ОПЫТНЫЕ НЕ ПЬЮЩИЕ СТРОИТЕЛИ ВЫПОЛНЯТ КАЧЕСТВЕННО С ГАРАНТИЕЙ СОГЛАСНО ТЕХНОЛОГИИ КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.СКИДКИ ПРИ КОМПЛЕКСНЫХ РАБОТАХ ИЛИ МАТЕРИАЛЫ+РАБОТА.СОСТАВЛЕНИЕ СМЕТ ,ПРОСЧЕТ МАТЕРИАЛОВ,ПРОЕКТИРОВАНИЕ КРОВЛИ,ПОГРУЗКА ВЫГРУЗКА МАТЕРИАЛОВ ПРОИЗВОДИТСЯ БЕСПЛАТНО.РАБОТАЕМ БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ.ФИКСИРОВАННЫЕ УМЕРЕННЫЕ КРИЗИСНЫЕ ЦЕНЫ.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

При росте доллара мы на сегодня работаем по фиксированной цене без привязки к валюте.0965222699
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подниму Вам тему.

 

Есть запрос на следующие работы:

1. Обмазать в 2 слоя гидроизоляцией крышу/горизонтальная поверхность перекрытия, около 120 кв.м., битумным праймером.

2. Уложить лаги деревянные.

3. Уложить в 2 слоя минвату по 100 мм.

4. Закрыть сверху мембраной.

5. Набить сверху доску.

 

Посчитайте и напишите цену в личку.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

работы 2014 год начало продолжение следует

 

разное 004.jpg (2 из 8) - это что за экономия такая?!

 

И заказчик не в теме и Вы непрофи(

(кто не понял: про высоту фундамента. надо было бетон на 20+ см выше залить)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не хочу Вас обидеть -мы и без Вас знаем технологию закладки фундаментов.Есть люди (заказчики) которые в виду некоторых причин-не буду озвучивать каких принимают решения самостоятельно не взирая на все приведенные доводы.Очень тяжело общаться с ними ,а спорить -это вообще жесть.Работать нужно ,хотя и понимаешь, что и ответственность на тебе и в конечном итоге виноватым можешь остаться ты.Для полной картины-фундамент заложен не нами -заложен из бетонных блоков длиной 10 метров шириной 0,5м высотой 1м.Заложено 2 ряда.От цоколя из бетона или армопояса как Вам удобней-хозяин отказался от вертикальной гидроизоляции фундамента тоже.И такие бывают.

 

Добавлено через 28 минут

Подниму Вам тему.

 

Есть запрос на следующие работы:

1. Обмазать в 2 слоя гидроизоляцией крышу/горизонтальная поверхность перекрытия, около 120 кв.м., битумным праймером.

2. Уложить лаги деревянные.

3. Уложить в 2 слоя мин вату по 100 мм.

4. Закрыть сверху мембраной.

5. Набить сверху доску.

 

Посчитайте и напишите цену в личку.

Есть несколько вопросов-доска для пола шлифованная или просто обрезная,лаги обрабатываем,оставляем вент зазор.

Гидроизоляция(в 2 слоя)-25гр м2 Уложить лаги+набить доску=40гр м2 Уложить мин вату(2 слоя)+закрыть мембраной=15грм2

Змінено користувачем dima2014
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подниму Вам тему.

 

Есть запрос на следующие работы:

1. Обмазать в 2 слоя гидроизоляцией крышу/горизонтальная поверхность перекрытия, около 120 кв.м., битумным праймером.

2. Уложить лаги деревянные.

3. Уложить в 2 слоя минвату по 100 мм.

4. Закрыть сверху мембраной.

5. Набить сверху доску.

 

Посчитайте и напишите цену в личку.

 

 

Это все про одну и ту же крышу?! Или про разные места?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

Есть несколько вопросов-доска для пола шлифованная или просто обрезная,лаги обрабатываем,оставляем вент зазор.

 

Доска думаю будет шлифованная. Лес для ЛАГ уже обработан - пропиткой. Что Вы подразумеваете про вентзазор?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Доска думаю будет шлифованная. Лес для ЛАГ уже обработан - пропиткой. Что Вы подразумеваете про вентзазор?

 

Вы написали что мин вата два по 100-при лагах толщиной 200 мин вата будет под саму мембрану.По технологии от мин ваты до паро гидро изоляции должен быть зазор 30мм для того чтобы конденсат появляющийся на паро изоляции не попадал в мин вату ,а сушился потоком воздуха.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы написали что мин вата два по 100-при лагах толщиной 200 мин вата будет под саму мембрану.По технологии от мин ваты до паро гидро изоляции должен быть зазор 30мм для того чтобы конденсат появляющийся на паро изоляции не попадал в мин вату ,а сушился потоком воздуха.

 

Да по технологии именно так и планирую. Напишите тел в лс.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы написали что мин вата два по 100-при лагах толщиной 200 мин вата будет под саму мембрану.По технологии от мин ваты до паро гидро изоляции должен быть зазор 30мм для того чтобы конденсат появляющийся на паро изоляции не попадал в мин вату ,а сушился потоком воздуха.

 

Ничего не понял, между чем должен быть зазор 30 мм между пароизоляцией или гидро изоляцией. Пароизоляция находится с внешней стороны ваты в сторону помещения и конденсат в вату не попадет гидроизоляция наоборот со стороны улицы препятствует попаданию воды в вату и в тоже время не препятсвует выходу пара из ваты в процессе ее высыхания. О каком потоке воздуха речь в межэтажном перекрытии , Вы не могли показать что вы имели ввиду графически?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ничего не понял, между чем должен быть зазор 30 мм между паро изоляцией или гидро изоляцией. Паро изоляция находится с внешней стороны ваты в сторону помещения и конденсат в вату не попадет гидроизоляция наоборот со стороны улицы препятствует попаданию воды в вату и в тоже время не препятсвует выходу пара из ваты в процессе ее высыхания. О каком потоке воздуха речь в межэтажном перекрытии , Вы не могли показать что вы имели ввиду графически?

 

То Вы сейчас описали это вариант с кровлей ,а не перекрытия.В данном случаи идет разговор о утеплении бетонного перекрытия и не межэтажного ,а перекрытия перед кровлей.Паро изоляция в данном случаи не нужна на бетон.От перепада температур=мин вата теплый воздух- не жилое помещение холодный, будет образовываться конденсат.Для того чтобы он не собирался на мин вате и оставляется зазор до паро изоляции.Конденсат будет образовываться на паро изоляции С кровлей наоборот. Зазор должен быть между гидроизоляцией и мин ватой -потому что встреча холода и тепла в том месте.Влага из мин ваты испаряется очень плохо и долго -это ее недостаток.Нужно создать условия при которых влага не будет попадать в нее.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

То Вы сейчас описали это вариант с кровлей ,а не перекрытия.В данном случаи идет разговор о утеплении бетонного перекрытия и не межэтажного ,а перекрытия перед кровлей.Паро изоляция в данном случаи не нужна на бетон.От перепада температур=мин вата теплый воздух- не жилое помещение холодный, будет образовываться конденсат.Для того чтобы он не собирался на мин вате и оставляется зазор до паро изоляции.Конденсат будет образовываться на паро изоляции С кровлей наоборот. Зазор должен быть между гидроизоляцией и мин ватой -потому что встреча холода и тепла в том месте.Влага из мин ваты испаряется очень плохо и долго -это ее недостаток.Нужно создать условия при которых влага не будет попадать в нее.

Пароизоляция - вата-доски с прозорами для вентиляции ваты и никакого гидробарьера либо пароизоляция -вата-супердифузионная мембрана и опять же доски с прозорами. Но в любом случае нужна пароизоляция после бетонной плиты. Встреча холода и тепла как вы написали или точка росы может быть в любом месте не обязательно что роса будет образовываться именно на гидроизоляции. Может я вас не совсем понял поэтому и просил рисунок.

У меня утеплена мансарда пароизоляция-вата-мембрана-воздушный зазор-черепица судя по тому что вы написали у меня должна мокнуть вата так как нет зазора между ней и мембраной ?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Пароизоляция - вата-доски с прозорами для вентиляции ваты и никакого гидробарьера либо пароизоляция -вата-супердифузионная мембрана и опять же доски с прозорами. Но в любом случае нужна пароизоляция после бетонной плиты. Встреча холода и тепла как вы написали или точка росы может быть в любом месте не обязательно что роса будет образовываться именно на гидроизоляции. Может я вас не совсем понял поэтому и просил рисунок.

У меня утеплена мансарда пароизоляция-вата-мембрана-воздушный зазор-черепица судя по тому что вы написали у меня должна мокнуть вата так как нет зазора между ней и мембраной ?

 

Здравствуйте.Точка росы не образовывается в любом месте.Паро барьер не нужен на бетонное перекрытие перед мин ватой.Там нет встречи холода и тепла(если толщина утеплителя достаточна для изоляции пропуска холода).Мин вата сама по себе паропроницаема .Толщину утепления вычисляют из расчета чтобы не создать встречу тепла и холода в мин вате ,а на ее поверхности.Если недостаточно утеплить та встреча будет между бетоном и ватой и ни какая паро изоляция не поможет,а только поток воздуха..Если не создать пространства между мин ватой и паро барьером то влага из мин ваты будет уходить только при(потеплении),прохождении через нее (полностью) теплым воздухом.Это уменьшает срок службы мин ваты.С вашей крышей-обделочный материал-контр обрешетка-паро изоляция-мин вата-воздушный зазор-гидро барьер-контр обрешетка-обрешетка-металлочерепица.Первое воздушное пространство перед паро изоляцией создается для того -как бы Вы не утепляли у мин ваты ограниченный срок службы и через определенное время она станет пропускать холод и конденсат будет образовываться перед мин ватой.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы написали что мин вата два по 100-при лагах толщиной 200 мин вата будет под саму мембрану.По технологии от мин ваты до паро гидро изоляции должен быть зазор 30мм для того чтобы конденсат появляющийся на паро изоляции не попадал в мин вату (Кто понимает - тот поймёт:oops:),а сушился потоком воздуха.

 

 

Вас так много!

 

Добавлено через 10 минут

Здравствуйте.Точка росы не образовывается в любом месте.Паро барьер не нужен на бетонное перекрытие перед мин ватой.Там нет встречи холода и тепла(если толщина утеплителя достаточна для изоляции пропуска холода).Мин вата сама по себе паропроницаема .Толщину утепления вычисляют из расчета чтобы не создать встречу тепла и холода в мин вате ,а на ее поверхности.Если недостаточно утеплить та встреча будет между бетоном и ватой и ни какая паро изоляция не поможет,а только поток воздуха..Если не создать пространства между мин ватой и паро барьером то влага из мин ваты будет уходить только при(потеплении),прохождении через нее (полностью) теплым воздухом.Это уменьшает срок службы мин ваты.С вашей крышей-обделочный материал-контр обрешетка-паро изоляция-мин вата-воздушный зазор-гидро барьер-контр обрешетка-обрешетка-металлочерепица.Первое воздушное пространство перед паро изоляцией создается для того -как бы Вы не утепляли у мин ваты ограниченный срок службы и через определенное время она станет пропускать холод и конденсат будет образовываться перед мин ватой.

 

 

Просто Эйнштейн!!:roll:

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Здравствуйте

Занимаетесь ли ремонтом крыш в пригороде?

Два года крыше (натур черепица).Вдруг в этом году откуда-то начало затекать.Одна половина чердака мокрая.Нужно ли ждать весны для ремонта?!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Здравствуйте

Занимаетесь ли ремонтом крыш в пригороде?

Два года крыше (натур черепица).Вдруг в этом году откуда-то начало затекать.Одна половина чердака мокрая.Нужно ли ждать весны для ремонта?!

 

Занимаемся и в пригороде.Весны можно и не ждать , если не в терпеж.Но честно ,очень не хочется в такую погоду лезть на крышу.А что будет завтра, с погодой, не известно .Извините пожалуйста потеплеет будем рады помочь .Спасибо за понимание.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый вечер! Я вчера общалась с вами по телефону. Вы могли бы составить смету на эти работы с расценкой по каждому виду и общая сумма с доставкой и подъемом на этаж (6 этаж): демонтаж старой крыши, перешить обрешетку, монтаж ОСБ, покрытие битумной мастикой, монтаж спец планок по периметру (до 120м.п), и монтаж мягкой кровли. Примерный объем работ 80м2 . Вроде сосед тоже хочет, тогда возможно 160м.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый вечер! Я вчера общалась с вами по телефону. Вы могли бы составить смету на эти работы с расценкой по каждому виду и общая сумма с доставкой и подъемом на этаж (6 этаж): демонтаж старой крыши, перешить обрешетку, монтаж ОСБ, покрытие битумной мастикой, монтаж спец планок по периметру (до 120м.п), и монтаж мягкой кровли. Примерный объем работ 80м2 . Вроде сосед тоже хочет, тогда возможно 160м.

 

Завтра посчитаю и вышлю Вам

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый вечер, при какой температуре начинаете работать ?

Где то можно отзывы почитать о ваших работах ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый вечер, при какой температуре начинаете работать ?

Где то можно отзывы почитать о ваших работах ?

 

Добрый вечер и Вам.Чтобы ответить " при какой температуре" нужно знать вид работы.Отзывы -могу дать Вам адреса и телефоны если Вас это удовлетворит.Спасибо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый вечер и Вам.Чтобы ответить " при какой температуре" нужно знать вид работы.Отзывы -могу дать Вам адреса и телефоны если Вас это удовлетворит.Спасибо.

 

Монтаж кровли :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Здравствуйте.Точка росы не образовывается в любом месте.Паро барьер не нужен на бетонное перекрытие перед мин ватой.Там нет встречи холода и тепла(если толщина утеплителя достаточна для изоляции пропуска холода).Мин вата сама по себе паропроницаема .Толщину утепления вычисляют из расчета чтобы не создать встречу тепла и холода в мин вате ,а на ее поверхности.Если недостаточно утеплить та встреча будет между бетоном и ватой и ни какая паро изоляция не поможет,а только поток воздуха..Если не создать пространства между мин ватой и паро барьером то влага из мин ваты будет уходить только при(потеплении),прохождении через нее (полностью) теплым воздухом.Это уменьшает срок службы мин ваты.С вашей крышей-обделочный материал-контр обрешетка-паро изоляция-мин вата-воздушный зазор-гидро барьер-контр обрешетка-обрешетка-металлочерепица.Первое воздушное пространство перед паро изоляцией создается для того -как бы Вы не утепляли у мин ваты ограниченный срок службы и через определенное время она станет пропускать холод и конденсат будет образовываться перед мин ватой.
Вы уверены, что разобрались с необходимостью и расподожениями вентзазоров при мембране и гидробарьере?

Своим разъяснением про "чтобы не создать встречу тепла и холода в мин вате", вы меня ввели в ступор - тепло и холод ВСЕГДА "встетятся" внутри ваты, иначе пришлось бы еще и вату утеплять. :D

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Монтаж кровли :)

Если это не битумная черепица ,то можно и при сегодняшней погоде. Оставляю Вам номер телефона и почту ,если Вам удобно напишите свою .Спасибо.т-0965222699 Дмитрий.shev4enko.dima2014@yandex.ru

 

Добавлено через 1 час 0 минут

Вы уверены, что разобрались с необходимостью и расподожениями вентзазоров при мембране и гидробарьере?

Своим разъяснением про "чтобы не создать встречу тепла и холода в мин вате", вы меня ввели в ступор - тепло и холод ВСЕГДА "встетятся" внутри ваты, иначе пришлось бы еще и вату утеплять. :D

 

Я не пытаюсь переубедить или доказать правильность утверждений.Исходя из рекомендаций производителей мин ваты,утепление под кровельного пространства не должно проводиться на всю его величину.Если стропила 150 мм ,то утеплитель должен составлять не более 100 мм.Так же ,если Вам известно ,мин вата имеет ограниченный срок службы (10-15 лет).Это зависит от плотности ,от эксплуатационных характеристик. Согласен-встреча тепла и холода происходит в мин вате,но на разной стадии эксплуатации в разном месте.Рассмотрим -Вы утеплили мин ватой два по сто и где в мин вате встретятся тепло и холод.На 30 мм или на 50 мм или на 100 мм.Влага образующаяся в мин вате при прохождении достаточного количества тепла испаряется.Для того что бы ускорить процесс и нужен зазор.Мы утепляем мин ватой низкой плотности 200 мм или больше для того чтобы создать минимальный коэффициент теплопроводности который ,на начальной стадии эксплуатации и не допускает холод глубоко в мин вату.С годами мин вата теряет свои свойства(как раз за счет влаги ) и холод проходит глубже в мин вату,соответственно и встреча происходит глубже и испарение дольше.Для того что бы продлить срок эксплуатации мин ваты и нужно создавать пространство между мин ватой и гидро барьером.Для большей эксплуатации нужно использовать мин вату высокой плотности , а это другие финансы.