Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Зеленый тариф в каждый дом

gespenster

Рекомендовані повідомлення

ну так можна генерувати в мережу на 2-3 кВт більше, чи ні?

 

А що у Вас в договорі написано?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я думаю тут в гру може вступати

 

1. вхідний автомат - чи не вибиватиме?

2. лічильник - чи не зробили там обмеження програмно?

 

По суті тільки за допомогою лічильника і можуть відслідковувати ваші +2-3 кВт.

Тобто питання ще стоїть - а чи є детекція в реалтаймі цих +2-3 кВт і чи передається ця інфа по модему?

 

Вхідний автомат 63А промисловий,

Лічильник також дозволяє,

В реалтаймі це точно ніхто не відслідковує, а ось в лозі лічильника, ймовірно, все детально фіксується, і при бажанні, зможуть переглянути детально усю історію...

 

Добавлено через 27 минут

А що у Вас в договорі написано?

 

"величина встановленої потужності становить з енергії сонячного випромінювання 30 кВт год"

виходчи з цього, можна трактувати що за 1 годину повинно бути 30 кВт !!!

таким чином, так само можна трактувати за порушення величину не тільки більшу за 30 кВт год, а й меншу за 30 кВт год...

При цьому в Договорі жодним чином не прописана відповідальність за такі "порушення"...

Також згідно Договору, - "розрахунковим періодом є календарний місяць"

А це можна трактувати, як 30 або 31 днів х 24 год. х 30 кВт год = 21600

...?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

"величина встановленої потужності становить з енергії сонячного випромінювання 30 кВт год"

виходчи з цього, можна трактувати що за 1 годину повинно бути 30 кВт !!!

таким чином, так само можна трактувати за порушення величину не тільки більшу за 30 кВт год, а й меншу за 30 кВт год...

При цьому в Договорі жодним чином не прописана відповідальність за такі "порушення"...

Також згідно Договору, - "розрахунковим періодом є календарний місяць"

А це можна трактувати, як 30 або 31 днів х 24 год. х 30 кВт год = 21600

...?

 

Супер. Тоді качайте.

А як спитають. Ви вже знаєте що відповісти.

Ну а як не послухають то пожалієтеся тут, ми плспівчуваємо

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сколько штук панелей и какая цена всего вышла? Точно не надо. Хоть примерно плюс минус.

Панели 330 mono UlicaSolar 42шт 0,33 у.е. за 1ватт, инвертор 2450, провода, крепёж, болты и гайки нержавейка ещё 300у.е. конструкция швеллер 10 сваренный коробом по цене металлолома 5грн. за 1кг 2900кг столбики по 3 метра около 53шт по 54 кг....14500. (Шара) Труба профильная 80х40х3 120м\п тр.пр. 40х40х3 150м\п с доставкой 18000 грн. краска ведро 12кг + сольвент 1700грн.

Металлоконструкция 35000 грн.+- Сэкономил прилично на работах....осталось докупить трубу 40х40х3 60 м.п и 80х40 40м\п.

Подключение мощности 58000грн. проект ещё 5000грн. счётчик и модем 9500 грн. кабель 30 метров 1600грн. труба 30м 600грн Щиток 2шт 2000грн. автоматы АВВ 50А 3Р 1500грн. заземление 1600грн. +доки 1000грн. (подключение 30Квт около 80800грн.) Круги электроды уже не помню... Конструкцию Сварил практически почти сам... тесть помогал по началу варить...ну и семьёй закидывали блоком полеспаса металл. на высоту 7 метров... Защита на СЭС от 600 у.е. 5 полей.

Сегодня делал навес над Инвертором купил два листа оцинкованного проф настила 642грн.

если все просуммировать то где то 12432 у.е. металлоконструкция навес под 100-105 панелей за одно навес для машины...

 

 

ЗТ ещё не подключён, но счётчик за программирован под ЗТ. сегодня вдул на шару в сеть 74кВт...

 

P.S. почти всё брал зимой до возврата НДС...

Змінено користувачем Джуль Барс
  • Лайк 8
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Защита на СЭС от 600 у.е. 5 полей.

Кстати, спасибо что напомнили.

 

Вопрос к профи :

 

1. Необходима ли молниезащита СЭС ?

 

2. Нужен ли еще один (именно для СЭС) контур заземления ?

При условии, что уже есть стандартный контур при трехфазном подключении к

ХХХ-энерго.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Есть слухи с обл энерго что они мониторят пики выработки на станциях. И делают проверки оборудования. Им же это элементарно сделать через модем. Но они смотрят за 10-20кВт станциями, которые генерят прилично больше. На 30-ках уже ограничены в основном автоматом. Но кто мешает например греть бойлер не круглосуточно а в часы пик. Чтоб не превышать отдачу 30кВт.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Панели 330 mono UlicaSolar 42шт 0,33 у.е. за 1ватт, инвертор 2450, провода, крепёж, болты и гайки нержавейка ещё 300у.е. конструкция швеллер 10 сваренный коробом по цене металлолома 5грн. за 1кг 2900кг столбики по 3 метра около 53шт по 54 кг....14500. (Шара) Труба профильная 80х40х3 120м\п тр.пр. 40х40х3 150м\п с доставкой 18000 грн. краска ведро 12кг + сольвент 1700грн.

Металлоконструкция 35000 грн.+- Сэкономил прилично на работах....осталось докупить трубу 40х40х3 60 м.п и 80х40 40м\п.

Подключение мощности 58000грн. проект ещё 5000грн. счётчик и модем 9500 грн. кабель 30 метров 1600грн. труба 30м 600грн Щиток 2шт 2000грн. автоматы АВВ 50А 3Р 1500грн. заземление 1600грн. +доки 1000грн. (подключение 30Квт около 80800грн.) Круги электроды уже не помню... Конструкцию Сварил практически почти сам... тесть помогал по началу варить...ну и семьёй закидывали блоком полеспаса металл. на высоту 7 метров... Защита на СЭС от 600 у.е. 5 полей.

Сегодня делал навес над Инвертором купил два листа оцинкованного проф настила 642грн.

если все просуммировать то где то 12432 у.е.

а можно подробней, о защите ?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а можно подробней, о защите ?

УЗИП по АС и DC + предохранители по PV. подробнее объяснит Dalet

 

2. Нужен ли еще один (именно для СЭС) контур заземления ?

При условии, что уже есть стандартный контур при трехфазном подключении к

ХХХ-энерго.

Я делал заземление 5 штырей по 3 метра уголок 50х50х5 сваренные полосой 50х5 через 3 метра траншея глубиной 1.2 м и забивал их на 0.8 м и вывел полосу 50х4 возле щитка 380 и приварили туда 4 болта М8 к ним и прикручиваю землю...

 

Добавлено через 40 минут

Вопрос, что там необходимо подать для ЗТ в Облэнерго

Заявление

Однолинейная схема

Сертификат Панели

Сертификат Инвертор

Копия Паспорта

Копия ИНН

Счёт в Банке

Договор с РЭС на 30кВт.

Я всё перечислил или нет ?

за ответ спасибо !!!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я делал заземление

Это первый контур, который для подключения 380 ?

Или второй, именно для СЭС ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это первый контур, который для подключения 380 ?

Или второй, именно для СЭС ?

 

Зачем два?

 

Один общий. Ну а если так чтобы наверняка то вторым должен быть контур грозозащиты.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Один общий.

Понятно, второй официально не требуют.

 

то вторым должен быть контур грозозащиты.

Это необходимое условие ?

Я уже спрашивал выше.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

Это необходимое условие ?

Я уже спрашивал выше.

 

Я могу ответить. Но я не понимаю критериев оценки необходимости с Вашей стороны.

 

Вас интересует будет ли без него работать станция? Или интересно как лучше?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Критерий - перечень необходимых документов для пуска СЭС.

 

Может, без молниезащиты не принимают.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Критерий - перечень необходимых документов для пуска СЭС.

 

Может, без молниезащиты не принимают.

 

Для задачи СЭС не то что молниезащиты, заземления не нужно

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Супер. Тоді качайте.

А як спитають. Ви вже знаєте що відповісти.

Ну а як не послухають то пожалієтеся тут, ми плспівчуваємо

Питання в тому чи є преценденти?

Якими документами це регулюється?

В договорі ніяким чином це не прописано...

Жодного слова на кшталт - максимальна / гранична / допустима потужність;

- до / не більше 30 кВт год;

- 30 кВт год - за який проміжок часу (секунду/хвилину/годину/день/місяць)? ...

Навіть у постачальника електроенергіі є певний діапазон допустимої похибки параметрів струму в мережі...

33 кВт - це максимальна потужність інвертора, що сертифікований та допущений до експлуатації

33 кВт - буде в сонячні дні у пікові години, в середньому за день однозначно буде менше 30 кВт год!

Хтось стикався на практиці з такою ситуацією?

Чи звертатись із запитом у "Обленерго" ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Питання в тому чи є преценденти?

 

Напишіть в НКРЕ КП, я думаю вони більш обізнані

 

Добавлено через 1 минуту

В договорі ніяким чином це не прописано...

Жодного слова на кшталт - максимальна / гранична / допустима потужність;

- до / не більше 30 кВт год;

- 30 кВт год - за який проміжок часу (секунду/хвилину/годину/день/місяць)? ...

Навіть у постачальника електроенергіі є певний діапазон допустимої похибки параметрів струму в мережі...

33 кВт - це максимальна потужність інвертора, що сертифікований та допущений до експлуатації

33 кВт - буде в сонячні дні у пікові години, в середньому за день однозначно буде менше 30 кВт год!

Хтось стикався на практиці з такою ситуацією?

 

У Вас СЄС задана якою потужністю?

 

 

 

Чи звертатись із запитом у "Обленерго" ?

найкращий варіант, бо коли Вас спіймають, посилання на цей форум думаю що Вам не зарадить

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Для задачи СЭС не то что молниезащиты, заземления не нужно

Понятно, спасибо.

 

Контур заземления есть.

Молниезащита не нужна.

 

Получается, предполагаемые затраты :

- сама СЭС,

- увеличение мощности в Облэнерго.

 

Больше ничего ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Питання в тому чи є преценденти?

Якими документами це регулюється?

В договорі ніяким чином це не прописано...

Жодного слова на кшталт - максимальна / гранична / допустима потужність;

- до / не більше 30 кВт год;

- 30 кВт год - за який проміжок часу (секунду/хвилину/годину/день/місяць)? ...

Навіть у постачальника електроенергіі є певний діапазон допустимої похибки параметрів струму в мережі...

33 кВт - це максимальна потужність інвертора, що сертифікований та допущений до експлуатації

33 кВт - буде в сонячні дні у пікові години, в середньому за день однозначно буде менше 30 кВт год!

Хтось стикався на практиці з такою ситуацією?

Чи звертатись із запитом у "Обленерго" ?

 

30 кВт*год і є за проміжок часу 1 година. від 30 кВт станціі однозначно буде більше 30 кВт*год за один день, наприклад за вчора це було 200 кВт*год, Ви трохи плутаєтеся в одиницях виміру, спочатку розберіться з цим, щоб коректно зробити запит у відповідну службу.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Понятно, спасибо.

 

Контур заземления есть.

Молниезащита не нужна.

 

Получается, предполагаемые затраты :

- сама СЭС,

- увеличение мощности в Облэнерго.

 

Больше ничего ?

Та вроде бы все.

Только счёт за замену прибора учёта. Там до 1000грн.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Понятно, спасибо.

 

Контур заземления есть.

Молниезащита не нужна.

 

Получается, предполагаемые затраты :

- сама СЭС,

- увеличение мощности в Облэнерго.

 

Больше ничего ?

ну как бы да.

 

но после прямого попадания молнии возникнут еще два вопроса, один из прошлого а второй тот которы нафик нужно сейчас:

 

1. Инвертор и часть панелей

2. Молниезащита

 

Добавлено через 39 секунд

Только счёт за замену прибора учёта. Там до 1000грн.

+ счетчик двунаправленый

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Питання в тому чи є преценденти?

Якими документами це регулюється?

В договорі ніяким чином це не прописано...

Жодного слова на кшталт - максимальна / гранична / допустима потужність;

- до / не більше 30 кВт год;

- 30 кВт год - за який проміжок часу (секунду/хвилину/годину/день/місяць)? ...

Навіть у постачальника електроенергіі є певний діапазон допустимої похибки параметрів струму в мережі...

33 кВт - це максимальна потужність інвертора, що сертифікований та допущений до експлуатації

33 кВт - буде в сонячні дні у пікові години, в середньому за день однозначно буде менше 30 кВт год!

Хтось стикався на практиці з такою ситуацією?

Чи звертатись із запитом у "Обленерго" ?

Читайте закони уважніше. Відповідно до п.12 ч.1 ст. 58 Закону України "Про ринок електричної енергії":

12) інші права відповідно до законодавства та укладених договорів.

Споживач також має право встановлювати такі генеруючі установки, призначені для виробництва електричної енергії:

побутові споживачі у своїх приватних домогосподарствах - генеруючі установки, встановлена потужність яких не перевищує 50 кВт, призначені для виробництва електричної енергії з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру;

Встановлена потужність генеруючих установок таких споживачів не може перевищувати потужність, дозволену до споживання за договором про приєднання. Виробництво споживачами електричної енергії з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру здійснюється без відповідної ліцензії.

Також, відповідно до п.21 ч.1 ст. 1 Закону України "Про ринок електричної енергії":

дозволена потужність - максимальна величина потужності, дозволена до використання в будь-який час за кожним об’єктом споживача відповідно до умов договору, набута на підставі виконання договору про приєднання або у результаті набуття права власності чи користування на об’єкт (об’єкти);

 

Даний текст в різних варіаціях, але такого ж змісту міститься й в інших нормативних актах. Можливо, десь в законах є й інша думка, але я, поки, не зустрічав) Якщо ще є якісь сумніви, щодо цього питання, то так, можете звернутися в Обленерго, Енергозбут чи НКРЕКП. Можливо вони розуміють закон по іншому, й у Вас з'явиться документальне підтвердження у письмовому вигляді трактування закону. Але тоді не виключено, що дане питання почне їх хвилювати трохи більше й за ним послідують певні перевірки генеруючих установок по приватним домогосподарствам. Але питання, які це буде мати наслідки? Й хто зна на що вони ще будуть звертати увагу...

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Питання, що там необхідно подати для ЗТ в Обленерго

Заява

Однолінійна схема

Сертифікат Панелі

Сертифікат Інвертор

Копія Паспорти

Копія ІПН

Рахунок в Банку

Договір з РЕС на 30кВт.

Я все перерахував чи ні?

за відповідь спасибо !!!

 

По моєму ще потрібно паспорт точки розподілу....

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Питання в тому чи є преценденти?

А вот как на практике происходят последствия для тех кто не превышает. :)

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

30 кВт*год і є за проміжок часу 1 година. від 30 кВт станціі однозначно буде більше 30 кВт*год за один день, наприклад за вчора це було 200 кВт*год, Ви трохи плутаєтеся в одиницях виміру, спочатку розберіться з цим, щоб коректно зробити запит у відповідну службу.

я ж це й мав на увазі, - в середньому за день - буде менше 30 кВт за 1 годину, оскільки вранці та ввечері буде на порядок менше...

Те ж саме може бути і за проміжок часу - 1 година -

не завжди буває ціла година 100% без хмар + в цю ж годину може бути власне споживання домогосподарством, і сумарно за 1 годину може бути, наприклад, - 29кВт, при тому що, наприклад, - 25хвилин за цю ж годину СЕС генерувала 33кВт

Це буде вважатися порушенням...?

 

Добавлено через 3 минуты

Читайте закони уважніше. Відповідно до п.12 ч.1 ст. 58 Закону України "Про ринок електричної енергії":

12) інші права відповідно до законодавства та укладених договорів.

Споживач також має право встановлювати такі генеруючі установки, призначені для виробництва електричної енергії:

побутові споживачі у своїх приватних домогосподарствах - генеруючі установки, встановлена потужність яких не перевищує 50 кВт, призначені для виробництва електричної енергії з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру;

Встановлена потужність генеруючих установок таких споживачів не може перевищувати потужність, дозволену до споживання за договором про приєднання. Виробництво споживачами електричної енергії з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру здійснюється без відповідної ліцензії.

Також, відповідно до п.21 ч.1 ст. 1 Закону України "Про ринок електричної енергії":

дозволена потужність - максимальна величина потужності, дозволена до використання в будь-який час за кожним об’єктом споживача відповідно до умов договору, набута на підставі виконання договору про приєднання або у результаті набуття права власності чи користування на об’єкт (об’єкти);

 

Даний текст в різних варіаціях, але такого ж змісту міститься й в інших нормативних актах. Можливо, десь в законах є й інша думка, але я, поки, не зустрічав) Якщо ще є якісь сумніви, щодо цього питання, то так, можете звернутися в Обленерго, Енергозбут чи НКРЕКП. Можливо вони розуміють закон по іншому, й у Вас з'явиться документальне підтвердження у письмовому вигляді трактування закону. Але тоді не виключено, що дане питання почне їх хвилювати трохи більше й за ним послідують певні перевірки генеруючих установок по приватним домогосподарствам. Але питання, які це буде мати наслідки? Й хто зна на що вони ще будуть звертати увагу...

Таким чином, виходить, що якщо збільшити (докупити ще 3кВт) дозволену потужність до 33кВт - це не буде порушенням!?!

 

Добавлено через 13 минут

а скільки кВт під час роботи споживає сам SUN2000-33KTL-A ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...