vovinons Опубліковано: 10 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2015 Такая ситуация. Поставили новую ТП. 160 КВт. Проработала месяц. Счетчик NP-06 подключен по 04 . К трансформатору подключен один потребитель , кабель 30 метров. Показания счетчика на трансформаторе по прошествию месяца - 550 КВт, показания счетчика у потребителя - 450 КВт. Как такое может быть? Как проще вычислить "УТЕЧКУ"? Холостой ход трансформатора я так понимаю не вщитывается, если счетчик стоит на выходе 04. Трансформаторы тока к счетчику (300-5) может они не корректно работают? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mr.energo Опубліковано: 12 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2015 Как проще вычислить "УТЕЧКУ"? Для начала посмотреть, какой счетчик у потребителя, не истек ли срок его поверки, проверить схему подключения счетчиков и трансформаторов тока у потребителя и на ТП, сравнить их классы точности. Проверить, не подключено ли у потребителя что-нибудь до счетчика (неучтенная нагрузка). Затем измерить ВАФом токи пофазно в первичных и вторичных цепях трансформаторов тока. Сравнить у потребителя и на ТП, прикинуть коэффициенты трансформации (вряд ли Вы с достаточной точностью сможете измерить токи, чтобы точно посчитать этот коэффициент). Измерить величины напряжений на клеммах счетчиков. проанализировать. А кабель какой? Не греется? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 16 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2015 Трансформаторы тока к счетчику (300-5) Какая у них погрешность? Или хоть какой тип ТТ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 16 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2015 Класс точности ТТ должен быть 0,5S Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 17 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2015 при 450 квт*час/мес там ток около 3 А, а трансформаторы 300/5. Там погрешность большая, и добится точности не реально. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз