Igor1359 Опубліковано: 25 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2015 Уважаемые спецы, подскажите пожалуйста, Хочу вывести подземные (закопать) кабеля из техпомещения дома к месту будущего расположения аварийного генератора, а также к месту штыревого заземления (рядышком): 1 Какой кабель вывести для генератора (с учетом того что АВР будет в доме) расстояние 12 метров, мощность гены 10-15 квт 2 Какой кабель для заземления. Длина кабеля порядка 15 метров Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 25 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2015 1 Какой кабель вывести для генератора (с учетом того что АВР будет в доме) расстояние 12 метров, мощность гены 10-15 квт 2 Какой кабель для заземления. Длина кабеля порядка 15 метров По силовому - если генератор трехфазный и земля будет из дома, то 5х4,0. Если однофазный, то 3х10,0. Если заземление возле генератора, то на одну жилу меньше. Слаботочный, если пока не знаете марку генератора (в разных моделях по-разному) - тяните 15 жил по 1,5, это с гарантией и запасом. Например, Kipor требует 13 сигнальных жил, большинство европейцев обходятся количеством 5-7 жил. По заземлению - не подскажу, себе тянул медь 16,0. Какой вводной кабель от города? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 25 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2015 2 Какой кабель для заземления. Длина кабеля порядка 15 метров 10-16 мм2 достаточно. И если нужно еще заземление, обращайтесь. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor1359 Опубліковано: 26 лютого 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2015 To Engeneer: Если правильно помню то вводной кабель -алюминий 4х35 (3х фазный ввод, автоматы на 80А) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 26 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2015 вводной кабель -алюминий 4х35 (3х фазный ввод, автоматы на 80А) Смотрите здесь в табл. 54F - рекомендуют сечение 1/2 от фазных. Если фазные алюминий 35, по идее, можно медь 10 кв., но я бы ставил 16 - надёжнее и дольше прослужит. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 26 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2015 Смотрите здесь в табл. 54F - рекомендуют сечение 1/2 от фазных. После ГОСТа Р 50571.10-96(МЭК 364-5-54-80) были ГОСТ Р 50571.5.54-2011(МЭК 364-5-54-2002) и теперь ГОСТ Р 50571.5.54-2013(МЭК 364-5-54-2011). В ГОСТ Р 50571.5.54-2013(МЭК 364-5-54-2011) обратите внимание на требования к заземляющим проводникам. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 26 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2015 В ГОСТ Р 50571.5.54-2013(МЭК 364-5-54-2011) обратите внимание на требования к заземляющим проводникам. Там все то же самое, без изменений. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 26 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2015 Там все то же самое, без изменений. Совсем не тоже самое, если речь о заземляющих проводниках. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 26 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2015 Совсем не тоже самое, если речь о заземляющих проводниках.Формула и таблица остались. Кстати, формулу расчета сечения в разделе 543.1.1 так и не понял - что такое действующее значение тока короткого замыкания и откуда его взять. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 27 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2015 Кстати, формулу расчета сечения в разделе 543.1.1 так и не понял - что такое действующее значение тока короткого замыкания и откуда его взять. Ток КЗ. Формула и таблица остались. По заземляющим проводникам п. 542.3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...