Соеденение ноль земля.

Artembond

Рекомендовані повідомлення

значит вот тут неправильно подсоединили.
Блин. У меня ДВА узо. Одно на входе в дом, второе от инвертора. УЗО без земли работать не умеет. УЗО что на входе в дом срабатывает первым, и рвет ноль, тем самым отключая от земли другое ЗУО что работает от инвертора.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

...

Да нет. У меня просто цивилизованная разводка по дому. Как в ЕС, США, Азии.

Извините, а в цивилизованых странах тоже мучаются с разрывом нуля в УЗО:)

S_Vladimir_79, прав, по выбору УЗО (с большим током). Если по грамотному, то УЗО (при работе в паре с АВ) выбирается на порядок выше: например, АВ-25А, тогда УЗО-32А.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Извините, а в цивилизованых странах тоже мучаются с разрывом нуля в УЗО:)

И, S_Vladimir_79, прав. По выбору УЗО (с большим током). Если по грамотному, то УЗО (при работе в паре с АВ) выбирается на порядок выше: например, АВ-25А, тогда УЗО-32А.

Автомат на счетчике, 20А. УЗО в доме на 25.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Без заземления УЗО не срабатывает. А заземление рвет то УЗО что на входе в дом стоит.
ЩИТО?!

Где Вы этот бред вычитали?

1) ВДТ работает абсолютно без наличия/отсутствия РЕ.

2) ВДТ никак не может разрывать этот самый РЕ, если у Вас так - гоните в шею того кто это делал.

После изолирующего трансформатора ВДТ абсолютно бесполезен - на то и ставиться ИТ - что-бы гальванически изолировать цепи.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

shop220.com.ua/products/uzo-25-a-30-ma-4-poliusa-411702-legrand-dx3

shop220.com.ua/products/vspomogatelnyi-kontakt-dlia-ustroistv-dx3-406258-legrand

Оно?

 

Добавлено через 55 минут

Короче УЗО DX3 купил на 40 а. Все верно, оно у них или узо или автомат.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как то у вас все просто, не схемы ничего. Но зато уже купили, а вдруг не правильно. Но ладно купили так купили, вопрос закрыт.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Без заземления УЗО не срабатывает. А заземление рвет то УЗО что на входе в дом стоит.

А Вы не путаете ноль (N) и заземление (PE)?

Через УЗО идут фаза и ноль. РЕ нигде и ничем не разрывается.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А Вы не путаете ноль (N) и заземление (PE)?

Через УЗО идут фаза и ноль.

Блин. Источник энергии вообще изолирован от земли. Как УЗО работать будет?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

в системах с изолированной нейтралью ВДТ не применяются. Пока Вы этого не поймете - будете и дальше фигней страдать.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

в системах с изолированной нейтралью ВДТ не применяются.

IEC 60364.3

411.6.3 В системах IT могут быть использованы следующие контролирующие и защитные устройства:

 

- устройства контроля изоляции (УКИ);

 

- мониторы (устройства контроля) дифференциального тока (МДТ);

 

- системы определения места повреждения изоляции;

 

- устройства защиты от сверхтока;

 

- защитные устройства дифференциального тока (УДТ).

 

Примечание - При применении УДТ не исключена возможность расцепления УДТ при первом замыкании на землю из-за емкостных токов утечки.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Примечание - При применении УДТ не исключена возможность расцепления УДТ при первом замыкании на землю из-за емкостных токов утечки.
А вот за это спасибо.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Давайте определимся. Мы сейчас о сетях распределения ЭЭ 10/35кВ или о домашней проводка? Применение ВДТ после разделительного трансформатора лишено всякого смысла. Сами то хоть подумали про емкостные токи утечки?.Советую еще.разок вдумчиво перечитать написанное.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Давайте определимся. Мы сейчас о сетях распределения ЭЭ 10/35кВ или о домашней проводка? Применение ВДТ после разделительного трансформатора лишено всякого смысла. Сами то хоть подумали про емкостные токи утечки?.Советую еще.разок вдумчиво перечитать написанное.
IEC 60364 распространяется на низковольтные ЭУ.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Допустим, только хорошо вдумайтесь в примечание, и станет ясно насколько ВДТ бесполезен.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ВДТ бесполезен.
Не волнуйтесь вы так. Полезно дифреле, полезно. От него пожаров меньше бывает. Это с экономикой у нас полная бабушка. А с трансформаторами и IEC у нас все ок.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Допустим, только хорошо вдумайтесь в примечание, и станет ясно насколько ВДТ бесполезен.

Расшифровка примечания дана в п. 531.2.5 IEC 60364.5.53

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Расшифровка примечания дана в п. 531.2.5 IEC 60364.5.53

Именно! А если второй ввод, фактически первый, то без изолирующего трансформатора, никак! :beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Именно! А если второй ввод, фактически первый, то без изолирующего трансформатора, никак! :beer:
При чем тут количество вводов и почему без ИТ ни как?

Может вы просто не верно выбрали вводное УЗО, не обеспечив селективность?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

При чем тут количество вводов и почему без ИТ ни как?

Потому что от второго ввода питается часть нагрузок. И все это сидит общем нуле и земле. Поэтому вход - первое УЗО - Трансформатор - UPS - второе узо.

 

Может вы просто не верно выбрали вводное УЗО, не обеспечив селективность?

Не знаю я что такое селективность. Но все что мне надо, уже едет. Всем спасибо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Поэтому вход - первое УЗО - Трансформатор - UPS - второе узо

Что то не могу понять, это получается после трансформатора ноль у нас фактически как бы сказать не реальный а виртуальный. Это проблема как в связке генератор и котел, что если нет нормального нуля то котел не запускается. Короче есть над чем голову поломать.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

не реальный а виртуальный
Драсте. Какой вывод нулем назначил, тот и реальный. :)
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Потому что от второго ввода питается часть нагрузок. И все это сидит общем нуле и земле.

Странно все это, но вам там виднее, ведь вы похоже уже разобрались.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Расшифровка примечания дана в п. 531.2.5 IEC 60364.5.53

Начнем с того, откуда в исправной проводке диффток? Если он существует, то такая система никак не будет работать с ВДТ без разделительного трансформатора. Т.е. мы просто переворачиваем все с ног на голову - "Неисправна проводка? Выбивает УЗО? - Просто поставь разделительный трансформатор".

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Начнем с того, откуда в исправной проводке диффток? Если он существует, то такая система никак не будет работать с ВДТ без разделительного трансформатора.

Зависит от величины диф тока.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах