bigganza Опубліковано: 3 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2015 Добрый день. Нужна помощь в определении причины обратной тяги в вент канале и ее устранения. Дом с мансардным этажом из блока 2нф. На рисунке зеленый и синий прямоугольники это раздельные вентканалы, они идут в одной шахте в несущей стене, между ними пол кирпича 2нф. Синий вентканал предназначен для естественной вентиляции из кухни. Оранжевый прямоугольник - вход в этот вентканал. Зеленый вентканал предназначен для вытяжки на кухне, санузла 1 этажа и санузла 2 этажа. Красный, желтый и фиолетовый прямоугольники это входы в вентканалы. Каждый потребитель в зеленом вентканале будет загильзован пластиковой трубой. Сейчас гильзовки потребителей в зеленом вентканале нет. Заметили при помощи зажигалки что из оранжевого прямоугольника поступает холодный воздух с улицы в дом. В красном прямоугольнике есть тяга из дома в вентканал как и должно быть. Просьба подсказать причину и методы ее устранения такого поведения воздуха в доме Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alfa77 Опубліковано: 3 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2015 Добавьте фото/схему выхода вентканалов над кровлей, с указанием высот и расположения относительно конька. Как минимум утепление наружной(которая над кровлей) части дымохода... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 3 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2015 Каждый потребитель в зеленом вентканале будет загильзован пластиковой трубой. Не поленитесь, почитайте. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=97956 Просьба подсказать причину и методы ее устранения такого поведения воздуха в доме Нет притока. Больший канал перетягивает меньший. Попробуйте с приоткрытым окном, при условии, что дом отапливается. С учетом, что канал остывший, можно помочь стартонуть феном. Зеленый вентканал предназначен для вытяжки на кухне, Что есть вытяжка на кухне? Кух. зонт с моторчиком? По высотам сами сравните. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tisa777 Опубліковано: 3 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2015 Площадь сечения "зеленого" канала гораздо больше, чем "синего", соответственно в "зеленом" меньше сопротивление. В нем устанавливается тяга, которая превосходит тягу в синем канале. А так, как у Вас, наверняка, окна-двери на 99,9% герметичны, то имеем, что имеем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bigganza Опубліковано: 3 лютого 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2015 Не поленитесь, почитайте. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=97956 Нет притока. Больший канал перетягивает меньший. Попробуйте с приоткрытым окном, при условии, что дом отапливается. С учетом, что канал остывший, можно помочь стартонуть феном. Что есть вытяжка на кухне? Кух. зонт с моторчиком? По высотам сами сравните. Попробую с приоткрытым окном, дом топится. А как феном то стартонуть, просто направить в вентканал поток горячего воздуха на некоторое время ? Вытяжки на кухне пока нет, сейчас просто есть отверстие в пока общий вентканал. Добавлено через 31 минуту Добавьте фото/схему выхода вентканалов над кровлей, с указанием высот и расположения относительно конька. Как минимум утепление наружной(которая над кровлей) части дымохода... Выход трубы с вентканалами выше конька на 0.5 метра, расстояние от трубы до конька до полутора метров. Внешняя часть дымохода и некоторая его часть на чердаке утеплена эппс 5 см. Добавлено через 3 минуты Площадь сечения "зеленого" канала гораздо больше, чем "синего", соответственно в "зеленом" меньше сопротивление. В нем устанавливается тяга, которая превосходит тягу в синем канале. А так, как у Вас, наверняка, окна-двери на 99,9% герметичны, то имеем, что имеем. Сейчас площадь "зеленого" канала больше синего. Весной планирую все три вентканала загильзовать пластиковой трубой порядка 15 см, в итоге в зеленом канале будет три отдельных вентканала. Как может измениться ситуация в этом случае ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 3 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2015 А как феном то стартонуть, просто направить в вентканал поток горячего воздуха на некоторое время ? Откинуть створку окна, погреть феном на входе в канал мин 5-10. Дальше должно тянуть само. Вытяжки на кухне пока нет, сейчас просто есть отверстие в пока общий вентканал. Выхлоп кух. зонта лучше всего сделать через стену на фасад. В вентканал неэффективно. Весной планирую все три вентканала загильзовать пластиковой трубой порядка 15 см, Если размер шахты позволяет, то лучше 150 асбоцементными трубами с заливкой зазора раствором. Как может измениться ситуация в этом случае ? При наличии достаточного притока все в/каналы будут работать. В жару ессно нет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bigganza Опубліковано: 4 лютого 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2015 Откинуть створку окна, погреть феном на входе в канал мин 5-10. Дальше должно тянуть само. Выхлоп кух. зонта лучше всего сделать через стену на фасад. В вентканал неэффективно. Если размер шахты позволяет, то лучше 150 асбоцементными трубами с заливкой зазора раствором. При наличии достаточного притока все в/каналы будут работать. В жару ессно нет. Почему выхлоп кух. зонта неэффективно выводить в вентканал ? Дом уже построен, получится ли опустить асбоцементные трубы в шахту и состыковать их без зазора ? Наверное это трудоемкий процесс на текущем этапе готовности дома, если еще учесть что пространство между трубой и шахтой нужно закидать раствором. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 4 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2015 Почему выхлоп кух. зонта неэффективно выводить в вентканал ? Падает производительность, увеличенный шум. Дом уже построен, получится ли опустить асбоцементные трубы в шахту и состыковать их без зазора ? Со штатной муфтой вряд ли. Из листового металла изготавливаете хомут с болтиками/гайтиками, стыкуете. Наверное это трудоемкий процесс на текущем этапе готовности дома, если еще учесть что пространство между трубой и шахтой нужно закидать раствором. Вся трудоемкость в поднятии труб и раствора на крышу, и изготовление подмостей/трапиков для работы. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...