Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Импульсное реле - бистабильное реле - реле упраляемое одной кнопкой: каким должно быт

Diver

Рекомендовані повідомлення

3 часа назад, dip сказал:

Помехи наводки по 5в на длинных проводах??

а если стоят простые цепочки и все это фильтруется и годами работает? не, не знаете? я же не с потолка пишу.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 08.12.2021 в 10:07, Malchish сказал:

Мои BIS-402 после пропадания питания переходят в состояние выкл. Ставил их специально, чтобы не связываться с проходными выключателями и иметь при выходе из дома кнопку "выключить весь свет в доме". 
На этапе ремонта, пока в подрозетниках нет кнопок, развесил лампочки для временного света и поставил клемники в подрозетники. В клемнике зажал один провод, а второй просто рядом торчит, - если нужно включить свет - вторым проводом просто касаюсь клемника. А чтобы не бегать по этажам и выключать все лампочки, когда уезжаю из дома, - просто вырубаю все имульсники автоматом, потом приезжаю, включаю автомат - импульсники в положении "выкл". 

помоему дешевле поставить мастер выключатель и контактор\пускатель что бы выключать не только свет, когда уходишь, но и розетки, что бы не гадать выключил ли духовку\утюг. понятно что оставить включенными "неотключаемые потребители".

 

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 07.12.2021 в 19:45, Diver сказал:

Сколько импульсных реле применяется в электрощите загородного дома скажем 150кв метров?

Предположительно замена всех обычных клавишных выключателей света на импульсные.

Напомню кто не знает - импульсные реле с успехом заменяют проходные выключатели, также в импульсных вариантах на входе может быть всего 5В с гальванической развязкой от сети 220В, что позволит ставить выключатели света в стремных местах типа басейнов и т.д.

зачем менять обычные выключатели ? 

имхо импульсное реле логично когда нужно выключать свет из > 2 мест. 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

27 минут назад, kaha сказал:

помоему дешевле поставить мастер выключатель и контактор\пускатель что бы выключать не только свет, когда уходишь, но и розетки, что бы не гадать выключил ли духовку\утюг. понятно что оставить включенными "неотключаемые потребители".

Не знаю лучше ли, но дешевле точно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, kaha сказал:

помоему дешевле поставить мастер выключатель и контактор\пускатель что бы выключать не только свет, когда уходишь, но и розетки, что бы не гадать выключил ли духовку\утюг

Чому це не практично? Приклад:

Увімкнена духовка/праска. Майстер-вимикачем при виході із будинку вимикаєте їх. Прийшли додому - вмикаєте. Тобто, праска/духовка увімкнуться "автоматично".

Другий приклад: Увечері залишаєте будинок, майстер-вимикачем вимикаєте освітлення на другому поверсі. Приходите додому вранці. Вмикаєте світло по всьому будинку, де воно було увімкнене ввечері, не дивлячись на те, що воно вже не потрібне.

 

Майстер-вимикач зручний тільки для тих, хто ним не користувався :)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ещё не пользовался :)

расскажу если не забуду после эксплуатации.

понятно, что бы покрыть все возможные сценарии, то систему нужно определенно усложнять, но стоит ли оно того ? Поэтому и добавил имхо "имхо".

 

можно сделать 5 разных мастер выключателей )))))

1. Ушел утром, вернулся вечером

2. Ушел утром, пришел утром 

3. Ушел вечером, но свет пусть обнулит состояние после возвращения

4. .......

 

 

 

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

4 часа назад, Diver сказал:

а если стоят простые цепочки и все это фильтруется и годами работает? не, не знаете? я же не с потолка пишу.

какиетакие простыецепОчкии?? и да я тоже из опыта таких ардуинустановщиков . 5вольтовых сух0контактовых.

Змінено користувачем dip
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

36 минут назад, dip сказал:

да я тоже из опыта таких ардуинустановщиков

не понимаю о чем вы, существует готовое устройство, его я и описывал. На входе каждого канала опторазязка 817, все очень надежно работает.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 часа назад, kaha сказал:

можно сделать 5 разных мастер выключателей )))))

або один ІОН )))

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

dip, забейте. Устройство с 5вольтовыми входами и простейшими оптронами на входе вполне может работать. Короткие входные цепи, отсутствие мощной коммутируемой нагрузки... Почему бы и не работать в отдельно взятом случае? Просто Diver уверен что этот частный случай сработает всегда. Ну и пусть верит. В данном случае меряться опытом не вижу смысла.

InSAn, не могли бы Вы указать параметры входов модуля - диапазоны напряжений 0 и 1 + входной ток. Источник питания для входов (клемма О) гальванически отвязан от питания? какая защита/изоляция у RS-485?

Змінено користувачем Автоматчик
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

15 часов назад, Автоматчик сказал:

dip, забейте. Устройство с 5вольтовыми входами и простейшими оптронами на входе вполне может работать. Короткие входные цепи, отсутствие мощной коммутируемой нагрузки... Почему бы и не работать в отдельно взятом случае? Просто Diver уверен что этот частный случай сработает всегда. Ну и пусть верит. В данном случае меряться опытом не вижу смысла.

InSAn, не могли бы Вы указать параметры входов модуля - диапазоны напряжений 0 и 1 + входной ток. Источник питания для выходов (клемма О) гальванически отвязан от питания? какая защита/изоляция у RS-385?

Включение  Лед блоков питания с выгоранием контактовв ??    Нее не слышали-и..

Змінено користувачем dip
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 14.12.2021 в 00:56, dip сказал:

Лед блоков питания с выгоранием контактовв ??    Нее не слышали-и..

а что этого делают?:) А если 3 года на лед работают и ничего еще не выгорело?:)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 13.12.2021 в 22:47, Автоматчик сказал:

Короткие входные цепи, отсутствие мощной коммутируемой нагрузки... Почему бы и не работать в отдельно взятом случае?

на многих обьектах...

метров по 10-20 линии стандартно.. линии во двор, на другой этаж, спортзалы в школах.. и т.д..

Зачем мне чтото врать, если сотни устройств работают и не жжжууужжат.. ?? Реле даже в китайских всяких реле стоят, и все работает. Массово реле из-за подгорания контатов не выходят из строя. На китайских радиореле RC цепочки висят и успешно решают подобные проблемы даже с килловатными нагрузками. Только не начинайте мне говорить за несовместимость RC и лед светильника..  

Змінено користувачем Diver
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 13.12.2021 в 22:47, Автоматчик сказал:

InSAn, не могли бы Вы указать параметры входов модуля - диапазоны напряжений 0 и 1 + входной ток.

Токова петля 5мА при 24В (вбудований БЖ). В тестах стабільно спрацьовувало і при 3мА.

  

В 13.12.2021 в 22:47, Автоматчик сказал:

Источник питания для входов (клемма О) гальванически отвязан от питания?

Тут потрібно уточнення - від якого саме живлення? Мається на увазі 220В? Тоді так :)

Всередині БЖ на 24В (ізольований - 3600 VAC, 5000 VDC) - для реле та входів; далі - ДС-ДС на 5В - для "мозгів". Між ними - захист від перенапруги та просадки.

Плюс окремий ізольований для RS-485.

В 13.12.2021 в 22:47, Автоматчик сказал:

какая защита/изоляция у RS-485?

ESD (±30kV contact, ±30kV air); EFT (50A 5/50ns)

DC-DC - 3k VDC

Opto - UL: 2500 V rms, CSA: Basic 400 V rms (566 peak), Functional 800 V rms (1131 V peak)

 

Вас це цікавило?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

17 часов назад, InSAn сказал:

Вас це цікавило?

Так! Дуже дякую за розгорнуту відповідь! Достойна реалізація!

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...