Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Вопрос по поводу счетчика в ТП и счетчика потребителя.

vovinons

Рекомендовані повідомлення

Такая ситуация. Поставили новую ТП. 160 КВт. Проработала месяц. Счетчик NP-06 подключен по 04 . К трансформатору подключен один потребитель , кабель 30 метров. Показания счетчика на трансформаторе по прошествию месяца - 550 КВт, показания счетчика у потребителя - 450 КВт. Как такое может быть? Как проще вычислить "УТЕЧКУ"?

Холостой ход трансформатора я так понимаю не вщитывается, если счетчик стоит на выходе 04. Трансформаторы тока к счетчику (300-5) может они не корректно работают?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как проще вычислить "УТЕЧКУ"?

Для начала посмотреть, какой счетчик у потребителя, не истек ли срок его поверки, проверить схему подключения счетчиков и трансформаторов тока у потребителя и на ТП, сравнить их классы точности. Проверить, не подключено ли у потребителя что-нибудь до счетчика (неучтенная нагрузка).

Затем измерить ВАФом токи пофазно в первичных и вторичных цепях трансформаторов тока. Сравнить у потребителя и на ТП, прикинуть коэффициенты трансформации (вряд ли Вы с достаточной точностью сможете измерить токи, чтобы точно посчитать этот коэффициент). Измерить величины напряжений на клеммах счетчиков. проанализировать.

А кабель какой? Не греется?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Трансформаторы тока к счетчику (300-5)

Какая у них погрешность? Или хоть какой тип ТТ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

при 450 квт*час/мес там ток около 3 А, а трансформаторы 300/5. Там погрешность большая, и добится точности не реально.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×