булькает вода в трубах зависает котел

DiMoNy4

Рекомендовані повідомлення

Такая проблема, устал бороться, с громкими звуками перекатывается булькает вода или воздух в трубах ( не в радиаторах), и зависает котел время от времени, то есть он не гаснет, а не толкает дальше воду по кругу, система отопления автономная, без давления, в самой верхней точке стоит простецкий расширительный бак( труба большого диаметра заваренная с двух сторон, в нее варен вход и выход), котел АТОН, простой без всяких наворотов, циркуляционный насос ГРУНДФОС, тоже самый простой. Несколько лет работало все отлично, теперь началось. Что было сделано мной, раскрутил фильтр грубой очистки перед насосом, чистый, несколько раз развоздушил через краны маевского радиаторы, воздуха не оказалось в них, несколько раз добавлял воды в систему и через расширительный бак сливал избыток(воздух тоже не выходил),насос включал на максимум, все трубы на виду, никаких протечек нет, трубы отопления металлические примерно 80 диаметром, от них идут отводки к радиаторам тоже из металла. ничего не пойму, года 4 все работало. Все батареи и трубы горячие. Змінено користувачем DiMoNy4
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Скорость на насосе уменьшите или дайте системе поработать в режиме ЕЦ.

зависает котел время от времени,

Тут совсем не понял. :D

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Скорость на насосе уменьшите или дайте системе поработать в режиме ЕЦ.

 

Тут совсем не понял. :D

 

ну например, вот ночью сегодня завис, лежу возле батареи, она горячая, потом остывает остывает и становится холодной , иду к котлу, газ горит, котел горячий, но вода горячая с него не выходит, булькает гудит внутри, включил подпитку воды в систему, тогда он погнал воду по кругу, такое чувство что воздух там собирается и не дает циркулировать. и так уже много раз. а что даст режим ЕЦ? SOS выручайте.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

газ горит, котел горячий, но вода горячая с него не выходит, булькает гудит внутри, включил подпитку воды в систему, тогда он погнал воду по кругу, такое чувство что воздух там собирается и не дает циркулировать.

А тут и к бабке не ходить, воздух однозначно. Система открытая (???) и затачивалась под ЕЦ, соотв. имеет уклоны для выхода воздуха в расширительный бачек. И если по уклонам и местом врезки РБ все пучком, остается кусок трубы (забит) от магистральной трубы до РБ. Подозреваю, что там даж не труба, а какой-нить патрубок или кусок шланга типа от старой стиралки. :D

Пару-тройку фото очень пролили бы свет на ситуацию.

Цифирки на насосе дайте.

Змінено користувачем SON
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Такая проблема, устал бороться, с громкими звуками перекатывается булькает вода или воздух в трубах ( не в радиаторах), и зависает котел время от времени, то есть он не гаснет, а не толкает дальше воду по кругу, система отопления автономная, без давления, в самой верхней точке стоит простецкий расширительный бак( труба большого диаметра заваренная с двух сторон, в нее варен вход и выход), котел АТОН, простой без всяких наворотов, циркуляционный насос ГРУНДФОС, тоже самый простой. Несколько лет работало все отлично, теперь началось. Что было сделано мной, раскрутил фильтр грубой очистки перед насосом, чистый, несколько раз развоздушил через краны маевского радиаторы, воздуха не оказалось в них, несколько раз добавлял воды в систему и через расширительный бак сливал избыток(воздух тоже не выходил),насос включал на максимум, все трубы на виду, никаких протечек нет, трубы отопления металлические примерно 80 диаметром, от них идут отводки к радиаторам тоже из металла. ничего не пойму, года 4 все работало. Все батареи и трубы горячие.

А в качестве теплоносителя обычная вода или подготовленная?

Булькание - это локальное закипание. А оно может появиться если внутри котла большие отложения накипи.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А в качестве теплоносителя обычная вода или подготовленная?

Булькание - это локальное закипание. А оно может появиться если внутри котла большие отложения накипи.

 

обычная вода из крана(жестковатая), не только в котле булькает, но и в трубах вдали от котла, больше на воздух похоже. фото нет возможности сделать, да и связи пока нет никакой , чтоб узнать какие цифры на насосе.:(, снарядом главный оптоволоконный кабель перебило.:(.жду пока починят.

 

Добавлено через 3 минуты

А тут и к бабке не ходить, воздух однозначно. Система открытая (???) и затачивалась под ЕЦ, соотв. имеет уклоны для выхода воздуха в расширительный бачек. И если по уклонам и местом врезки РБ все пучком, остается кусок трубы (забит) от магистральной трубы до РБ. Подозреваю, что там даж не труба, а какой-нить патрубок или кусок шланга типа от старой стиралки. :D

Пару-тройку фото очень пролили бы свет на ситуацию.

Цифирки на насосе дайте.

 

система открытая, затачивалась изначально под ЕЦ, насос уже потом поставили, уклоны есть, работало раньше без насоса, РБ вварен в магистраль через трубу диаметром примерно 20, фото нет возможности сделать, жду пока связь востановится.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

обычная вода из крана(жестковатая)

Вот вам и ответ.

Булькает не воздух, а пар. И он может булькать не только в котле но и дальше в СО.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

обычная вода из крана(жестковатая),

В украинских напольниках забить теплообменник даж хреновой водой просто нереально. :D

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В украинских напольниках забить теплообменник даж хреновой водой просто нереально. :D

 

Он не забит. Образуется паровая пробка. а булькание-это схолопывание паровых пузырей в СО.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Он не забит. Образуется паровая пробка. а булькание-это схолопывание паровых пузырей в СО.

Тогда каким боком жесткая вода? :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тогда каким боком жесткая вода? :)

Погуглите, что бывает с котлами у которых трубы покрыты накипью.

И какой хим. элемент определяет жесткость воды.

И что происходит с этим элементом, когда вода нагреется в котле.

А также советую поискать, на сколько 1 мм накипи ухудшает теплопередачу, и на сколько больше нагревается труба с накипью по сравнению с трубой без накипи.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Погуглите,

Манера писать глупости, а потом уходить от ответов, посылая в гугл, тут не прокатывает. :)

Мож Вы поведаете, каким образом жесткость/мягкость воды влияет на циркуляцию в системе отопления?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Такая проблема, устал бороться, с громкими звуками перекатывается булькает вода или воздух в трубах ( не в радиаторах), и зависает котел время от времени, то есть он не гаснет, а не толкает дальше воду по кругу, система отопления автономная, без давления, в самой верхней точке стоит простецкий расширительный бак( труба большого диаметра заваренная с двух сторон, в нее варен вход и выход), котел АТОН, простой без всяких наворотов, циркуляционный насос ГРУНДФОС, тоже самый простой. Несколько лет работало все отлично, теперь началось. Что было сделано мной, раскрутил фильтр грубой очистки перед насосом, чистый, несколько раз развоздушил через краны маевского радиаторы, воздуха не оказалось в них, несколько раз добавлял воды в систему и через расширительный бак сливал избыток(воздух тоже не выходил),насос включал на максимум, все трубы на виду, никаких протечек нет, трубы отопления металлические примерно 80 диаметром, от них идут отводки к радиаторам тоже из металла. ничего не пойму, года 4 все работало. Все батареи и трубы горячие.

 

А что вы делаете, чтобы цыркуцяция восстановилась. Те. когда котел работает и вы видите, что циркуляции нет. Какие ваши действия.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

в общем труба дело пока, котел наотрез отказывается работать, работает только когда подпитку в систему принудительно включишь, сейчас в лугандоне воду отключили, мерзнем, пробовали включать ЕЦ, не помогло
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

работает только когда подпитку в систему принудительно включишь,

Ройте трубу к РБ, ежли там все нормально, смотрите все на предмет утечки воды.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

в общем труба дело пока, котел наотрез отказывается работать, работает только когда подпитку в систему принудительно включишь, сейчас в лугандоне воду отключили, мерзнем, пробовали включать ЕЦ, не помогло

 

У вас насос протолкнуть воду не может, что ж о ЕЦ говорить.

На какой температуре работал котел пока все было хорошо?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У вас насос протолкнуть воду не может, что ж о ЕЦ говорить.

На какой температуре работал котел пока все было хорошо?

Ставили, на двойку, сегодня котел вообще остановился, и больше не включается пока принудительно воду не подашь в систему, воды в кране

пока нет, мерзнем....

 

Добавлено через 3 минуты

Ройте трубу к РБ, ежли там все нормально, смотрите все на предмет утечки воды.

 

утечка воды исключена, все трубы на видном месте, все ОС на виду., как РБ может забится если мы подаем воду в нижнюю магистраль( обратку) и сливаем излишки из РБ? пока принудительно не зальешь воду , котел не работает.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

...система отопления автономная, без давления, в самой верхней точке стоит простецкий расширительный бак( труба большого диаметра заваренная с двух сторон, в нее варен вход и выход), котел АТОН, простой без всяких наворотов, циркуляционный насос ГРУНДФОС, тоже самый простой.

 

Гибрид какой-то: автономная и без давления, не ЕЦ и бачок заварен, а когда подпитку включаете куда воздух девается из расширительного бака, как давление регулируется в системе, может его просто нет и поэтому котел не включается, с другой стороны котел без наворотов, больше смущает заваренный расширительный бочок. :unknown: Все таки больше склоняюсь, судя по описанным симптомам, воздуха в системе больше чем воды (именно в месте связки котел-насос, может там у Вас что то стоит, типа какого то клапана, крана...)

Блин, холодно сегодня, надо срочно что то делать. Если система простая все должно работать, а воду и ведром можно воду добавит, только в Вашем случае куда?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Гибрид какой-то: автономная и без давления, не ЕЦ и бачок заварен, а когда подпитку включаете куда воздух девается из расширительного бака, как давление регулируется в системе, может его просто нет и поэтому котел не включается, с другой стороны котел без наворотов, больше смущает заваренный расширительный бочок. :unknown: Все таки больше склоняюсь, судя по описанным симптомам, воздуха в системе больше чем воды.

Блин, холодно сегодня, надо срочно что то делать. Если система простая все должно работать, а воду и ведром можно воду добавит, только в Вашем случае куда?

 

приблизительно нашел картинку, только в моем случае нет никаких кранов, все откыто, все вварено нет никаких шлангов, излишки воды выходят из РБ свободно, давления нет и не было никогда в этой системе, наполняли воду уже 300 раз, утечек нет, излишки ВОДЫ, сколько наполнили столько и вытекло выходят через РБ. может в самом котле че то есть, но на видимых участках там небыло никуя, обычный совдепон, даже краны не стоят нигде, все экономили что могли

ot14.jpg.44db6aa22171da8959425b8c282c323b.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

приблизительно нашел картинку, только в моем случае нет никаких кранов, все откыто, все вварено нет никаких шлангов, излишки воды выходят из РБ свободно, давления нет и не было никогда в этой системе

 

Знаю расширительные мембранные ( система работает под давлением), знаю открытые для ЕЦ. Таких не знаю, не приходилось сталкиваться, смысл и принцип работы не могу понять:(

Или Вы имеете ввиду перелив? Тогда пордон.

Гм... Нужна помощь

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а насос установлен на байпасе? что стоит рядом с насосом на основной трубе подачи - клапан или кран? может насос по кругу ганяет

 

Добавлено через 2 минуты

смысл и принцип работы не могу понять
чертёж же есть, правда в разрезе не всё нарисовано. правая труба приварина к низу и подключена к отоплению, левая труба вварена под верх, и віполняет роль перелива.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а насос установлен на байпасе? что стоит рядом с насосом на основной трубе подачи - клапан или кран? может насос по кругу ганяет

 

Добавлено через 2 минуты

чертёж же есть, правда в разрезе не всё нарисовано. правая труба приварина к низу и подключена к отоплению, левая труба вварена под верх, и віполняет роль перелива.

Да понял, просто прочитал сначала заварен, не вьехал(((

 

Добавлено через 5 минут

а насос установлен на байпасе? что стоит рядом с насосом на основной трубе подачи - клапан или кран? может насос по кругу ганяет

.

 

Тоже спрашивал, что то мне кажется причина именно в этом.

Что то там рядом (в) с котлом не пропускает

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а

Добавлено через 2 минуты

чертёж же есть, правда в разрезе не всё нарисовано. правая труба приварина к низу и подключена к отоплению, левая труба вварена под верх, и віполняет роль перелива.

 

совершенно верно)))), не мог своими словами описать и найти картинку подходящую

 

Добавлено через 11 минут

Да понял, просто прочитал сначала заварен, не вьехал(((

 

Добавлено через 5 минут

 

 

Тоже спрашивал, что то мне кажется причина именно в этом.

Что то там рядом (в) с котлом не пропускает

уточнил, насос стоит через байпас, т.е на большой магистральной трубе стоит большой кран, снизу вварены трубы меньшего диаметра, на них стоит кран потом фильт грубой очистки, потом насос, и еще один кран после насоса. в данный момент большой кран открыт, два маленьких крана закрыты, насос отключен из розетки, котел никуя не запускается, всю мебель поотодвигали искали утечку, утечки никуя нет, голова болит уже

 

Добавлено через 4 минуты

Да понял, просто прочитал сначала заварен, не вьехал(((

 

Добавлено через 5 минут

 

 

Тоже спрашивал, что то мне кажется причина именно в этом.

Что то там рядом (в) с котлом не пропускает

уточнил, насос стоит через байпас, т.е на большой магистральной трубе стоит большой кран, снизу вварены трубы меньшего диаметра, на них стоит кран потом фильт грубой очистки, потом насос, и еще один кран после насоса. в данный момент большой кран открыт, два маленьких крана закрыты, насос отключен из розетки, котел никуя не запускается, всю мебель поотодвигали искали утечку, утечки никуя нет, голова болит уже, запускается только когда воды принудительно влить, в луганде воду отключили, мои мерзнут
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А сдругой стороны, у Вас как я понял самый простой котелок, ему не напряжение не надо, наплевать ему на насос, есть вода в нем - должен запуститься ( если конечно не перегретый) на долго? Второй вопрос.

А газ в магистрали есть? Может у Вас там совсем все хреново(((