подбор диаметров труб

Саша32

Рекомендовані повідомлення

Здравствуйте ,собираюсь скоро делать монтаж отопления имеется такая схема938273508_1.jpg.ebc7fbb78ddbf214e15311812abaee20.jpg Нужна помощь правильно ли подобран диаметр труб.Тубы голан аквапекс 16х2.2 и 20х2.8 .Заранее благодарен.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

правильно ли подобран диаметр труб

Без гидравлики на вскидку не правильно. Стояк 25, магистраль 20 до предпоследнего, дальше 16, отводки 16.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Без гидравлики на вскидку не правильно. Стояк 25, магистраль 20 до предпоследнего, дальше 16, отводки 16.

Мой вариант такой:

Стояк 25, магистраль 20 до первого радиатора включительно, дальше и отводы 16.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Большое спасибо.Я просто брал примеры с книги Покотилов В.В "Системы водяного отопления" там на 16 диаметр вешали 3500 вт1643330736_(2).jpg.b4c091b5defa51675eab3c5ea3492b61.jpg
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

там на 16 диаметр вешали 3500 вт[ATTACH]416601[/ATTACH]

У сантехника, как и у врача, есть самое главное правило: НЕ НАВРЕДИ !!!

По этой причине 2500 Вт/16 мм.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Cергей а какую дельту вы используете для теплоносителя 15 или 20 или это не столь существенно .Сколько на 20 трубу максимально рекомендуете ват. Спасибо
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Cергей а какую дельту вы используете для теплоносителя 15 или 20 или это не столь существенно .Сколько на 20 трубу максимально рекомендуете ват. Спасибо

Для радиаторного отопления 20 градусов. Для перестраховки я иногда использую 15.

Труба трубе рознь, в основном важен внутренний диаметр.

20 труба до 4,5 кВт.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну это ты очень занизил, до 7 кВт.

Вот ты и попался!!!

7кВт. это 300 литров в час. труба 20 мм имеет внутренний диаметр 15мм.

Получаем: v=0,47м/сек. R=304 Па/метр.

Если со скоростью все нормально то сопротивление несколько завышено.

Полезней 250 Па/метр. не превышать.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Получаем: v=0,47м/сек. R=304 Па/метр.Полезней 250 Па/метр. не превышать.

У мну Шевелев считает скорость 0,41м/с и 250 Па/м. :D

какую дельту вы используете для теплоносителя 15 или 20

Настенные котлы мозгами сами тянутся в сторону 15.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

по монограмме при расходе 300л.ч удельная потеря в приделах 160 па.м вот монограмма940646994_(3).jpg.f94ef63f0d1fb625379c9e4ea0f372f0.jpg
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Настенные котлы мозгами сами тянутся в сторону 15.

читал ,что в котлах температуру подачи и обратки можно самим задовать

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Что то я вас не понял. Объясните про семь и девять .извините до конца не дочитал.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Что то я вас не понял. Объясните про семь и девять .извините до конца не дочитал.

Так сами ж нарисовали. :) 20 трубу на стояк на второй этаж.

www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3357107&postcount=9

 

 

Саша32, мощность радиаторов как определяли?

Эт я к тому, что по первому этажу они уж совсем мелкие.

Либо дом очень теплый, либо комнатки малюсенькие, либо третье....

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

да действительно эта ветка будет отапливать на первом этаже одну комнату -2 радиатора потом сан.узел и 4-лестничный марш. будет еще одна ветка приблизительна такая же .Сейчас просто на примере одной ветке определяю правильные ли мои расчеты.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

.Сейчас просто на примере одной ветке определяю правильные ли мои расчеты.

Темп. подачи/обратки ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

планирую дельту 20 -15 .Ведь температура подачи и обратки (мощность радиаторов) будет меняться в зависимости от наружной тем.Максим подача 75/60 при -20
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Скачайте таблицы Шевелева, очень простая и удобная прога, и задавшись скоростью до 0,5 м/с и сопротивлением до 250 Па/м расточкуете всю систему отопления. :beer:
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Делал расчеты с такими данными расход 151 кг.ч труба 16х2 Шевелев- сопротивление 274Па\м, Покотилов- 170 Па\м. Кому верить .
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах