний день не видел котлов которые могли бы удерживать дельту подача/обратка в 5-7 гр. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 4 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2015 y-dom, SON, якщо брати конкретно мій котел космогаз Новаденс 24, то виробник вказує дельту 10 градусів на режим теплої підлоги: Макс.молезная мощность на отопление (40/30) “P” кВт 27,0 КПД при макс.полезной мощности (40/30) % 106 Мин.полезная мощность (40/30) кВт 4,6 КПД при мин.полезной мощности (40/30) % 108,8 КПД при 30% нагрузке % 108,8 romi9999, по факту, дельта буде залежати від протоку і теплозйому. Книжки пишуть і проектанти з досвідом беруть 15. Яка буде по факту я поки ХЗ. Хіба втулю два термометри і буду міряти, для експерименту Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
romi9999 Опубліковано: 4 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2015 виробник вказує не обращайте внимание, что пишут китайцы в ТТХ. Там правды мало. Я, ради интереса, глянул - там для модели Novadens 45c - КПД 110,1 %. Такой наглости я еще не видел! (топовые немцы - 108-109%) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 4 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2015 Но я бы не упирался в 2 м3/ч, нет характеристик твоего котла - можно было бы точнее рассчитать расход и напор. Весь расчет делается на максимальную году нагрузку, которая может 1 раз в году будет. Остальное время котел будет работать на половине мощности, но с постоянным расходом - значит и перепад температур уменьшится. Характеристики котла є на 5 сторінці: www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3579681&postcount=100 З нагрузкою вірно, тому поки особливо не переживаю. romi9999, Вроді як італійці а не китайці. Однак, як не виробнику, то кому вірити? Вам і гуглу? За 1 - 2% кпд спорити не стану... Однак вірю, що основні ТТХ відповідають заявленим. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
romi9999 Опубліковано: 4 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2015 Книжки пишуть і проектанти з досвідом беруть 15. Да ну! Дайте пару ссылок. А я вам алаверды... www.know-house.ru/avtor/warmfloor.html да и еще пару десятков подкину. Добавлено через 2 минуты Вроді як італійці а не китайці Вообще то, уже есть сформированное понятие - "китальянцы". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
y-dom Опубліковано: 4 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2015 Рекомендуемая разница температур между подачей и обраткой теплого пола 10 С. Теходел Рехау рекомендует Но в принципе работать будет и на перепаде в 2, 5, 7 С. Это решение за проектировщиком, монтажником и т.д. Существенная разница получается в расходе при одинаковой мощности. Красивый перепад в 5 С существенно удорожит систему теплого пола - насос нужен с характеристиками в 2 раза мощнее, гидравлическое сопротивление растет - нужно увеличивать диаметр подводящих труб и т.д, а комфорт одинаковый. Большие расходы хорошо знакомы мне по моим проектам систем настенного и потолочного охлаждения, где маленькие перепады в 4-5 С, но там это оправдано. to SON, спасибо за мысль по делу У меня есть объекты, где навесной котел работает напрямую на систему теплого пола, площадь, правда, не предельная 120 м2. Частого тактования не наблюдалось. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
y-dom Опубліковано: 5 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2015 porterlv, хорошо, с котлом разобрались, а с автоматизацией что планируете делать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 5 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2015 (змінено) y-dom, Автоматизація уже описана вище. - котел апаратно в режим теплих підлог (20 - 45 градусів) - колел програмно (при потребі) в обмеження макс потужності (глибина модуляції 1:5,8) - котел програмно в обмеження макс подачі 35 градусів - погодозалежна автоматика котла - кімнатний термостат (бездрот. в критичну (ні) кімнату(ти)) З останніми двома пунктами прийдеться багато поекспериментувати Погодозалежна автоматика гнучко програмується (див скрін), мо і кімнатного не тре буде. Перегрів масиву виключений жорстким обмеженням подачі. Про решту не скоро скажу, бо не знаю як поведе себе будинок, СО, мої хотілки і погода. 2 - 3 роки експериментів з налаштуваннями і вийду на оптимал або звикну до нюансів... Зауваження, пропозиції, міркування по питанню описаної автоматизації? Змінено 5 вересня 2015 користувачем porterlv Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 5 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2015 Частого тактования не наблюдалось. Ну так пральна. Дельта 15-20 забита у него в мозгах, пользователь изменить ее не может. Вот ежли поменять мозги на дельту в 5 гр, самое оно для ТП, но у котла будет веселая жизнь. :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 5 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2015 Теходел Рехау рекомендует ... Знания - это еще не ум. Техотдел рехау просто еще не вычитал, хотя я даже сомневаюсь, что пытался, что в нормальных конденсационниках стоит частотное управление внутренним насосом, при котром в реальном времени рабочая точка этого самого насоса бегает по номограмме как маркетанская лодка в шторм в зависимости от разницы температур, режима работы и пары других параметров. Зато Рехау. Красивый офис и умный вид. Добавлено через 6 минут .... П.П.С. А еще мы поговорим о вашей удачной попытке засандалить 850 долл. на "свистелку и перделку", которая удачно включает и выключает свет через интнрнет, но имеет отдаленное отношение к нормальному управлению "теплом". Когда я год назад увидел Фибаро, открытую архитектуру и прочие нежности - я тоже растаял и с криком " ваш KNX - говно" хотел броситься переписать сценарии и прочие подвиги сродни грудью на танки. Хвала Аллаху, умные люди, не первую пятилетку имеющие дело со всякими умными и не очень домами, вовремя остановили. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
y-dom Опубліковано: 5 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2015 Дельта 15-20 забита у него в мозгах, пользователь изменить ее не может. Выложите тех. документацию, в каких котлах забита дельта 15-20 С. На следующей неделе запрошу инфо у Viessmann, Vaillant, Buderus по этому вопросу. Добавлено через 10 минут Знания - это еще не ум. Знание - это свет, а неученых тьма. что в нормальных конденсационниках стоит частотное управление внутренним насосом, при котром в реальном времени рабочая точка этого самого насоса бегает по номограмме как маркетанская лодка в шторм в зависимости от разницы температур, режима работы и пары других параметров. Андрей, шо це було? Здесь идет рубиловка с цифрами и номограммами - с литературными опусами, тебе в форум до Ирены Карпы. Если есть, что-то конкретно сказать, напиши котел марки такой от производителя Y не может работать напрямую с теплым полом и обоснование. Когда я год назад увидел Фибаро, открытую архитектуру и прочие нежности Попробуй Loxone, тебе понравится Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 5 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2015 y-dom, По моєму варіанту автоматизації зауваження би почути. Дякую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
y-dom Опубліковано: 5 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2015 - котел апаратно в режим теплих підлог (20 - 45 градусів) - колел програмно (при потребі) в обмеження макс потужності (глибина модуляції 1:5,8) - котел програмно в обмеження макс подачі 35 градусів - погодозалежна автоматика котла - кімнатний термостат (бездрот. в критичну (ні) кімнату(ти)) Первые 2 пункта можно попробывать. П.3 В вашем случае, возможно, максимальная температура подачи будет до 40 С. Вообще, а зачем нужна автоматика? Цель - сократить потребление газа, обеспечить приемлемый комфорт. Чтобы уменьшить потребление нужно поэтажно или покомнатно снижать температуру. Вариант № 1 Поэтажное управление Необходимы: датчики температуры на каждом этаже зонные клапаны по одному на этаж сервопривод по одному на этаж В результате можно, держать в подвале пониженную температуру, 1 этаж днем нормальная, ночью пониженная температура, 2 этаж пониженная днем, нормальная ночью (как вариант) - зона спален Вариант №2 Покомнатное упраление Необходимы: датчики температуры в каждой комнате Сервопривода на коллекторы В результате в каждой комнате можно настроить свой тепловой режим. После выбора варианта можно выбирать или регуляторы комнатной температуры или построить систему на Raspberry PI Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 6 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2015 y-dom, 11 контурів на поверх... 27 в сумі. Тому від "Вариант №2" відмовився через вартість сервоприводів. А оскільки захист від перегріву масиву організовано на самому котлі, то гострої потреби у контролі масивів немає. Крім того, при їх використанні можливі різкі зміни системи по протоку, потрібна гідрострілка. Варіант 1 можу організувати прикриттям окремого контура на гребінці чи цілої гребінки краном. Що правда, не автоматично а статично (система уже змонтована). Оскільки такий спосіб особливої зручності не дає, то й не думав про ньього в автоматичному режимі. Погодозалежна втоматика мала би забезпечити економію і комфоррт у певній мірі. А кімнатний термостат виключити недогрів чи перегрів по критичних приміщеннях. * окремим питанням стоїть алгоритм роботи погодозалежна + кімнатник. У кого приорітет і які нюанси. Прийдеться розбиратись... Переваги - дешевизна, простота і надійність. Недоліки - обмежена гнучкість, перепади температур по кімнатах у випадку нерівномірного провітрювання, зміні вітру чи освітлення сонцем (думаю, ці зміни будуть мало помітні і в основній частині нівелюються балансуванням та інерційністю системи). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
y-dom Опубліковано: 6 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2015 11 контурів на поверх... 27 в сумі. По богатому, а говорил бюджет ограничен У меня при похожей площади этажа: 4 контура на первом этаже и 6 на втором, включая обогрев лестницы. Вариант № 1 Поэтажное управление Зонные клапана всегда можно поставить позже. Главное проводку заложить: - Щит - коллектор питание 3х0,75 к коллектору - 3 шт - коллектор - регулятор температуры этажа 3х0,75 3 шт - дополнительно Щит - место установки регуляторов - витая пара (для будущей автоматики на 1- Wire) Думаю, что в ближайшее время появится много доступных решений на 1-Wire с веб интерфейсом Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 6 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2015 y-dom, хотів з довгими контурами, навіть прорахував. Вийшло близько межі (цифои є на попередніх сторінках). Вирішили не ризикувати. Тимпаче, що котел то мав прокачувати самостійно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
red baron Опубліковано: 6 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2015 (для будущей автоматики на 1- Wire) Думаю, что в ближайшее время появится много доступных решений на 1-Wire с веб интерфейсом что за зверь? можно поподробнее? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 6 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2015 red baron, 1- Wire двонапрямлена двопровідна цифрова шина низькошвидкісного обміну даними. Спосіб комунікації різних девайсів між собою. Розробка Dallas Semiconductor. https://ru.wikipedia.org/wiki/1-Wire 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення